0 Hysine Control Page 1/3 TCX-2BC220 BACnet 联网型双路温控器 ? 概述 TCX-2BC220 是我公司自主研发设计的一款联网型 双路风机盘管温控器,它采用标准 BACnet MS/TP 协议, 可以与 BACnet 协议楼宇系统无缝连接,也可方便的与 各种楼宇自控系统集成. ? 特点 ? 高精度 采用 10bit 采集信号输入 ? 时间表功能 可灵活设置风机启停时间 ? 双路温控 两路风机盘管, 分别为 AC220V/可选电压输出, 可操作性更强 ? 群组群控功能 每台主机可控制最多
8 台从机,挂接最多
4 块LCD 面板,一台主机连同所关联的从机和 LCD 面板构成一个群组,多个群组单元可组成群组网 络,更适合大空间或区域联网控制场合 ? 低成本 接线简便,极大节省了工程施工时间与费用, 尤其适用于需要群组控制的场合 ? 互操作性 标准 BACnet 通讯协议,所有控制参数均可联 网完成操作 ? 功能 ? 模式:冷气、暖气、通风. ? 所有控制参数组网可设、可查看 ? 温度检测点可选:主板 NTC10K 温度检测点、显 示面板温度检测点 ? 温度检测范围:0~50℃ ? 可选风阀类型:浮点阀/开关阀 ? 设定温度范围限制功能 ? 上电开关机状态可选 ? 过载保护功能 ? 永久性记忆――重新上电时保持掉电前的设置 和状态 ? 支持 PC 机设定参数,通过软件工具 ? 显示面板特色功能(可选) ? 蓝色背光显示 ? 线控器通信故障报警 ? 按键锁定;
? 技术参数 ? 工作电源: AC 220V ±15% 50/60Hz ? 工作环境 : 工作环境温度: -10℃―+60℃ 储存环境温度: -20℃―+70℃ 相对湿度: 5%―98% TCX-2BC220 V1.0 Hysine Control Page 2/3 ? 适配温度传感器: NTC10K 温度测量范围 0~50℃. ? 通信距离: 线控器最大通信距离: 0.5/0.75 规格的屏蔽双 绞线,长度建议不要超过 100m,通讯波特率为 76800bps;
BACnet/MSTP 通讯可自适应76800/38400/ 19200/9600 四种波特率, 总线最大通信距离符合 ISO
16484 标准. ? 输出功率: 控制器有两路输出, 其中一路输出为 220V 50/60Hz(BO0~BO4) ,另一路输出为可选 电压(BO5~BO9,根据 COM 端接入电压大小决定 该路输出电压) . 第一路: 三速风机: 3A @AC220V 冷水阀: 1A @AC220V 热水阀: 1A @AC220V 第二路: 三速风机: 3A @可选电压 冷水阀: 1A @可选电压 热水阀: 1A @可选电压 ? 群组单元组成 ? 接线图 TCX-2BC220 V1.0 Hysine Control Page 3/3