编辑: 旋风 2016-03-13

1 个有效参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选择本组需设置的参 数⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要 的值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置:在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数设 置状态. 功能相应参数说明

1 测量及显示 仪表从采样到显示的处理过程: 采样→ 数字滤波→ 量纲转换→ 调校→ 显示?量纲转换:热电阻信号,查电阻值―温度值分度表 热电偶信号,查mV 值―温度值分度表 其它信号,按设定的量程上、下限进行换算 特殊情况下也可以按用户提供的信号与显示的对照表或公式. ? 调校:详见《调校》说明 以下列出了测量及显示的相关参数.设置不正确,可能使仪表显示不正常. 显示还受调校的影响. ? 、 (it

1、it2)――

1、2 通道输入信号选择 设定应与仪表型号及实际输入信号一致.该参数的值以符号形式表示, 下表 列出了对应关系: 序号 显示符号 输入信号 序号 显示符号 输入信号

0 Pt100

10 N

1 cu100

11 E

2 cu50

12 J

3 BA1

13 T

4 BA2

14 4mA~20mA

5 G53

15 0mA~10mA

6 K

16 0mA~20mA

7 S

17 1V~5V

8 R

18 0V~5V

9 b

19 电位器 ? 、 (id

1、id2)――

1、2 通道测量值显示的小数点位置选择 热电阻输入时:只能选择为 000.0 热电偶输入时:选择为 0000.时,显示分辨力为1℃;

输入

1 输入

2 输入

2 输入

1 输入

2 输入

1 输入

2 选择为 000.0 时,显示分辨力为 0.1℃,但显示不能超过 1000℃. 其它信号输入时:根据需要选择 ? 、 (u-r

1、u-r2)――

1、2 通道量程下限 ? 、 (F-r

1、F-r2 )――

1、2 通道量程上限 这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点.对热电 阻和热电偶输入,与它无关,可以不设置. ? 、 (Ftr

1、Ftr2)――

1、2 通道数字滤波时间常数 用于克服信号不稳定造成的显示波动,设定的值越大,作用越强,但对输入信 号的变化反映越慢.该参数出厂设置为1.

2 运算功能 该功能为选择功能. 仪表运算功能包括

2 个通道间进行加、减、平均、较大值、较小值运算和判断. ? (cAL)―― 运算功能选择 选择为 OFF 时:仪表无运算功能 时:计算

1 通道加

2 通道的和值 时:计算

1 通道减

2 通道的差值 时:计算

1 通道与

2 通道的平均值 时:比较

1 通道与

2 通道之间的较大值 时:比较

1 通道与

2 通道之间的较小值 运算结果可以通过 键切换显示,1 通道显示窗显示运算值的标识;

2 通道显 示窗显示运算值.运算值的标识如下:

1 通道加

2 通道的和值:

1 通道减

2 通道的差值:

1 通道与

2 通道的平均值:

1 通道与

2 通道之间的较大........