编辑: star薰衣草 | 2016-02-04 |
g)应能显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈 信息. 5.2火灾报警控制器 火灾报警控制器应符合下列要求: a)应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状 态及故障状态等相关信息;
b)应能控制火灾声光警报器启动和停止. 5.3消防联动控制器 5.3.1应能将5.3.2~5.3.10消防系统及设备的状态信息传输到消防控制室图形显示装置. 5.3.2对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
2 GB 25506--2010 a)应能显示喷淋泵电源的工作状态;
b)应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警 阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压 力报警信息;
c)应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号. 5.3.3对消火栓系统的控制和显示应符合下列要求: a)应能显示消防水泵电源的工作状态;
b)应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮的正常工作 状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
c)应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号. 5.3.4对气体灭火系统的控制和显示应符合下列要求: a)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门(窗)、 防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;
c)应能手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号. 5.3.5对水喷雾、细水雾灭火系统的控制和显示应符合下列要求: a)水喷雾灭火系统、采用水泵供水的细水雾灭火系统应符合5.3.2的要求;
b)采用压力容器供水的细水雾灭火系统应符合5.3.4的要求. 5.3.6对泡沫灭火系统的控制和显示应符合下列要求;
a) 应能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态;
b)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
c)应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫 液罐最低液位信息;
d)应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号. 5.3.7对干粉灭火系统的控制和显示应符合下列要求: a)应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
b)应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火门窗、防 火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;
c)应能手动控制系统的启动和停止,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号. 5.3.8对防烟排烟系统及通风空调系统的控制和显示应符合下列要求: a)应能显示防烟排烟系统风机电源的工作状态;
b)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作 状态;
c)应能控制防烟排烟系统及通风空词系统的风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火 阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号. 5.3.9对防火门及防火卷帘系统的控制和显示应符合下列要求: a)应能显示防火门控制器、防火卷帘控制器的工作状态和故障状态等动态信息;