1、平面图中疏散照明及疏散指示标志灯未设计,该消防用电设备应采用专用供电回 路.公共建筑节能设计专篇中第三条第2款与工程实际情况不符且不符合规范要求.

2、确认金融设施的等级,重新进行负荷等级划分并采取相应的供电措施,

3、一类高层走道及楼梯间照明应为一级负荷,并应采取相应的供电措施.

4、主机房、辅助区和支持区的配电干线及分支配电线路选型应符合JGJ284-2012第8.2 章要求.一类高层配电线路选型应符合JGJ16-2008第7.4.1.2(3)条.

5、应按JGJ284-2012第9.4.2条和9.4.3.

1、9.4.4条要求设计备用照明.

6、各配电箱SPD应标明具体参数.

7、部分配电箱断路器或线缆选型有误.部分插座回路未设置RCD保护装置.

8、JAL箱ATSE装置应选用4P.中性线正常有电流通过的开水炉插座回路漏电断路器不 应采用3P.

9、暗敷的配电线路所穿金属管壁厚应满足GB50054-2011第7.2.10条要求.

10、复核二层4轴电梯处卷帘门是否防火卷帘门.

11、自动柜员机室的照明应由安防监控室控制,不得设置就地控制开关. 设计人 蒋骏 专业负责人 邵宏祥 审核人 邵宏祥 注册师 执业印章号 违反强制性条文数 违反强制性标准数 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2017-02-17

7 (装饰)专业审查意见

(一)? 违反 强条 之处: 1.?图DT-2.1中D01,D02采用多层板木龙骨等木作天花,实际为非A级材料,作为一类 高层,吊顶燃烧性能不得降低,不得违反《建筑内部装修设计防火规范》GB?50222- 95(2001版)第3.3.2条,其用于前室及疏散走道也违反第3.1.6,3.1.13条. 2.?二层前室门未采用乙级防火门,违反《建筑设计防火规范》GB?50016-2014?第6.4.3-4条(前室门处设卷帘,阻挡疏散,凡装修设计减少原有疏散安全出口数量的均 为违反GB?50222-95(2001版)第3.1.15A条).

(二)? 违反 强标 之处: 1.?杂物、加钞间、储藏(含类似储物空间)应有符合要求的防火分隔,现门未采用 防火门,部分隔墙耐火极限不明确,高度表达矛盾.不符合GB?50016-2014第6.2.3-4 条(如图中 设备间 属于GB?50016-2014第6.2.7范围,则违反强条).厨房所称备 餐间有热加工功能的,其与餐厅之间也应有防火分隔. 2.?残卫未见多功能台、挂钩等设计,不符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第3.9.3条.无障碍出入口门口开启后平台深度应满足不小于1.5m,设计不符合 GB?50763-2012第3.3.2-4条. 3.?办公门洞宽度不应小于1.0m,应符合《办公建筑设计规范》JGJ?67-2006第4.1.7 条. 4.?二层走道两侧隔墙仅采用钢化玻璃,不符合GB?50016-2014表5.1.2中疏散走道两 侧隔墙1.0h的要求(同时应核实隔断玻璃面积,玻璃的面积和厚度应符合JGJ?113- 2015?7.1.1,7.2.5).? 5.?消火栓门与相邻墙面颜色应明显区分,应符合GB?50222第3.1.14条.

(三)? 设计深度和其他问题: 1.?装饰设计不得随意更改原建筑主体设计.确需修改的应有原主体设计单位修改或 由符合资质要求的单位改建,涉及加固应加固,装饰应在合格的改建改造的基础上进 行,相关设计协调一致.本次局部装饰装修不得影响相邻区域消防及使用 设计人 王洋 专业负责人 王骅 审核人 王骅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

5 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-02-17