编辑: 捷安特680 | 2016-02-02 |
1、R4313C1015-5 AC200V R4424D1001-A、R4313D1005 AC100V 锁定 预点火 预先吹扫 BC-R15A7L0040 (BC-R15A7G0040)* R4424D1019-A、R4313D1013 AC200V R4424D121-A、R4424C121-
1、R4313B1009 AC100V 循环 预点火 预先吹扫 BC-R15A7M0050 (BC-R15A7H0050)* R4424D221-A、R4424C221-
1、R4313B1017 AC200V R4424E104-A、R4424C104-
1、R4313E1002 AC100V 锁定 预先吹扫 BC-R15A7N0020 (BC-R15A7J0020)* R4424E204-A、R4424C204-
1、R4313E1010 AC200V * ( ) 内的型号是进行空气流量开关监视的机型. 注:具体时间或公差可能存在差异.详情请确认规格表.
4 端子编号/前面名称 端子编号 前面端子 底座部端子 No. 功能No. 功能No. 功能No. 功能25 火焰电压输出(+)
31 监视输出用电源
1 送风机马达(电磁开闭器)输出
13 报警输出
26 火焰电压输出(-)
32 监视输出?火焰
2 AC电源(L1)
14 火焰检测器(F)
27 上位通讯(RS-485)DA
33 监视输出?不著火
3 AC电源(L2(N))
15 火焰检测器(G)
28 上位通讯(RS-485)DB
34 监视输出?断火
4 输出公共端1
16 输入公共端1
29 上位通讯(RS-485)SG
35 监视输出?锁定 联锁输入
5 输出公共端2
17 输入公共端2
30 NC
6 点火变压器输出
18 NC
7 Lo电磁阀
19 NC
8 Hi电磁阀
20 启动输入*1
9 NC
21 空气流量开关输入 *2
10 NC
22 锁定联锁输入
11 NC
23 NC
12 NC
24 接点复位输入 *3 *1 锁定解除后,为了确保稳定时间,即使启动输入为ON,在大约5秒钟内也不会启动. *2 仅限空气流量开关监视机型 *3 在后吹扫过程中的大约20秒钟内,不接受复位. ? 前面接线用连接器 (81447514-001)端子排列 ? 前面接线用连接器(右侧接线用) (81447514-002)端子排列 底座(另售) 端子台 复位开关 *3 DISP 开关 显示 插口 前面连接器盖 (取下盖后可见连接器) 前面DIN 导轨夹 安装螺丝 接线固定用螺丝
25 35 接线 安装螺丝 接线固定用螺丝 安装螺丝 安装螺丝
25 35 接线
5 7段显示/LED显示/开关 本机在检测出断火等的情况下,将切断负载并锁定.锁定时,将向各诊断功能分配代码,并透过7段显示器显示出来. 各部件的名称 报警代码 显示名称内容E0 联锁异常 发生了锁定联锁动作 E
1 疑似火焰异常 在预先吹扫中检测到持续5秒钟的火焰信号 E2 空气流量开关异常①* 燃烧过程中将空气流量开关设置为了OFF状态 E3 空气流量开关异常②* 在启动检查时使空气流量开关连续3分钟保持ON的状态 预先吹扫开始后使空气流量开关连续3分钟保持OFF的状态 E6 不著火 主点火时不能检测到著火 E7 断火 主点火后的动作顺序中火焰信号消失 E9 + 子代码(2位) 机器异常 在点火变压器、 Lo电磁阀、 Hi电磁阀的输出中检测到异常电压等 * 仅限空气流量开关监视机型 程控代码 显示状态内容 P
1 启动检查 P2 预先吹扫 P4 (主点火) P5 持续点火 P8 稳定燃烧 Pr 再次点火待机 -- 停止 报警代码/程控代码显示例 ? 报警代码 : E0~ E7 ? 报警代码 : E9+子代码(2位) ALARM LED(红) 发生锁定时灯亮. 未发生锁定时,LED 灯灭. 复位开关 解除锁定的开关 (长按约
1 秒) BC-R 本体固定螺丝
7 段LED(绿) 正常时:程控代码 / 火焰电压 异常时:报警代码 / 火焰电压 DISP 开关 火焰电压 / 程控代码 火焰电压 / 报警代码 的显示切换开关 FLAME LED(绿) 检测到火焰信号时灯亮. 火焰信号消失时,LED 灯灭. 前面连接器 火焰电压输出 (0-5V) 监视输出(半导体继电器输出) 上位通讯 (RS-485) 编程器插口 智慧型编程套装软体通讯用插口 BC-R 本体固定螺丝 每0.8s 切换一次 每0.8s 切换一次 (子代码)