编辑: 星野哀 2016-02-04

2 单项 individual system of fire facilities in building 由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目. 如火灾自动报警系统、 自动喷水灭 火系统、防排烟系统、防火防烟分隔等. 3.3 子项 subassembly of fire facilities in building 组成防火设施、 灭火系统或使用性能、 功能单一的涉及消防安全的项目. 如火灾探测器、 洒水喷头、 排烟风机、防火门等. 3.4 检测参数 detecting parameter 描述子项合格程度的特征或量值,简称参数.一个子项可能包含一个或多个检测参数,如探测器报 警功能、洒水喷头安装间距、排烟风机启动功能、防火门规格等. 3.5 综合评定 comprehensive assessment 依据资料审查和各单项检查结果做出的检测结论. 3.6 最不利点(处) the most unfavourable point 对于某一存在下限值的特定参数,在指定范围或系统内,当某一点(处)若不低于下限值时,则其 他任一点(处)均不低于下限值,该点(处)即为该范围或系统内这一特定参数的最不利点(处).如 对于楼梯间的余压值, 在仅为防烟楼梯间设置的机械加压送风系统中, 距离加压风机最远的楼梯间称为 最不利点(处). 3.7 最有利点(处) the most favourable point 对于某一存在上限值的特定参数,在指定范围或系统内,当某一点(处)若低于上限值时,则其他 任一点(处)均低于上限值,该点(处)即为该范围或系统内这一特定参数的最有利点(处).如对于 楼梯间的余压值, 在仅为防烟楼梯间设置的机械加压送风系统中, 距离加压风机最近的楼梯间称为最有 利点(处).

4 评定规则 4.1 一般原则 现场抽样检查及功能测试应按照参数评定、子项评定、单项评定的顺序进行. 4.2 参数评定 4.2.1 参数应按其在消防安全中的重要程度分为 A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类. 4.2.2 各有关技术标准中对于检测项有具体规定的服从其规定,没有规定的服从下列规则: a) A 类是指有关技术标准强制性条文规定的内容;

DB11/ 1354―2016

3 b) B 类是有关技术标准中带有 严禁 、 必须 、 应 、 不应 、 不得 要求的非强制性条文规定 的内容;

c) C 类是指有关技术标准中带有 宜 、 不宜 、 可 要求的非强制性条文规定的内容. 4.2.3 参数内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;

4.2.4 有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的参数,其误差不超过 5%,且不影响正常使用功能 的,评定为合格;

4.2.5 参数名称为系统功能的,满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;

4.2.6 未按照消防设计文件施工建设,造成参数内容缺少或与设计文件严重不符、影响建设工程消防 安全功能实现的,评定为不合格. 4.3 子项评定 4.3.1 满足下列条件的,子项评定为合格,否则为不合格: a) 抽查发现 A 类不合格参数为

0 处;

b) 抽查发现 B 类不合格参数的数量累计不大于

4 处;

c) 抽查发现 C 类不合格参数的数量累计不大于

8 处. 4.4 单项评定 4.4.1 消防供配电设施 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 4,且C ≤ 8为合格,否则为不合格. 4.4.2 火灾自动报警系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 检查项的5%为合格,否则为不合格. 4.4.3 消防给水和消火栓系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 6为合格,否则为不合格. 4.4.4 消防应急广播系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 检查项的5%为合格,否则为不合格. 4.4.5 消防炮 单项检测启动功能与喷射功能全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格. 4.4.6 自动喷水灭火系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 6为合格,否则为不合格. 4.4.7 水喷雾灭火系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 6为合格,否则为不合格. 4.4.8 细水雾灭火系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 6为合格,否则为不合格. 4.4.9 泡沫灭火系统 DB11/ 1354―2016

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题