编辑: 木头飞艇 2016-03-09

2、化霜 当满足以下条件时,化霜继电器吸合: 化霜延时满足设定的化霜延时时间 化霜温度低于化霜停止温度 化霜周期到时或强制化霜开始时 当满足以下任一条件时,化霜继电器断开 化霜运行时间结束 化霜温度高于化霜停止温度

3、报警输出 当报警输出(F13)设置为0时,报警继电器处于断开状态,此时机器取消继电器报警功能. 当报警输出(F13)设置为1时,报警继电器的导通和断开按照蜂鸣器报警的设置运行 当报警输出(F13)设置为2时,报警继电器按照蜂鸣器报警的设置条件导通, 但只有全部报警条件解除后, 才能自动断开.

4、报警功能: 当库温超过温度上限报警值或者低于温度下限报警值且运行完设定的报警延时时间后,蜂鸣器报警,超 上限时,数码管闪烁显示"rH",超下限时,闪烁显示"rL". 当库温超过量程上限或者探头短路时, 显示"HHH",蜂鸣器报警.当低于量程下限或者断路时显示"LLL". 显示"HHH"或"LLL"时,压缩机按照每停止45分钟,运行15分钟的方式交替运行. 当化霜温度超过量程上限或者探头短路时蜂鸣器报警,"HHH"和库温交替显示.当化霜温度低于量程下限 或者断路时蜂鸣器报警,"LLL"和库温交替显示. 当化霜温度超过设定的上限报警值或者低于化霜温度下限报警值且运行完设定的化霜报警延时时间后, 蜂鸣器报警,数码管在超上限时,闪烁显示"EH",在超下限时,闪烁显示"EL". 报警状态下,按任意键可消除报警音,但报警显示状态不变. 在故障状态下人为消除报警音后,如新的故障出现,不延时即闪烁显示故障代码.蜂鸣器将不再报警.直 到排除了所有的故障后,故障延时才会有效,蜂鸣器才能够重新鸣叫.

5、键盘锁功能:在正常模式下,同时按、键10秒后, 可以开关按键锁, 此时显示的是按键的开关状态, 当松开按键后,显示正常温度.当按键被锁住时,所有参数只可以查看,而不可以更改.

6、COPYKEY 使用方法(选配) 当需要将参数上传到COPYKEY保存时,在本控制器运行状态下.插上COPYKEY,按键,显示"UPL", 此时按SET键,参数即上传至COPYKEY,上传结束显示"END"后,可关闭控制器电源,取下COPYKEY. 如该过程出现错误会闪烁显示"err".如要将COPYKEY的参数下载到温控器,应关闭电源,插上COPYKEY 后开机,温控器会自动检测到COPYKEY并将参数下载,同时显示"DOL",下载完成后显示"End",此时可 关闭温控器,取下COPYKEY重新开机运行.若参数错误或者温控器型号错误,将闪烁显示"err".

7、部分更改参数将从调整后的下一运行周期执行.如需当前执行,可断电后重新上电.

8、当显示模式设置为化霜开始温度开始化霜时,化霜结束后,化霜开始温度仍然持续显示10分钟. 设置灯 报警灯 制冷指示灯 负号 化霜 小数点