分类编号:2019-145YS009 建设项目竣工环境保护验收调查表 (公示版) 项目名称: 建宁翔飞110 kV变电站2号主变扩建工程 建设单位:国网福建省电力有限公司三明供电公司 编制单位:福建中试所电力调整试验有限责任公司 编制日期:二O一九年四月 分类编号:2019-145YS009 目录第

1 页共1页目录1工程总体情况.

1

2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点.1

3 验收执行标准.6

4 工程概况.7

5 环境影响评价回顾.13

6 环境保护措施执行情况.18

7 电磁环境、声环境监测.24

8 环境影响调查.29

9 环境管理状况及监测计划.32

10 信息公开与公众意见.34

11 竣工环保验收调查结论与建议.37 附表:建设项目工程竣工环境保护 三同时 验收登记表 建宁翔飞

110 kV 变电站

2 号主变扩建工程竣工环境保护验收调查表 分类编号:2019-145YS009 第1页共38 页1工程总体情况 工程名称 建宁翔飞

110 kV 变电站

2 号主变扩建工程 建设单位 国网福建省电力有限公司三明供电公司 法人代表 蔡振才 联系人 郑工 通讯地址 三明市梅列区列东街

1032 号 联系电话 0598-8202925 传真 ― 邮政编码

365000 建设地点 福建省三明市建宁县翔飞工业园区 工程性质 新建 改扩建 技改 行业类别 D4420 电力供应 环境影响报告表名称 建宁翔飞

110 kV 变电站

2 号主变扩建工程 环境影响评价单位 北京中咨华宇环保技术有限公司 初步设计单位 三明亿源电力勘察设计有限公司 环境影响评价审批部门 三明市环境保护局 文号 明环审函 [2016]24 号 时间

2016 年8月8日工程核准部门 三明市发展和改革委 员会 文号 明发改投资 [2016]259 号 时间

2016 年9月13 日 初步设计审批部门 国网福建省电力有限 公司 文号 闽电建设 [2017]83 号 时间

2017 年2月8日环境保护设施设计单位 三明亿源电力勘察设计有限公司 环境保护设施施工单位 三明亿源电力工程建设有限公司 环境保护设施监测单位 福建省电力环境监测研究中心站 投资总概算(万元) XX 环保投资(万元) XX 环保投资占 总投资比例 XX% 实际总投资(万元) XX 环保投资(万元) XX 环保投资占 总投资比例 XX% 环评主体工程规模 扩建 1*31.5 MVA 主变一台,扩建

35 kV 出线

6 回,扩建

10 kV 出线

8 回,无功 补偿扩建(2.0+4.0) MVar,10 kV 接地 消弧线圈

1 套 工程 开工 日期

2017 年8月30 日 实际主体工程规模 扩建 1*31.5 MVA 主变一台,扩建

35 kV 出线

6 回,扩建

10 kV 出线

8 回,无功 补偿扩建(3.0+3.0) MVar,10 kV 接地 消弧线圈

1 套 带电 日期

2018 年8月28 日 建宁翔飞

110 kV 变电站位于三明市建宁县翔飞工业园区东南部,变电站一期工程已建

1 号主变, 容量为 1*31.5 MVA,

110 kV 出线

2 回.一期工程于

2010 年4月1日取得三明市环境保护局环评批复, 并于

2013 年2月4日取得三明市环境保护局的验收批复(环验[C2013]006 号).一期工程已配套建设 了事故油池、化粪池、垃圾箱、雨污分流管网等环保措施,满足本期工程扩建需求.变电站四侧围墙外 工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》 (GB 8704―2014)限值要求;

四侧围墙外 昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348―2008)中3类标准.变电站前期工程 无环保遗留问题 建宁翔飞