编辑: star薰衣草 | 2016-02-04 |
220.20 C
81 a雪 中华人民共和国国家标准 GB 25506―2010 消防控制室通用技术要求 General technical requirements for fire control center 2011-0卜10发布 2011―07一01实施 宰瞀鳃鬻瓣警糌瞥星发布 中国国家标准化管理委员会仅19 目次GB 25506--2010 前言… 1范围…1 2规范性引用文件・一1 3一般要求…1 4资料和管理要求…1 5控制和显示要求…2 6消防控制室图形显示装置的信息记录要求…4 7信息传输要求…4 附录A(规范性附录)建筑消防设施运行状态信息…6 附录B(规范性附录)消防安全管理信息…7 刖再GB 25506--2010 本标准的第4章、第5章、第6章和第7章为强制性的,其余为推荐性的. 本标准的附录A和附录B为规范性附录. 本标准由中华人民共和国公安部提出. 本标准由全国消防标准化技术委员会火灾探测与报警分技术委员会(SAC/TC 113/SC 6)归口. 本标准负责起草单位:公安部沈阳消防研究所. 本标准参加起草单位:辽宁省公安消防总队、浙江省公安消防总队、西安盛赛尔电子有限公司、海湾 安全技术有限公司、上海市松江电子仪器厂、北京利达华信电子有限公司、北京狮岛消防电子有限公司、 河北北大青鸟环宇消防设备有限公司、南京消防器材股份有限公司、中国中安消防安全工程有限公司、 北京利华消防工程公司. 本标准主要起草人:丁宏军、马恒、潘刚、沈纹、屈励、张颖琮、刘阿芳、赵庆平、马辛、字平. Ⅲ 消防控制室通用技术要求 GB 25506--2010 1范围 本标准规定了消防控制室的一般要求、资料和管理要求、控制和显示要求、图形显示装置的信息记 录要求、信息传输要求. 本标准适用于GB 50116中规定的集中火灾报警系统、控制中心报警系统中的消防控制室或消防 控制中心;
亦适用于未设置消防控制室但设置本标准涉及的自动消防系统的建筑. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款.凡是注El期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓动根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准. GB 25201建筑消防设施的维护管理 GB 50116火灾自动报警系统设计规范 3一般要求 3.1 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装 置、消防电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等 设备,或具有相应功能的组合设备. 3.2消防控制室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息,并应具有向城市消防 远程监控中心(以下简称监控中心)传输这些信息的功能.建筑消防设施运行状态信息见附录A. 3.3消防控制室内应保存4.1规定的资料和附录B规定的消防安全管理信息,并可具有向监控中心 传输消防安全管理信息的功能. 3.4具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室.主消防控制室的消防 设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;
主消防控制室内的消防设备应能显示各 分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备 进行控制;