编辑: 芳甲窍交 | 2016-02-01 |
1 如果环境条件不容许采用地下管道敷设线缆,也可以采用架空等方式. 3.0.7 从用户接入点至家居配线箱的通信线缆应根据住户对通信业务的需求及 配置等级确定其数量,其配置应符合表3.0.7-
1、表3.0.7-2内容及下列规定.
1 当单独引入电话电缆时,应按每户2对线确定电话电缆的线对数,应用于 语音业务或电话线上网业务;
2 当引入5e类等级的4对对绞电缆入户至家居配线箱时,应用于语音和数据 等宽带业务;
3 当引入2芯光缆至家居配线箱时,用于综合宽带通信业务接入. 表3.0.7 -
1 县级以上城区入户光缆配置表 配置 光纤(芯) 光缆(根) 高配置①
2 1 低配置
1 1 注①高配置时,考虑光纤的备份与满足用户可以同时选择2家电信业务经 营者提供通信业务的需要. 表3.0.7 -
2 其它地区入户线缆配置表 配置 铜缆入户 光纤入户 电话双绞线 (对) 4对对绞电缆 (根) 光纤(芯) 光缆 (根) 高配置 - -
1 或218中配置 -
1 - - 低配置
2 - - - 【条文说明】 3.0.7
2 当采用FTTB+ADSL和FTTB+LAN宽带接入方式作为光纤入户建设的过渡方 案时,住宅建筑内采用5e类对绞电缆作为传输介质以支持计算机上网及电话的应 用,但需考虑传输距离不大于90m. 3.0.8 住宅建筑内从用户接入点至住户信息插座的通信线缆应一次布线到位. 并 应符合以下规定:
1 通信线缆宜采用暗配管敷设.
3 通信线缆容量与配线设备应满足远期各类通信业务的需要, 并留有维修和 业务发展的余量.
4 家居综合布线系统配置时, 应保持线缆和连接器件在传输带宽等级上的一 致性,并符合以下要求. 1) 户内每一客厅、起居室、书房、餐厅应设置不少于1个RJ45信息插座;
卫 生间宜设置电话插座,或按照工程实际需求在户内设置信息插座. 2) 家居配线箱模块之间宜采用交叉方式连接.
5 应根据住宅建筑类型、容纳住户数量计算各段引入光缆的光纤芯数,宜采 用12芯或24芯光缆. 【条文说明】 3.0.8
5 引入光缆包括楼至每一单元、楼至每一楼层、单元至家居配线箱、楼 层至家居配线箱之间的光缆.本规范按照以下住宅建筑类型为例:多层住宅建筑 为3单元或4单元,每单元为6层,每层2户;
高层住宅建筑为地下1层,地上27层, 每层7-9户;
别墅为单体独栋建筑. 3.0.9 设备间、电信间及其它安装空间的设置与面积应满足不小于3家电信业务 经营者的需要,并应符合下列规定:
1 每一个住宅区应设置一个设备间,设备间宜设置在物业管理中心机房.
2 每一个高层住宅楼应设置一个电信间,电信间宜设置在地下层或底层.
3 多栋多层住宅楼宜合用一个电信间, 电信间宜设置在中心位置的住宅楼的 地下层或底层.
4 高层住宅楼楼层和多层住宅楼单元的楼道处或弱电竖井内应预留配线设 备的安装空间.
9 5 对于单体别墅(为1住户)在适当部位应预留配线箱安装空间. 3.0.10 设备间、电信间等预留的房屋或空间应符合通信设备安装工艺的要求. 3.0.11 设备间、电信间等预留的使用面积应针对不同规模的住宅区所形成的交 接区以及收容的住户数和配线柜、 箱类型、 数量、 容量、 尺寸进行测算, 或按表3.0.10 选用. 表3.0.11 -
1 电信间使用面积测算(m
2 ) 场地 类型 分类 弱电竖井/楼梯过 道 电信间 备注 面积(m