编辑: 丑伊 2016-01-30
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 392? 项目名称:仪征市枣林湾安置房三期物管及社区用房 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年05月30日 江苏省建设厅制

1 仪征枣林湾十里长山农村建设有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 仪征市枣林湾安置房三期物管及社区用房项目施工图设计文件进 行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年五月三十日 (审查机构公章) (附8页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 仪征市枣林湾安置房三期物管及社区用房 建设单位 仪征枣林湾十里长山农村建设 有限公司 项目地址 仪征市 建筑总高度 13.81 M 建筑面积

2902 M2 建筑层数 物管及社区用房地上3层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.1g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2016-5-19 勘察单位 扬州迪森建筑设计有限公司 资质等级 乙级 设计单位 扬州迪森建筑设计有限公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应注明外保温体系中保温材料的设计使用年限. 2.权衡判断应提供权衡判断审核表(GB?50189-2015?3.4.5,附录C). 3.屋面热工计算中干法挂瓦的瓦材热阻不应计入. 设计人 杨平 专业负责人 孙凤海 审核人 周利人 注册师 孙凤海 执业印章号 3202156-005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-23

4 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.

(三)其它: 无. 设计人 祁凤 专业负责人 王明华 审核人 王明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-20

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、节能专篇中缺卫生间、走道的节能指标值;

光源类型标注不正确.

2、消防应急标志灯具未说明采用LED光源.

3、确认预留的KT箱是否是集中空调. 设计人 朱玲 专业负责人 张冬飞 审核人 张冬飞 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2016-05-27