编辑: 静看花开花落 | 2016-02-04 |
1024 设备名称 HSAD-F2 壁挂式主机 HSAD-F3 落地式主机 监控设备容量 ≤
512 点≤1024 点 输出参数 输入电源 AC220V±15% 50Hz 3A 输入功率 100W 200W 输出参数 输出回路 ≤
4 ≤
8 输出电压 DC24V 5A 布线方式 NH-RVS2x2.5mm2 (通讯线)+NH-BV2x2.5mm2 (电源线) 通讯距离 ≤
2000 米 通讯方式
24 小时工作制, CAN 总线协议半双工总线方式 供电距离 ≤ 500m 时由主机供电,>
500m 时由电源中继箱供电 联动接口
1 路RS-485 接口
1 路控制输出,输出为连续无源常开点 其它技术参数 报警功能 声、光报警,显示报警地址和报警类型 密码功能 设置
3 个操作级别,针对不同级别的管理员分级操作 报警时间 <
20 秒 存储容量 >
100000 条记录 打印功能 可开关汉字输出热敏打印 工作环境 温度范围 -10 ~ 75℃,湿度<
95%,无凝露 备电DC24V/17AH DC24V/24AH 功耗监视状态≤ 20W, 报警状态≤ 35W 重量≤30kg 防护等级 IP30 安装方式 壁挂式 立柜式 外形尺寸(mm) (宽*高*厚) 450*560*160 600*480*1800 HSAD 系列消防设备电源监控系统
9
五、电压 / 电流信号传感器
1、产品功能及特点 完全满足 GB28184-2011《消防设备电源监控系统》要求;
实时监测消防设备主、备电源的电压值、电流值;
实时监测消防设备主、备电源过压、欠压、缺相等故障;
采用 DC24V 工作电压,确保系统及人身安全;
提供一路继电器输出,可连接报警控制回路 采用 CAN 总线协议,上位机管理软件可........