一、产品概述 1.1 产品功能 STR-T5-A 一款环网冗余以太网交换机,具备
5 个网口,是一种经济高效的冗余以太网连接解决方案. 该交换机能够在严苛的工业环境下提供强大的信息传输功能.宽工作温度范围(-40℃~75℃) ,供电输入范 围9-30VDC,可支持冗余电源,支持导轨和螺丝两种安装方式. 1.2 产品特点 ? 冗余电源输入;
? 宽工作温度范围:-40℃~75℃;
? 广播风暴保护;
? 支持快速自愈的环网冗余通信;
? 内置 Web,方便配置;
? 支持导轨和螺丝两种安装方式. 1.3 技术指标 [1] 10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X 自适应;
[2] 存储和转发交换方式;
[3] MAC 地址表大小:1 K;
[4] 帧缓冲区大小:64K Bytes;
[5] 环网冗余自愈时间B->
C->
正常. 2.3 接口 2.3.1 电源接口 [1] 供电电压:24VDC(9~30VDC) ;
[2] 电源接口:2 组电源输入接口,互为冗余;
[3] 接口类型:每组电源接口采用
3 针5.08mm 两端封闭式端子,定义如下: GND NC 24V+
1 2
3 引脚 功能
1 GND,电源地
2 NC,不连接
3 24V+,直流正 24V 接线如下图所示: WWW.SSTCOMM.COM
8 GND NC 24V+
1 2
3 电源地 电源 24V+ 直流+24V 电源 交换机电源接口 2.3.2 电口 电口采用 RJ-45 插座,其引脚定义(标准以太网信号)如下: 引脚 信号说明 S1 TXD+,Tranceive Data+,输出 S2 TXD-,Tranceive Data-,输出 S3 RXD+,Receive Data+,输入 S4 Bi-directional Data+ S5 Bi-directional Data- S6 RXD-,Receive Data-,输入 S7 Bi-directional Data+ S8 Bi-directional Data- WWW.SSTCOMM.COM
9
三、Web 配置页面说明 本产品的 web 配置页面分为两部分:登录界面、配置界面. 注:推荐使用谷歌浏览器.若使用
360 浏览器,请手动切换至极速模式. 3.1 登录页面 页面中包含: 1)两个语言选择按钮:点击页面中的语言选择按钮可以选择不同语言,选择语言后可以进入登录页 面. 2)用户名和密码的输入框,和一个登录按钮:输入正确的用户密码,点击登录便可进入配置界面. 3)记住密码选项框:选中后再登录,本次登陆的设备和浏览器会记住用户名和密码,下一次可以直 接登录. 4)显示密码按钮:点击可以显示/隐藏密码. WWW.SSTCOMM.COM
10 3.2 配置页面 页面包含: 1)一级菜单:用于切换二级菜单,切换功能页面,其中包括:状态信息、基础设置、系统工具、高 级配置和关于设备. 2)二级菜单:用于选择功能区域,不同的一级菜单有相应的二级菜单. 状态信息:端口状态、环网状态. 基础设置:IP 地址、SST-FTL-Ring. 系统工具:用户管理、恢复出厂设置、设备重启、远程更新. 高级配置:云管理、导入/导出配置. 关于设备:没有二级菜单. 3)功能区域:各个页面的的功能操作与实现的区域. 3.2.1 端口状态界面 WWW.SSTCOMM.COM