编辑: 怪只怪这光太美 | 2016-03-05 |
3 E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书 IL550-0501001 安装使用说明书 2017年6月开始执行 图1 图2
1 储能到位切换用微动开关
2 销3限位杆
4 滑块
5 拐臂
6 储能传动轮
7 储能轴
8 滚轮
9 储能保持掣子
10 合闸弹簧
11 手动储能蜗杆
12 合闸电磁铁
13 手动储能传动蜗轮
14 电机传动链轮
15 电机输出轴
16 储能电机
17 联锁传动弯板
18 传动链条
19 储能保持轴
20 闭锁电磁铁
21 拐臂
22 凸轮
23 储能传动链轮
24 连板
25 储能指示牌
26 上支架
27 真空灭弧室
28 环氧固封
29 软连接
30 下出线座
31 绝缘拉杆
32 碟簧
33 传动拐臂
34 分闸弹簧
35 传动连板
36 主轴传动拐臂
37 连板
38 合闸保持掣子
39 连板
40 分闸电磁铁
41 半轴
42 手动分闸顶杆
43 凸轮
44 分合指示牌连板 图3 图4 伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical
4 安装使用说明书 IL550-0501001 E-VAC固封型户内高压真空断路器 2017年6月开始执行 安装使用说明书 6.4 E-VAC外形尺寸图 注:尺寸单位mm 6.4.1 手车式E-VAC外形尺寸: 配柜 额定 额定短路 宽度(mm) 电流(A) 开断电流(kA) P H A B C D E G J K L M N R S T W Q
800 630 25~31.5
210 275
638 652
640 650
433 Φ35
280 598
76 78
637 508
277 40
23 /
800 1250 25~40
210 275
638 652
640 650
433 Φ49
280 598
76 78
637 508
277 40
23 550*
800 1600 31.5~40
210 275
638 652
640 650
433 Φ55
280 598
76 78
637 508
277 40
23 550*
800 2000
40 210
310 638
652 640
650 361 Φ79
295 586
77 88
698 536
277 0
23 550
800 1250~2000
50 210
310 638
652 640
650 361 Φ79
295 586
77 88
698 536
277 0
19 550
1000 2500 31.5
275 310
838 852
838 850
361 Φ109
295 586
77 88
698 536
377 0
31 /
1000 3150 31.5
275 310
838 852
838 850
361 Φ109
295 586
77 88
725 536
377 0
31 /
1000 2500~4000 40~50
275 310
838 852
838 850
361 Φ109
295 586
77 88
725 536
377 0
31 750** 注:4000A需强制风冷.* 开断电流为40kA时包含.**开断电流为50kA时包含.
5 伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书 IL550-0501001 安装使用说明书 2017年6月开始执行 6.4.2 固定式E-VAC外形尺寸 E-VAC 固定式真空断路器外形图 (210相间距) 额定 额定短路 电流(A) 开断电流(kA) H J E K B N Y1\Y2 630~1250 25~31.5
275 237 71.5
437 0
555 I
1250 40
275 237 71.5
437 0
551 II
1600 31.5~40
275 237 71.5
437 0
551 II
2000 40
310 252
80 449
3 614 III 1250~2000
50 310
252 80
449 3
614 III 伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical
6 安装使用说明书 IL550-0501001 E-VAC固封型户内高压真空断路器 2017年6月开始执行 安装使用说明书 E-VAC 固定式真空断路器外形图 (275相间距) 额定 额定短路 电流(A) 开断电流(kA) M Z1\Z2
2500 31.5
628 IV
3150 31.5
678 V 2500~4000 40~50
678 V 注意 在安装时必须保证铜排在自由状态下与断路器出线导电面可靠接触,不 得用外力对铜排校形,强行安装! 伊顿公司 www.eaton.com.cn/electrical
7 E-VAC固封型户内高压真空断路器 安装使用说明书 IL550-0501001 安装使用说明书 2017年6月开始执行 6.5 E-VAC内部电气接线原理图 6.5.1 手车式E-VAC内部电气接线原理 图示为E-VAC处于试验位置、分闸、未储能状态 电机回路 合闸回路 闭锁回路 分闸回路 可选件接线设置: JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7 JP8 JP9 过流脱扣(A相) 过流脱扣(C相) 过流脱扣(B相) 配置 跳线状态 跳线 带闭锁 带防跳 带闭锁 无闭锁 无防跳 无闭锁 操作电源选择: S9:辅助开关(当断路器在工作位置时切换) JP10 操作电源 跳线 JP11 S8:辅助开关(当断路器在试验位置时切换) AC/DC 220V / / S2:辅助开关 AC/DC 110V √ √ S1:辅助开关(合闸弹簧蓄能后切换) 注: / 表示断开;