编辑: 木头飞艇 | 2016-03-09 |
一、主要功能及特点:
1、制冷、化霜控制多种方式供选择;
2、用户菜单与管理者菜单分开设置,既方便普通用户操作,又为高级管理留有充分的调节余地;
3、回差控制方式;
温度显示分辨率0.
1;
4、多种报警方式选择;
5、具有COPYKEY功能(可选).
二、主要技术参数:
1、测温范围:-50~50℃ 控温范围:-50~50℃
2、电源电压:220VAC 50Hz
3、压缩机继电器容量:8A/220VAC
4、报警、化霜继电器容量:8A/220VAC
5、数码显示:三位数码管+符号位+状态指示灯〈设置灯;
制冷灯;
化霜灯;
报警灯〉
三、指示灯 菜单项(F型) F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 菜单级别 用户菜单 管理者菜单参数范围温度最低设定值~温度最高设定值 1℃~25℃ F01~50℃ -50℃~F01 0分钟~50分钟 0小时~120小时 0分钟~255分钟 -50℃~50℃ 0~100分钟 0:电热化霜1:热气化霜 0:实际间隔时间 1:COH压缩机工作累积时间 0:正常库温显示 1:化霜开始温度 0:不使用1:报警继电器, 可取消2:报警继电器,不可取消 -50℃~化霜超上限报警值 0秒~255秒 化霜超下限报警值~50℃ F18~50℃ -50℃~F17 0~99分钟 -10℃~+10.0℃ 默认值 -5℃ 2℃ +20℃ -20℃ 3分钟 6分钟 30分钟 10℃ 2分钟
0 0
0 0 -10℃ 0秒-5℃ 50℃ -50℃
15 0℃ 备注温度设定参数 回差设定 温度最高设定值 温度最低设定值 压缩机延时保护时间 化霜周期 化霜时间 化霜停止温度 化霜后滴水时长 化霜类型 化霜周期计算方式 化霜时显示模式 报警输出设置方式 化霜超下限报警 化霜超限启动延时 化霜超上限报警 超上限报警值 超下限报警值 温度报警延时 库温校正
六、功能介绍:
1、工作状态说明 A、电热化霜状态下: 启动条件:当满足条件a)、b)或者满足条件a)、c)时,压缩机继电器吸合. a) 压缩机延时超过设定的延时时间. b) 库温高于设定温度,强制制冷开始. c) 非化霜状态下,库温高于设定温度+回差设定值 关闭条件:满足以下条件之一,压缩机继电器断开 库温低于设定温度 化霜开始时 强制制冷结束 功能一 (正常状态下) 进入用户设置 进入管理者菜单 查看化霜温度 查看化霜温度 进入强制制冷 进入强制化霜 键盘锁状态切换 按键动作 SET SET……3秒SET+ ………10秒……3秒……3秒……3秒+………10秒 功能二 (设置状态下) 进入参数项设置 退出设置状态 菜单项查看 菜单项快速下翻 菜单项查看 菜单项快速上翻 功能三 (参数更改状态下) 保存参数项并返回设置界面 退出设置状态 参数更改 参数快速更改 参数更改 参数快速更改 备注按住SET键后再按 键
五、参数项清单 指示灯 制冷指示灯 化霜指示灯 报警指示灯 设置指示灯 状态 灭 闪烁 亮 快闪 灭 闪烁 亮 快闪 灭亮灭亮表示意义 压缩机停止 压缩机延时 压缩机工作 强制制冷 化霜停止 化霜滴水 化霜工作 强制化霜 报警停止 报警工作 正常工作状态 处于设置状态
四、按键功能及设置方式: 上海精创电器制造有限公司 地址:上海市中兴路457号中宝大厦18层
电话:021-56970685
56970682 传真:021-56720256 邮编:200071 http://www.kibnt.com C、热气化霜状态下: 启动条件:当满足条件a)、b)或者满足条件a)、c)或者a)、d)时,压缩机继电器吸合. a) 压缩机延时超过设定的延时时间. b) 非化霜状态下,库温高于设定温度+回差设定值 c) 库温高于设定温度强制制冷开始. d) 化霜时 关闭条件:当满足下列条件之一,压缩机继电器断开: 库温低于设定温度 化霜结束时 强制制冷结束且不立即化霜时