编辑: 645135144 | 2016-03-06 |
2 用量,一次性均匀撒播在混凝土 上. (Ⅱ) 手工施工 根据现场环境情况,去除表面"浮浆",待基层混凝土初凝后终凝前,将Sikafloor ? -3 QuartzTop 份两次(第一次:3 kg/m
2 ;
第二次:2 kg/m
2 )均匀的撒播到找平的混凝 土上. 施工粉料时应小心,避免混凝土表面形成坑洼.施工总用量为
5 kg/m
2 .若不注意或 向离撒播点 2m 以外抛洒 Sikafloor ? -3 QuartzTop,都将减低最终面层的一致性. 压实: 第一次撒播的材料抹入地板后,立即撒播第二次份量的 Sikafloor ? -3 QuartzTop. 注意: 撒播的地板表面不能有明水 Sikafloor ? -3 QuartzTop 使混凝土板表面硬化得比平常要快.小心修整将要浇捣 的邻接边角. 可用手工或电动抹刀进行收光,封闭孔隙及修平表面. 清洁工具 清洁工具 清洁工具 清洁工具 施工后立即用水清洁所有施工用具和设备,硬化/固化材料只能用机械方法清除.
3 3/4 Sikafloor ? -3 QuartzTop 施工时间 施工时间 施工时间 施工时间 干撒式地面硬化剂的施工时间受基层混凝土的各种因素影响, 主要取决于施工时 的环境. 激光刮板自动撒播器机械施工中,在混凝土找平后就可以立刻撒播,以便干撒式 硬化剂水化.当混凝土可承受电动抹刀的重量时立即用抹刀压实 人工施工中, 在混凝土能承受人行走后,脚印厚度约 3~5mm 时,即可开始施工 材料. 周期性检查环境条件和混凝土变化来修整每个阶段的施工时间和次序. 施工限制备 施工限制备 施工限制备 施工限制备 干撒式硬化剂不能在有强风或气流较大的情况下施工. 掺入大量粉煤灰的混凝土不适合使用,混合时比较粘,工作性能差. 混凝土的特性(如水灰比,水泥质量等)可能会引起颜色的轻微变化. 由于基面混凝土天然的差异,干撒式硬化剂给混凝土的终饰面会有局部色差. 为使颜色一致性达到最佳,基面要尽量干净并加以保护. 在干燥过程中颜色的变化是正常的. 保证 Sikafloor ? -3 QuartzTop 的施工连贯,应用时间正确,抹入时技术要到位. 空气相对湿度小于 40%时,表面有风干现象. 空气相对湿度大于 80%时,固化和硬化变慢,收光操作延迟. 通过化学老化,防滑性可以增强. 养护细则 养护细则 养护细则 养护细则 养护方法 养护方法 养护方法 养护方法 收光后立即将 Sikafloor? ProSeal 或Sikafloor? curehard
24 (参考产品技术说明书)封 闭和养护 Sikafloor ? -3 QuartzTop.用滚筒涂匀. 接缝处理:在收光操作和锯缝/割缝后,立即清除所有残余润滑剂和泥浆,按照地板 设计要求用 Sikaflex? PRO-3 WF 或Sikaflex? 密封胶密封. 启用时间 基面温度 +10°C +20° C +30° C 可步行 ~
18 小时 ~
12 小时 ~
8 小时 完全投入使用 ~
10 天~7天~5天可投入使用的时限 可投入使用的时限 可投入使用的时限 可投入使用的时限 以上数值取决于混凝土达到设计的使用强度,,
并受周围环境条件变化影响. 清洁 清洁 清洁 清洁/ / / /维护 维护 维护 维护 方法 方法 方法 方法 使用本产品时,为保持地面的美观,,
一定要立即把溢出的物质清除,维护施工完成的 Sikafloor? -3 QuartzTop 地面需要用旋转的软刷子,,
机械软刷,机械干燥器,,
高压冲洗 及真空清洗方式.并使用适合的清洁剂和蜡. 数据来源 数据来源 数据来源 数据来源 产品说明书所示所有技术数据均基于实验室测试条件.实测数据可能会由于环境因素 不同而有所不同. 地方 地方 地方 地方限制 限制 限制 限制 请注意,为满足当地法律法规的具体要求,该产品的性能可能因地而异.请参考当地 产品说明书以获得应用方面的准确描述. 健康与安全 健康与安全 健康与安全 健康与安全 为获取化学品安全操作、储存和处理的信息和建议,用户应参照最新的包含有物理学、 生物学、毒物学及其他相关安全数据的材料安全手册.