编辑: ok2015 | 2016-01-29 |
25 110kV 出线(回)
1 4 辅助工程 事故油池
1 座(12m3 ) 水土流失、扬尘、噪声、生 活污水 事故废油 公用工程 依托内江市城市生活垃圾焚烧发电项目综合 楼、中控楼、污水处理站等 / / 办公及生活 设施 (2)主要设备选型 本工程 110kV 升压站主要设备选型见表 1-2. 表1-2 内江市城市生活垃圾焚烧发电项目 110kV 升压站工程主要设备选型 设备 型号 110kV 主变压器 主变:SF11 节能型双卷油绝缘风冷无励磁调压变压器 容量:25MVA 电压比:121± 2* 2.5%/10.5kV 110kV户内 配电装置 额定电压 126kV 额定电流 1250A 额定短时耐受电流/ 持续时间 40kA/4S 操作机构 弹簧操动机构
四、与本项目有关工程的情况 本工程 110kV 升压站,是内江市城市生活垃圾焚烧发电项目的组成内容, 也是输电线路接入系统不可缺少的组成部分. 建设单位已委托有资质的环评单位 对内江市城市生活垃圾焚烧发电项目进行了环境影响评价并取得四川省环境保 护厅的批复(川环审批[2015]457 号,附件 4) .结合本工程的建设内容,确定本 次评价内容为:本工程 110kV 升压站施工期和运营期环境影响评价.
五、本项目选址合理性分析
1、升压站选址合理性分析 (1)站址概况 内江市城市生活垃圾焚烧发电项目 110kV 升压站站址位于内江市东兴区永 兴镇闻家冲村, 升压站用地及评价范围均在垃圾焚烧发电项目征地范围内.根据 垃圾焚烧发电厂总平面布置和现场踏勘, 110kV 升压站位于垃圾焚烧发电项目厂 区西部角落.站址西北侧和西南侧紧临内江市城市生活垃圾焚烧发电厂厂区道 路;
东北侧为厂区中控楼(在建) ,东南侧为垃圾接收大厅(在建) .站址北侧约
5 61m 为发电厂厂区综合楼(在建) ,西南侧 16m 为拟建地磅房.本项目 110kV 升 压站与内江市城市生活垃圾焚烧发电项目的相对位置关系见附图 2. (2)站址特点 本工程 110kV 升压站站址具有下列特点: ①升压站评价范围内无饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区、生态功 能保护区、基本农田保护区和水土流失重点防治区等特殊生态敏感目标;
②结合内江市城市生活垃圾焚烧发电项目的布置情况, 站址位于发电项目西 部角落,便于 110kV 架空出线接入电力系统;
③升压站位于相对开阔、平缓的场地上,以便于集电线路进出,与公路以及 环境敏感区等保持一定的距离;
④升压站拟建站址西北侧、西南侧均为发电厂场内道路,交通便利,方便对 升压站进行检修巡视时进出场;
⑤站址内场地稳定,无不良地质现象;
升压站的位置高程应相对较高,场区 地下水埋藏相对较深,不会出现防洪问题;
⑥站址与办公区距离较远, 降低了升压站电磁环境和主变噪声对发电厂区工 作人员的影响. 综上所述,从环保角度考虑,本工程升压站选址是合理的.
2、平面布置合理性分析 根据电气配电装置平面布置图要求,结合地形、地质条件、道路引接、进出 线条件等综合因素,110kV 升压站布置在发电厂西侧呈长方形布置,升压站长 23.2m,宽21m.内江市城市生活垃圾焚烧发电项目 110kV 升压站布置简单,主 变采用半户内布置, 1#主变布置在升压站西北侧、 2#主变布置在升压站西南侧 (预留) ;
110kV 配电装置采用室内 GIS 布置,布置在升压站东侧;
110kV 出线从南 侧架空出线.事故油池布置于升压站外西北侧空地处,升压站控制室布置于发电 厂中控楼内. 内江市城市生活垃圾焚烧发电项目 110kV 升压站平面布置见附图 3. 从环保角度分析,本工程 110kV 升压站的总图布置较为合理.