8 (装饰)专业审查意见 ,应由原单位确认. 2.?装修不得随意扩建,如一层1/M~M轴间区域,且营业厅门开启平台太小易跌倒. 3.?本装修部分是高层建筑正投影下方区域,不是裙房,设计交待错误. 4.?装修设计应明确室内环境污染物控制分类等级、污染物限值和装修材料的性能要 求等.GB?50325-2001废止. 5.?应要求全面采用预拌砂浆预拌混凝土. 6.?装修新增外门窗应符合建筑节能要求,其型材、壁厚等应有具体设计要求.单玻 门窗不符合公建节能的要求. 7.?壁布、木饰面板按GB?50222附录B不属于B1级材料. 8.?核实透光薄膜材料的燃烧性能达到A级的可行性. 9.?应交待织物硬包材质和燃烧性能. 10.?设在前室墙面的灯箱,燃烧性能应符合前室墙面A级的要求. 11.?防火门应有闭门器等设计要求.装修重做的防火防盗门应注明防火等级. 12.?强弱电间不应设在储藏室内. 13.?安全出口附近应避免采用玻璃装饰. 14.?二层? 4~5轴间楼梯间门应为开向疏散方向. 15.?防火墙上门应为常开,火灾自动关闭.设门禁的疏散门应设明显使用标识等. 16.?吊顶上各附着设施的固定应按JGJ?345-2014设计和交代. 17.?灯具应为不燃材料,灯饰材料不应低于所在吊顶的燃烧性能等级要求,且不低于 B1级,设计应交待相关要求. 18.?灯具灯带与周边家具木饰面应留有散热空间.现有设计预留尺寸太小. 19.?应交待清楚安全玻璃的各具体适用位置.说明六

(四)3项中强化玻璃不是安全 玻璃,不得当作安全玻璃用于门玻璃,门玻应全部为安全玻璃.饰面玻璃应有 设计人 王洋 专业负责人 王骅 审核人 王骅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

5 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-02-17

9 (装饰)专业审查意见 精磨倒角要求等. 20.?无窗房间的装修材料设自动报警和喷水灭火系统也仍应为A级. 21.?走道长度过长,自然排烟已经肯定不能满足要求,而平面布置中未预留排烟机房 位置.应核实消防改造图纸,相关设计应保持一致. 22.?图中部分强电、弱电,楼梯间和前室的门是否为乙级防火门图中未见表示,应核 实,如不是则违反也强条. 23.?营业厅的安全疏散路径出口不得被门和卷帘阻断. 24.?核实卫生间厨房上下位置关系,卫生间不得设在有严格卫生要求空间上方,厨房 及水池等不应在对潮湿敏感的设备房上方. 25.?随意增设厨房不合适.厨房热加工间外墙开口上应有防火挑檐,应核实.厨房应 交待烟气排放,其油烟不得污染环境及影响相邻空间.设厨房还应合理设置排水.靠 抬高地面的方式并不妥当. 26.?3轴楼梯间外窗与相邻外窗间距应控制不小于1m. 27.?不得指定品牌. 28.? 规范 不是图纸,不能直接指导施工,应有具体设计,不是文字说明交待按规 范了事. 29.?新设砌筑墙的圈梁构造柱应按DGJ32/J?16-2014要求设置. 轻质砖 的具体品 种性能应明确交待.用于卫生间的隔墙下口应设止水坎.图纸设计要求应是明确的, 而不是交待 施工单位尽量使用 . 30.?轻钢龙骨隔墙的耐火极限应明确,具体构造与耐火极限对应.需使用双层石膏板 位置板应明确.用于防火隔墙的,石膏板应封到结构板底而不是吊顶底部. 31.?大厅、厨房、餐厅等楼面面层应考虑防滑.涉水场所楼地面和墙面防水做法应交 代完善. 32.?核实二层机房等级,属于B级及以上的,应采用甲级防火门分隔(GB?50174- 设计人 王洋 专业负责人 王骅 审核人 王骅 注册师 执业印章号 违反强制性条文数