编辑: 阿拉蕾 话题热度:1536 2019-10-13
关键词: 水泵自动,自动,温控器,接线图,锅炉,水泵,接线,图形,锅炉水泵 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾
   锅炉水泵自动温控器接线图



  电路工作原理

  该常压锅炉自动温度控制器电路由电源电路、温度检测控制电路、触发器、工作状态指示电路和控制执行电路组成。

  温度检测控制电路由温度传感器RT、电阻器R1~R5、电位器RP1、RP2和运算放大器集成电路IC1(N1、N2)组成。

  触发器由四与非门集成电路IC2内部的与非门D1~D4组成。

  控制执行电路由电阻器R7、晶体管V、二极管VD和继电器K组成。

  工作状态指示电路由限流电阻器R**发光二极管VL组成。

  电源电路由电源开关S、电源变压器T、整流桥堆UR、三端稳压集成电路IC3和滤波电容器C1、C2组成。

  接通电源开关S,交流220V电压经T降压、UR整流、C1滤波和IC3稳压后,在C2两端产生+5V电压,供给温度检测控制电路、触发器和控制执行电路。

  温度传感器RT和电阻器R1组成温度检测电路;电位器RP1和电阻器R2、R3组成温度下限设定电路;RP2和M、R5组成温度上限设定电路。

  调整RP1的阻值,可以使A点(运算放大器N1正相输入端)电压在1.74~2.29V之间变化;调整RP2的阻值,可以使B点(运算放大器N2反相输入端)电压在2.53~3V之间变化。

  温度传感器RT的阻值随着温度的升高而降低。当锅炉内水温超过设定水温的上限值(例如85℃)时,C点(M的反相输人端和N2的正相输人端)电压将高于B点电压,N2输出高电平,使触发器的输出端D点变为高电平,V饱通,K吸合,其常开触头接通,通过交流接触器(电路中未画出)将水泵的工作电源接通,水泵开始运转,使热水开始循环。随着水温的下降,RT的阻值逐渐增大,使C点电压逐步降低。当水温低于设定温度的下限值(例如50℃)时,C点电压将低于A点电压,N1输出高电平,使D点变为低电平,V截止,K释放,水泵停止运转。

