编辑: 星野哀 | 2016-02-04 |
4 单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格. 4.4.10 气体灭火系统 单项检测合格判定应为全部检测子项为合格,否则为不合格. 4.4.11 干粉灭火系统 单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格. 4.4.12 灭火器 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 1,且B+C ≤ 4为合格,否则为不合格. 4.4.13 防排烟系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 6为合格,否则为不合格. 4.4.14 消防应急照明和消防疏散指示标志 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 检查项的5%为合格,否则为不合格. 4.4.15 防火分隔设施 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 4,且C ≤ 8为合格,否则为不合格. 4.4.16 消防电梯 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 4,且C ≤ 8为合格,否则为不合格. 4.4.17 消防专用电话 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 检查项的5%为合格,否则为不合格. 4.4.18 可燃气体探测报警系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 检查项的5%为合格,否则为不合格. 4.4.19 电气火灾监控系统 单项检测合格判定应为:A = 0,且B ≤ 2,且B+C ≤ 检查项的5%为合格,否则为不合格. 4.5 综合评定 消防检测的综合评定结论分为合格和不合格. 建筑工程的所有单项均评定为合格的应综合评定为消 防检测合格;
有任一单项评定为不合格的应综合评定为消防检测不合格.
5 检测项目、要求及方法 5.1 一般要求 5.1.1 建筑消防设施检测设备配备应符合 GA
1157 的规定. 5.1.2 火灾自动报警系统设施检测应符合 GB
50166 的规定. 5.1.3 消防给水及消火栓系统设施应符合 GB
50974 的规定. DB11/ 1354―2016
5 5.1.4 自动喷水灭火系统设施应符合 GB
50261 的规定. 5.1.5 水喷雾灭火系统设施应符合 GB
50219 的规定. 5.1.6 细水雾灭火系统设施应符合 GB
50898 的规定. 5.1.7 固定消防炮灭火系统设施应符合 GB
50498 的规定. 5.1.8 泡沫灭火系统设施应符合 GB
50281 的规定. 5.1.9 气体灭火系统设施应符合 GB
50263 的规定. 5.1.10 干粉灭火系统设施应符合 GB
50347 的规定. 5.1.11 防火分隔设施应符合 GB
50877 的规定. 5.1.12 电气火灾监控探测器应符合 GB
50166 的规定. 5.1.13 灭火器应符合 GB
50444 的规定. 5.2 消防供配电设施 5.2.1 供电设施 技术要求:按照GB 50016的消防电源及其配电相关要求,查验消防负荷等级、供电形式,应为正 式供电,并符合消防技术标准和消防设计文件要求. 重要程度:A 抽检方法:全数检查. 检测方法:查阅设计文件,查看配电室现场情况. 5.2.2 备用电源 5.2.2.1 一般规定 技术要求:查验备用发电机或其他备用电源的规格型号及功率,应符合消防技术标准和设计要求. 重要程度:B 抽检........