编辑: 怪只怪这光太美 2016-03-05

(2) 为需要时才提供的额定参数;

伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical

2 安装使用说明书 IL550-0501001 2017年6月开始执行

六、产品结构及工作原理 6.1 主体结构 E-VAC固封型户内高压真空断路器总体结构采用操动机构和真空灭弧室 前后布置的形式,主导电回路部分为三相式结构.上、下出线座及真空 灭弧室固封在采用APG工艺浇注而成的固封极柱内,使得灭弧室表面不 存在粉尘聚积,不仅可以防止真空灭弧室受到外部因素的损坏,而且可 以确保即使在湿热及严重污秽环境下,也可对电压效应呈现出高阻态. 6.2 操动机构(参见图

1、图2) 操动机构为弹簧储能操作机构,断路器框架内装有合闸单元,由一个或 数个脱扣电磁铁组成的分闸单元,辅助开关,指示装置等部件;

前方设 有合、分按钮,手动储能操作孔,弹簧储能状态指示牌,合分指示牌 等. 6.2.1 储能 断路器合闸所需能量由合闸簧储能提供.储能既可由外部电源驱动电机 完成,也可以使用储能手柄手动完成. 储能操作:由固定在框架上的储能电机16进行,或者将储能手柄插入手 动储能孔中逆时针摇动进行.电动储能时由电机输出轴15带动链轮传动 系统(

14、

23、18),手动储能时通过蜗轮、蜗杆(

11、13)带动链轮 传动系统.链轮23转动时,销2推动轮6上的滑块4使储能轴7跟随转动并 通过拐臂5和21拉伸合闸弹簧进行储能.到达储能位置时,框架上的限位 杆3压下滑块4使储能轴与链轮传动系统脱开,储能保持掣子9顶住滚轮8 保持储能位置,同时储能轴上连板24带动储能指示牌25翻转显示 已储 能 标记并切换辅助开关切断储能电机供电电源,此时断路器处于合闸准 备状态. 6.2.2 合闸 在合闸操作中,不论用手按下 合闸 按钮或远方操作使合闸电磁铁动 作,均可使储能保持轴19转动,使掣子9松开滚轮8,合闸弹簧收缩同时 通过拐臂

5、21使储能轴7和轴上的凸轮22转动,凸轮又驱动连杆机构 (

34、

36、

37、

38、39)带动绝缘拉杆33和动触头进入合闸位置,并压 缩触头弹簧32,保持触头所需接触压力. 合闸动作完成后合闸保持掣子38与半轴41保持合闸位置,同时储能指示 牌、储能辅助开关复位电机供电回路接通.若外接电源也接通则再次进 入储能状态,连板44拉动合/分指示牌,显示出 合 的标记,传动连板拉 动主辅助开关切换. 注:当断路器已处于合闸状态或选用闭锁装置而未使闭锁装置解锁及手车式断路器 在推进推出过程中,均不能进行合闸操作. 6.2.3 分闸 既可按 分闸 按钮,也可通过接通外部电源使分闸脱扣电磁铁或过流脱 扣电磁铁动作使合闸保持掣子38与半轴41解锁而实现分闸操作.由触头 弹簧和分闸簧35储存的能量使灭弧室28动静触头分离.在分闸过程后 段,由液压缓冲器吸收分闸过程剩余能量并限定分离位置. 由连板44拉动合/分指示牌显示出 分 标记,同时拉动计数器,实现计数 器计数,由传动连板拉动主辅助开关切换. E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书 6.3 防误联锁 断路器能提供完善的防误操作功能.(参见图

3、图4) 1. 断路器合闸操作完成后,合闸联锁弯板1向下运动扣住合闸保持轴上的 合闸弯板2,在断路器未分闸时将不能再次合闸. 2. 在断路器合闸操作后由于某种原因分闸,如果合闸指令一直保持,断 路器内部防跳控制回路将切断合闸回路,防止多次重合闸.(可选) 3. 手车式断路器在未到试验位置或工作位置时,由联锁弯板3扣住合闸弯 板2上的销4,同时切断合闸回路,防止断路器处于合闸状态进入负荷 区. 4. 手车式断路器在工作位置或试验位置合闸后,由滚轮5压推进机构锁板 6,手车将无法移动,防止在合闸状态推进或拉出负荷区.(图4) 5. 如果选用电气合闸闭锁,在未使闭锁装置解锁情况下阻止合闸操作. 伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题