编辑: star薰衣草 2016-02-04

b)应能显示防火卷帘、常开防火门,人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号 反馈功能的防火门的工作状态;

c)应能关闭防火卷帘和常开防火门,并显示其反馈信号. 5.3.10对电梯的控制和显示应符合下列要求: a)应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈 信号及消防电梯运行时所在楼层;

GB 25506―2010 b)应能显示消防电梯的故障状态和停用状态. 5.4消防电话总机 消防电话总机应符合下列要求: a) 应能与各消防电话分机通话,并具有插人通话功能;

b)应能接收来自消防电话插孔的呼叫,并能通话;

c)应有消防电话通话录音功能;

d)应能显示各消防电话的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置. 5.5消防应急广播控制装置 消防应急广播控制装置应符合下列要求: a) 应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;

b)应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在 扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;

c)应能显示应急广播的故障状态,并能将故障状态信息传输给消防控制室图形显示装置. 5.6消防应急照明和疏散指示系统控制装置 消防应急照明和疏散指示系统控制装置应符合下列要求: a)应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的 转换;

b)应能分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题