编辑: 丑伊 | 2016-01-30 |
1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州分行机关及营业部装修改造工程项目施工图设计文件进行了 审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一七年二月十七日 (审查机构公章) (附8页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 扬州分行机关及营业部装修改造工程 建设单位 江苏紫金农村商业银行股份有限 公司 项目地址 扬州市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2017-2-14 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 南京金鸿装饰工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它:
1、需说明卫生洁具的高节水效率等级.参DGJ32/J?173-2014,9.2.1.
2、卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴.参GB?50555-2010,6.1.5.
3、卫生间小便器应按B?50555-2010,6.1.4要求选用冲洗阀. 设计人 张铮波 专业负责人 吴晓明 审核人 吴晓明 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-02-15
4 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他: 无 设计人 蒋骏 专业负责人 邵宏祥 审核人 邵宏祥 注册师 执业印章号 违反强制性条文数 违反强制性标准数 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-02-17
5 (给排水)专业审查意见
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处. ?
(三)其他:
1、缺给排水系统图.
2、生活给水设施在交付使用前必须清洗和消毒.参GB?50788-2012,3.6.7. 设计人 张铮波 专业负责人 吴晓明 审核人 吴晓明 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2017-02-15
6 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他: