编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2016-02-15

1907 号)承担该项目的环境影响评价工作.我单位在接 受委托后,随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研,收集 了有关的工程资料,依照《环境影响评价技术导则》 ,结合该项目的建设特点, 编制了此报告,呈报给浦口区环境保护局审批.

2、工程内容及规模 建设项目总占地面积 20054.18 平方米,总建筑面积

83507 平方米,其中地 上塔楼

23 层,裙楼 3~4 层,建筑面积

50135 平方米,功能为科研办公楼;

地下

2 层,建筑面积

33372 平方米,功能为机动车库、非机动车库、机房、人防工程、 职工食堂. 建设项目配套建设职工食堂,位于地下

1 层,设计规模为供

1000 人就餐. 建设项目主要经济技术指标见表 1. 建设项目各楼层主要功能见表 2. 表1建设项目主要经济技术指标 项目 指标 单位 备注 规划总用地面积 20054.18 m2 总建筑面积

83507 m2 地上建筑面积

50135 m2 1~23 层 其中 科研办公楼建筑面积

50135 m2 塔楼

23 层,裙楼 3~4 层 地下建筑面积

33372 m2 -2~-1 层,车库,职工食堂 (-1F)、机房、人防工程 机动车停车位

1023 辆 其中 地上

30 辆3地下

993 辆 容积率 2.49 / 建筑密度 29.2 % 绿地率 36.5 % 7319.78m2

3、公用工程及辅助工程 ①给水 建设项目供水由市政自来水管网供给,用水单元主要为职工生活用水、职工 食堂用水、绿化用水等,总用水量为59281.06 t/a.本工程室外给水管道从市政道 路引一根DN150 给水管在场地内成环布置.给水系统低区采用市政压力直接供 水,高区采用变频供水设备加压供水.用水情况参考《江苏省工业、服务业和生 活用水定额(2014年修订) 》及《建筑给水排水设计规划2010》计算. 表2建设项目用水情况一览表 用水单元 用水系数 用水规模 用水量 职工生活用水

150 L/人・d

1000 人150 t/d

45000 t/a 食堂用水

15 L/人・d

1000 人15 t/d

4500 t/a 绿化用水 2L/m2 ・d 7319.78m2 14.64 t/d 4391.87 t/a 未预计用水 -- 10% 17.96 t/d 5389.19 t/a 合计 -- -- 197.60 t/d 59281.06t/a ②排水 建设项目营运期排水为雨污分流制,总废水排放量约 42075t/a,主要来源于 职工一般生活污水、食堂废水等. 建设项目职工食堂废水经隔油处理后与一般生活废水一并经化粪池预处理, 达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4中三级标准(其中 TP、NH3-N 满足《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)中B等级标准)后排入 市政污水管网,接管珠江污水处理厂集中处理,尾水处理达《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 (GB18918-2002)表1中一级 A 标准后排入长江南京段. 建设项目水平衡见图 1.

4 42075 新鲜水 59281.06

45000 38250

3825 5389.19

4500 职工生活用水 食堂 未预见用水 绿化用水 一般生活废水 餐饮废水 损耗6750 损耗675 损耗5389.19 损耗4391.87 化粪池 4391.87 珠江污水处理厂 隔油池 长江南京段 图1建设项目水平衡图 t/a ③供电 建设项目用电由市政电网供应,用电量约

600 万kW・h/a. ④供气 建设项目天然气供应来自于市政低压燃气管网,主要用气对象为职工食堂, 用气量约 54000m3 . ⑤供热、空调 建设项目采用风冷热泵冷热水机组进行制冷、供暖,空调主机安装在顶层屋 面. 夏季, 冷冻水供回水设计温度为7/12℃;

冬季, 热水供回水设计温度为45/40℃. 空调末端:小空间办公区域设置风机盘管加新风系统;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题