不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第8.3.7条要求.
(三)其它: 1,水施02, 卫生间大样图 ,排水支管设计有误,应采用45°弯头连接,应修改. 部分卫生间漏设卫生洁具,仅有给排水管道,应补充修改.
2、水施05, 排水系统图 ,排水横支管与立管的连接部位设计有误,应修改.
3、水施01~水施12,应补充建筑灭火器设置,其火灾危险等级及设置数量、规格应具 体说明.
4、水施11, 八层给排水平面布置图 ,9轴、K轴处 弱电机房 应设置建筑灭火 器.(余同)
5、水施01~水施12,图签栏图名全部错误,应为 给排水XXX ,不应为 电气 XXX . 设计人 缪康明 专业负责人 管磊 审核人 管磊 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
2 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2017-01-04
5 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处:
1、说明中要求疏散走道疏散照明值不小于1lx,不符合JGJ312-2013第8.4.2条要求.
2、ALMB1箱中ATS额定电流偏小,不符合GB50054-2011第3.1.1条要求.
3、避难间的入口处未设置明显的指示标志,不符合GB50016-2014第5.5.24.5条要求.
(三)设计深度及其它:
1、复核装修设计的内容,是否按按原土建施工图设计审查意见修改后的内容设计,其 相关部分本次审查不再提出,如有需修改到位.
2、说明中与本工程装修无关的设计取消,且本工程问题较多,请认真自己复核修改;
送审蓝图系统图、1-2层不清楚,需修改后重新送审;
设计范围内容不准确;
应急照明 和普通照明平面图中需画出门的位置.
3、1)说明6.4中要求各场所照度值要求不正确;
说明中6.5中等要求各场所LPD值要求 小于国家标准规定值不正确. 2)节能专篇中部分场所光源功率与设备表中不一致,需校验节能专篇中走廊等各场所 LPD值和照度值是否符合要求,提供相关计算书. 3)节能专篇中卫生间的LPD值和照度值不正确. 4)走道等公共区域灯具未采取节能控制措施.
4、说明7.3中桥架要求不准确,桥架接地要求按GB50303-2015补充完整;
说明7.4消防 配电线路要求不准确,见GB50016-2014第10.1.10条要求.
5、设备表中应急照明灯具需说明是连续供电时间;
应急灯具采用格栅型不准确;
设备 表中部分灯具安装方式(高度)未标注;
地面插座未标注IP防护等级;
开水炉插座距 地高度偏低.
6、建筑内不宜采用感应开关控制灯具. 设计人 陈莆 专业负责人 孙海芯 审核人 孙海芯 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2017-01-16
6 (电气)专业审查意见
7、非消防电源联动切除断路器附件未设置辅助触头,作为信号反馈.
8、电气火灾监控复核与原设计审查要求是否一致.
9、10D303-2已废止;
未见ALM1箱系统图;
消防控制室不应与配电间相邻;
校验急诊用 房是否按二级负荷供电.
10、ATS未说明采用PC级或CB级,确认后校验其整定电流是否符合要求;
校验ALB12箱 进线线缆、PGM箱中断路器整定电流160A回路线缆载流量是否偏小.
11、消防控制室配电箱至消防控制台回路断路器选型不正确.
12、部分应急照明配电箱强启回路断路器极数不正确,确认应急灯具是否有强启功能 和作为平时使用.