编辑: yn灬不离不弃灬 | 2016-01-18 |
ES―钢材、钢筋弹性模量;
fc―混凝土轴心抗压强度设计值;
ft―混凝土轴心抗拉强度设计值;
―普通钢筋抗拉强度设计值;
?―普通钢筋抗压强度设计值. y f y f
4 2.2.2 作用与作用效应 Vjd―持久设计状况下接缝剪力设计值;
VjdE―地震设计状况下接缝剪力设计值;
Vu―持久设计状况下接缝受剪承载力设计值;
VuE―地震设计状况下接缝受剪承载力设计值;
u―结构层间最大水平位移;
N ―轴向力设计值;
M ―弯矩设计值;
V ―剪力设计值. 2.2.3 几何参数 l1―纵向受拉钢筋的搭接长度;
la―纵向受拉钢筋的锚固长度;
laE―地震作用下受拉钢筋的锚固长度;
s v―螺旋箍筋螺距;
d―纵向钢筋直径;
Ac―单个抗剪连接齿槽受剪面积;
b―梁、柱、墙板截面宽度;
n c―抗剪连接齿槽个数;
h―层高,梁柱截面高度;
h0―梁柱截面的有效高度;
叠合面的有效高度;
5 L c―约束边缘构件沿墙肢长度. 2.2.4 计算系数及其他
0 γ ―结构重要性系数;
ξ c―抗剪连接齿槽共同工作系数;
ηj―接缝受剪承载力增大系数;
RE γ ―承载力抗震调整系数.
6 3 基本规定 3.0.1 装配整体式混凝土结构的建筑设计及预制构件深化设计应遵 循少规格、多组合的原则. 【条文说明】 :预制混凝土建筑的设计与建造是一个系统工程,需 要整体设计的思想,应充分考虑结构体系与设备专业的统一协调, 同时注意构配件细部尺寸应满足功能需要. 3.0.2 在装配式建筑方案设计阶段,应协调建设、设计、制作、施 工各方之间的关系,并应加强建筑、结构、设备、装修等专业之间 的配合. 【条文说明】 :装配式结构与全现浇混凝土结构的设计和施工过程 是有一定区别的.对装配式结构,建筑、设计、施工、制作各单位 在方案阶段就需要进行协同工作, 共同对建筑平面和立面根据标准 化原则进行优化, 对应用预制构件的技术可行性和经济性进行论证, 共同进行整体策划, 提出最佳方案. 与此同时, 建筑、 结构、 设备、 装修等专业也应密切配合,对预制构件的尺寸和形状、节点构造等 提出具体技术要求,并对制作、运输、安装和施工全过程的可行性 以及造价等作出预测.此项工作对建筑功能和结构布置的合理性, 以及对工程造价等会产生较大的影响,是十分重要的. 3.0.3 设计中应遵守模数协调的原则,做到建筑与构件模数协调, 以及构件之间的模数协调和构件的集成化和工业化生产, 实现土建 与装修在模数协调原则下的一体化. 3.0.4 按本规程设计的预制装配整体式混凝土结构,整体计算可按 现浇混凝土结构同样的方法进行. 抗震设防的装配整体混凝土式结 构,应按现行国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB
50223 确定 抗震设防类别及抗震设防标准. 3.0.5 装配整体式混凝土结构中,预制构件的连接部位宜设置在结 构受力较小的部位,其尺寸和形状应符合下列规定:
1 应满足建筑使用功能、模数、标准化要求,并应进行优化设
7 计;
2 应根据预制构件的功能和安装部位、加工制作及施工精度 等要求,确定合理的公差;
3 应满足制作、运输、堆放、安装及质量控制要求. 【条文说明】 :预制构件合理的接缝位置以及尺寸和形状的设计是 十分重要的,它对建筑功能、建筑平立面、结构受力状况、预制构 件承载能力、工程造价等都会产生一定的影响.设计时应同时满足 建筑模数协调、建筑物理性能、结构和预制构件的承载能力、便于 施工和进行质量控制等多项要求. 同时应尽量减少预制构件的种类, 保证模板能够多次重复使用,以降低造价. 与传统的建筑方法相比,装配式建筑有更多的连接口,因此, 对工业化生产的预制构件而言,选择适宜的公差是十分重要的.规 定公差的目的是为了建立预制构件之间的协调标准.一般来说,基 本公差主要包括制作公差、安装公差、位形公差和连接公差.公差 提供了对预制构件推荐的尺寸和形状的边界, 构件加工和施工单位 根据这些实际尺寸和形状制作和安装预制构件, 以此保证各种预制 构件在施工现场能合理地装配在一起,并保证在安装接缝、加工制 作、放线定位中的误差发生在允许的范围内,使接口的功能、质量 和美观均达到设计预期的要求. 3.0.6 装配整体式混凝土结构应通过节点和连接构造的合理设计, 使装配式结构成为等同现浇结构, 并具有与现浇混凝土结构相同的 承载能力、刚性和延性.