编辑: 5天午托 | 2016-01-24 |
110 kV 变电站
2 号主变扩建工程竣工环境保护验收调查表 分类编号:2019-145YS009 第2页共38 页2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 调查范围依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》 (HJ 705―2014) , 本工程竣工环保验收调查的范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一致,并根 据实际情况调整,具体各环境因子的调查范围详见表 2-1 表2-1 工程竣工环保验收调查范围 项目名称 调查因子 环评阶段评价范围 本工程调查范围 工频电场、 工频磁场 变电站站界外
30 m 范围内区域 变电站站界外
30 m 范围内区域 噪声 变电站边界外
200 m 范围内区域 变电站边界外
200 m 范围内区域 生态环境 变电站围墙外
500 m 范围内区域 变电站围墙外
500 m 范围内区域 建宁翔飞
110 kV 变 电站
2 号 主变扩建 工程 公众意见 变电站周边直接受本工程影响的单位和居民 环境监测因子根据本工程环评文件及《建设项目竣工环境保护验收技术规范―输变电工程》 (HJ 705―2014),确定本工程竣工环保验收的环境监测因子.具体见表 2-2 表2-2 本工程竣工环境保护验收主要环境监测因子 调查对象 环境监测因子 监测指标及单位 工频电场 工频电场强度,V/m 工频磁场 工频磁感应强度,μT 变电站 噪声 昼间、夜间等效声级,Leq,dB(A) 建宁翔飞
110 kV 变电站
2 号主变扩建工程竣工环境保护验收调查表 分类编号:2019-145YS009 第3页共38 页环境敏感目标依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范―输变电工程》(HJ 705―2014), 结合本工程环境影响报告表,经现场踏勘确定工程验收调查范围内环境保护目标 经现场踏勘及查阅相关资料确定本工程验收调查范围内不涉及自然保护区、风 景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等生态环 境保护目标 本工程验收调查范围内无电磁环境保护目标,所确定的声环境保护目标主要为 变电站周边的居民楼及企业.具体环境保护目标与本工程的位置关系见表 2-
3、图2-1 表2-3 本工程环评阶段与验收阶段环境保护目标对照表 序号环评确定的 环保目标 环评阶段环保 目标与本工程 位置 验收阶段核实 的环保目标 验收阶段 核实的相对 位置 监测点位 备注
1 东南侧居民 楼①变电站东南侧
168 m 福建建宁汇能 环保公司 变电站东南 侧166 m 办公楼西北侧 外1m声环境 保护目 标2西北侧居民 变电站西北侧
94 m 斗埕村大坪新 村 变电站西北 侧93 m 大坪新村六排
30 号东南侧外
1 m 声环境 保护目 标3西侧居民楼 变电站西侧
118 m 斗埕新村 变电站西侧
116 m 斗埕新村居民 楼东侧外
1 m 声环境 保护目 标注:①环评阶段变电站东南侧
168 m 为居民楼,根据现场踏勘,实际是福建建宁汇能环保公司 建宁翔飞
110 kV 变电站
2 号主变扩建工程竣工环境保护验收调查表 分类编号:2019-145YS009 第4页共38 页图2-1 翔飞
110 kV 变电站与周边敏感目标位置关系图 翔飞变电站 福建建宁汇能环保公司 斗埕村大坪新村 斗埕新村
93 m
116 m
166 m 大坪新村六排
30 号 斗埕新村居民楼 福建建宁汇能环保公司 图例变电站 电磁环境调查范围 声环境调查范围
30 m
200 m 建宁翔飞
110 kV 变电站