编辑: 雷昨昀 2016-03-04

14 1) 将仪表串口的

2 针(TXD)和3针(RXD)直接连接 2) 按下前面板上的键,如果发送数据与接收数据一致,则可 测试 5: (只有选件安装时才可用,如果没有,下面测试将跳过,进 入测试 6) 功能:打印机测试(打印机) 键 显示 说明 设定键:移至下一菜 单 其他键:执行测试 GOOd 打印机无错误 连接打印机后再测试 提示 1:只有将打印机接口安装好才可进行测试. 提示 2:在转换模式下(F-08)预先指定打印机 提示 3:本测试可在 F03 为1的状态下进行 提示 4:如果打印机的接口和参数无误,则显示'

GOOD'

否则,显示'

ERR6'

. 提示 5:打印输出格式如下所示 测试 6: (CI-1560A) 功能:外部输入/输出 测试(继电器接口测试) 键 显示 说明 设定键:移至下一菜单 外部输入键:执行测试 置零,去皮,净重/毛重 外部输出键:执行测试 O - In- O1 In- O C In1 等待状态 In1: 按下

1 则1号被存储. O1:显示外部输出状态, 外部输出

1 打开 按下设定键,将返回标准 模式 CI-1500A Http://www.cas.co.kr TEST OK

15 9.标定模式 (1) 进入方式 按下仪表前面板的设定键,同时打开电源. (2) 可用键 设定键 ? 移至下一测试菜单 ? 进入'

称重模式'

置零键 在标定 1,3 中将当前值设为零 去皮, 键 在标定 1,3 中将当前值 x10 净重/毛重, 键?在标定 1,3 中将当前值+1 ? 在标定

2 中增加一个分度值 打印, 键 在标定

2 中减少一个分度值 *标定按以下步骤 在标定

1 时按下设定键,将会进入下一菜单 (3)标定菜单(CAL1-CAL7) 标定 1:最大称量设定 标定 2:最小分度设定 标定 3:设定灵敏度标定的重量 标定 4:零点标定 标定 5:灵敏度标定 设定键 设定键 设定键 自动 设定键 设定键 标定 1―>

标定 2―>

标定 3―>

标定 4―>

标定 5―>

结束―>

称重模式

16 标定 1: 功能:最大称量设定 范围------?1~999,999 键 显示 说明 设定键:存储并进入 下一菜单 置零, ,键: 改变 设定值 t 1.00 CAL1 最大称量值(EX:5000) 程序版本 标定

1 状态 5000Kg 提示 1:最大称量即秤所能称量的最大重量 提示 2:不要输入分辨率,分辨率会自动计算 提示 3:按下设定键,进入标定

2 标定 2: 功能:最小分度设定 范围------?0.001~500 键 显示 说明 设定键:存储并进入 下一菜单 ,:改变设定值 CAL2 最小分度值 (EX:0.01 0.001) 标定

2 状态 0. 01Kg 0.001Kg 提示 1:最小分度值即一个刻度值 提示 2:外部分辨率是将最小分度值除以最大称量得到,设定分辨 率为 1/10,000 提示 3:按下设定键,进入标定

3 标定

3 功能:设定灵敏度标定的重量 范围------?1~标定

1 的最大称量 键 显示 说明 设定键:存储并进入 下一菜单 置零键,,

:改变 CAL3 标定

1 的最大称量 (EX:5000) 标定

3 状态 5000Kg

17 设定值 设定重量 (Ex:500) 500Kg 提示 1:设定重量应在最大称量的 10%~100%之间 提示 2: 如果设定重量小于最大称量的 10%, 显示错误信息 (ERR2) 提示 3:如果设定值超过最大称量,显示错误信息(ERR23) 提示 4:按下设定键进入标定

4 标定

4 功能:零点标定 键 显示 说明 设定键:零点 标定 (1) CAL4 (2) UnLOAd (3) A/D 值(4) 检查仪表333333

222222 111111 (5) GOOd (1) 标定

4 状态 (2) 清空秤盘, 按下设定键 (3) 显示 A/D 转换值 (4) 进行零点标定 (5) 零点标定完成, 程序自 动进入灵敏标定 提示 1:如果零点标定没有错误,将会显示'

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题