编辑: 枪械砖家 2016-02-02

1 中的步骤①) . 9) 将选用的合适截面积的黑色连接线(见表 1)一端接到电池,另一端接到空开(断 路器) (见表 2) 的输入端,空开 (断路器) 的输出端接到机器输入端子排的电池负极端子 (B-) 并用十字螺丝刀拧紧,完成蓄电池的负极接线(见图

1 中的步骤②) . 10) 重复相同步骤 8) 和9) 完成光伏板的正极 (S+) (见图

1 中的步骤③⑤) 和负极(S-) 接线(见图

1 中的步骤④⑥) . 11) 重复相同步骤 8)和9)将市电接到市电输入 AC-IN(Grid input)接线端子(插座) (见图

1 中的步骤⑦) . 12) 将不超过机器额定功率的负载接上输出端的交流输出 AC-OUT 接线端子 (插座) (见图1中的步骤⑧) . 13) 检查确认各连接接线连接无误后首先闭合蓄电池空开(断路器) (见图

1 中的 K3), 打开控制部分开关(ON 端按下) (见图

1 中的步骤⑨),这时液晶显示屏显示蓄电池当前电 压,而光伏板充电电流以及市电电压和电流,逆变输出电压频率等均显示为无. 闭合光伏板空 开(断路器) (见图

1 中的 K1,K2),此时会显示出当前充电电流. 14) 当液晶上蓄电池电压等均显示正常无告警时,打开逆变部分开关(见图

1 中的步骤 ⑩),这时液晶显示屏上逆变输出电压频率会显示逆变当前输出电压和频率.闭合市电空开 (断路器),打开市电充电开关(ON 端按下) (见图

1 中的步骤?),此时市电充电指示灯和 市电指示灯会亮.电池充满电后市电充满指示灯会亮. 15) 打开负载用电设备的电源开关(ON 端按下) (见图

1 中的步骤??) . 16) 当系统不用时,先关闭市电充电开关 (见图

1 中的步骤?) ,再断开市电输入端的空 开(断路器) (见图

1 中的步骤⑦),关闭逆变部分开关(见图

1 中的步骤⑩),再断光伏板 空开(断路器) (见图

1 中的 K1,K2),关闭控制部分开关(见图

1 中的步骤⑨),最后断开 蓄电池空开(断路器) (见图

1 中的 K3) . 注意:断电先后顺序和上电先后顺序正好相反,请勿乱操作! 附接线步骤先后顺序图: 一体机接线先后顺序图-图12.整机外形说明以及后台监控软件介绍 1)一体机外形面板示意图: (300W-500W)一体机前面板示意图-图2(1KW-2KW)一体机前面板示意图-图3(3KW-6KW)一体机前面板示意图-图4一体机后面板示意图-图52)面膜 LED,LCD 液晶以及后台监控软件概述: 一体机LED显示屏界面示意图-图6

1 C 液晶显示器:显示系统运行参数.

2 C 红色充电指示灯:指示充电状态.

3 C 绿色蓄电池指示灯:指示蓄电池电压状态.

4 C 设置按键:按此按键进入设置界面或者更换设置参数.

5 C 向上翻页/加按键:按此键向上翻页或者数字加一.

6 C 向下翻页/减按键:按此键向下翻页或者数字减一.

7 C 退出按键:在设置界面下按此键退出设置界面到浏览界面,掉电不保存设置数据. 一体机后台维护监控界面图-图7登录后台维护监控界面步骤: a.首先用一台电脑通过 RS232 连接至一体机的 RS232 通信接口. b. 在语言一栏可以选择界面显示的语言,我们这里选中文. c.在电脑上打开安装好的后台监控维护软件程序,选择串口通信端口,我们这里选用 COM4, 波特率选 9600.然后点击打开串口,就可以通信上了,通信成功后会显示通信正常提示! d.通信正常后,即可以显示各种参数信息,点击 读机器控制参数 即可读取控制器相应参数. 机器所有数据均为出厂默认值,如需修改点击 修改机器控制参数 输入相应的参数即可! (修改机器控制参数需要修改密码,如需修改,请联系厂家) 3.线材推荐配置: a.用户根据机器型号制作线缆,为保障用电安全和机器可靠运行,电缆选择请按照表