  在水泵起动运转时,VL点亮; 在水泵停止工作时,VL熄灭。

  元器件选择

  R1~R7选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。

  RP1和RP2均选用线性电位器。

  RT选用NTC型负温度系数热敏电阻器(常温值为5kΩ)。

  C1和C2均选用耐压值为16V的铝电解电容器。

  VD选用1N4148型硅开关二极管。

  VL选用Φ3mm或Φ5mm的发光二极管。

  UR选用2A、50V的整流桥堆。

  V选用58050或C8050、3DC8050型硅NPN晶体管。

  IC1选用LM324型四运放集成电路;IC2选用CD4011或CC4011型四与非门集成电路;IC3选用LM7805型三端集成稳压器。

  T选用3~5W、二次电压为9V的电源变压器。

  K选用JQX-14FF型或4098系列的5V直流继电器。
元素吧里的召唤
太阳能控制器的接线部分在控制章节详细介绍。 5 太阳能膨胀罐 6 生活热水膨胀罐 7 生活... 目标温度在水箱自身附带的温控器上设 置。 锅炉加热水箱的恒温设置可在 20- 65˚C 之... ---摘自《安装人员 / 用户》
阿拉蕾
填写风窗玻璃洗涤器水泵的 型式,例如:“离心式水泵” 等。 101 C9.7.0.2 型号: 填写... C10.1.1.1.15 安装和接线的特别 填写前照灯的安装和接线的 125 条款: 特别条款。 C10.... ---摘自《编号:CNCA-C11-01:2014》
静看花开花落
炉水温度降至停泵温度时循环泵关闭,水泵模拟图形停止旋转。 若需要循环泵始终运转,可将开泵温度设置为 0℃,此后只要锅炉处于运行状态,循环泵就不停运 转。 在有“手动... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
hys520855
火灾自动报警系统自主产品.6 (一)火灾报警控制器类产品 6 1.JB-QBZL-TF9610 型火灾... TF9600 系统主要设备接线 51 第一章 公司介绍 1 第一章 公司介绍 同方泰德国际科技(... ---摘自《第一章 公司介绍》
枪械砖家
锅炉停气、水泵 停止运转,原有的污水杂质,将停留在管网中达 7 个月之久,而水中含有的钙、镁、盐等物质沉淀将生成坚硬的水垢挂 覆在地暖管网的内壁上,折弯处更加严重... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
hys520855
b 接线 18 b 用户装配组合 20 b 功能 22 目录 异步电机变频器 ATV 12 0 2 异步与同... (抽水泵、离心泵、循环泵、单机泵以及多泵站等) () b 配备有风机的机器 (通风或... ---摘自《ATV12》
人间点评
3、现场跑冒滴滴漏严重(锅炉水泵机封泄漏,循环水透平速关阀漏)警示标识缺失,现场压力表无上下限标识、地沟盖板缺失;4、管廊区立柱无断接卡,卸车压缩机电机的接地... ---摘自《2018》
贾雷坪皮
之间的短接线,连接上 2 段火温控器 . 试验 : – 断开温控器开关,检查燃烧器是否停机 . – 遮黑光电管,检查燃烧器是否锁定 . 2312 6 中文 4. 工作 4.1 燃烧调节 根据效率标准 92/42/... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
glay
HN-KpH导轨式两线制变送器接线示意图 上海蓝长自动化科技有限公司 021-31268016(总机) www.lclanchang.com V V mA + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - 电源 电流表 变送器 pH... ---摘自《Hanic (哈尼克)》
yyy888555
锅炉安装必须符合全自动燃烧锅炉控制和安全装置标准 ANSI/ASMECSD 1。 合格安装人员应指导终端用户如何安全、正确操作设备。确保锅炉安全运行后,安装人员方可 离开现场... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
sunny爹
接线过程中应注意使传 输导线不要碰上高压线,否则会对模块内部电路造成永久性损坏。... 循环水泵站控制系统 新冶钢集团 1 2 段步进炉控制系统 新冶钢集团 1 、8 号连铸水处理控... ---摘自《1、系统构成 .》
南门路口
1-800-327-0141,自动为您接通最近 服务中心或浏览我们的网站 www.aquavacsystems.com。 条款 条款 条款 条款 如果在担保期限内发出担保请求权,应当免费(部件&人力费用)... ---摘自《保修单登记卡》
笨蛋爱傻瓜悦
温度计 自动排气阀 内含: 换热器 膨胀水箱 水泵 水流量开关 补水阀 泄水阀 压力表 截止阀 排水管 补水阀 室内机 冷媒管 板换 (锅炉/热网) 安装说明 1.室内机含压力式水箱系统,... ---摘自《Split-Koolman》
645135144
具有定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能; 15.具有手操器功能... 输出接线 (图四)小泵变频器扩展模块模拟量输出接线 四、触摸屏面板指示及参数... ---摘自《S7-200 PLC》
人间点评
14.营业室应急照明灯接线不合理,亮度不足;15.负责人何文波从业人员考核合格证2014.... 11.水泵房,高位水箱消防电话未保持有效;12.安全培训缺少考试卷,培训效果无法验证... ---摘自《2018》
牛牛小龙人
以及混水管(包裹伴热带) 、混水泵。上述 传感器均与自动控制器连接用于数据采集与自动控制运行,计算机与自动控制器连接记录数 据,组成测试系统。如图 1 所示。 G 6 5 7 ... ---摘自《GRLM》
贾雷坪皮
光电管通过接线插头直接安装在控制器上 ( 在点 火变压器底部 ). 测试 检查当温控器断开后,燃烧器是否停止运行 . 警告 不要将火线与零线接反 . 230V ~ 50Hz N L 安全温控器 远... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
棉鞋
热电偶接线…9 6.2.1.7 热电偶最小插入长度…9 6.2.1.8 保护管材料及使用温度…9 6.2.1.9 热电偶常温绝缘电阻…9 6.2.2 型号规格…10 6.2.2.1 简易式铂铑电阻…10 6.13 6.3.1.2 热... ---摘自《操作手册》
贾雷坪皮
水泵式 定压装置 自动补水、排气的定压装置一览表 6 Variomat 在采暖与制冷系统中的工作原理 产品视频演示请至www.reflex.de网站下载或者联系我们. 1. 低温时 罐体内含有少量水... ---摘自自动补水、排气的定压装置》
摇摆白勺白芍
控制信号自动断线监测 » 快速选型 » LED 指示 » 选择运行三点或模拟量调节 » 快速连接 » 便于接线 » 自由自检定位 » 防振荡功能 » 生活热水折线控... ---摘自《电动控制阀》
黑豆奇酷
全网平衡软件、旧系统拆除和新设备安装、接线、调试等。 关键性技术指标:注明了“”... 引进水力计算和全网平衡自动调节技术,解决管网水力失调问题,降低热网单耗。 该热... ---摘自《附件2》
此身滑稽
统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器, 可与各种品牌的变频器 配套使用。具有... 13.具有可选的定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能; 变频恒压... ---摘自《HD3000N》
lqwzrs
功率部分接线请参考下图。 6、外部输入信号接线 以控制器按照图示的方向放置为准,从上至下依次为 1 – 润滑油油位开关输入 LL 2 – 24V 直流电源输出 +24V 3 – 24V 直流电源... ---摘自《安装使用说明书》
sunny爹
&全自动软水装置 服务 蓄热水箱&换热器 4 大型水泵式定压系统 Variomat Giga 通气弯管 保证罐壁和隔膜之间的空间与 大气相通。 液力单元 多种不同的GH液力单元保证 了设备可... ---摘自《大型水泵式定压装置》
星野哀
安装 > 18 接线 > 19 BC PREMIUM 产品系列可以实现“专业的解决方案”,为广大客户提供多样的选配,从而确保满 足客户的具体需求。几十年来在严苛应用中(如专用... ---摘自《LA B EL》
ACcyL
阀门根据设定值自动控制进水 流量,从而使地暖系统的供水温度恒定。 当房间温控器无加热需求时,联动关闭,混水装置停止工作, 阀门和水泵关闭。 混水功能 > > > > > 除垢功... ---摘自《M6.27》
戴静菡
变频泵固定方式接线 测量精度 满量程的±0.2%FS±1个字 采样周期 压力输入信号 输出... 锅炉及换热系统补水而设计的压力控制器,可与各种品牌的变 频器配套使用,直接取代水... ---摘自《CONSTANT PRESSURE CONTROLLER》
lqwzrs
电气接线说明电气接线: 3 CF、CFL 电气接线 电气接线 : CSR(D)-N/M、CSR(D)-N/M(EX)、CSR(D)-DC-N/Q Electrical Wiring brown termianl (S1) 红red 兰blue MF C 74 ---摘自《安装使用说明书》
ddzhikoi
电气接线 13 2 目录概述 GESA分体式水源热泵是Trane最新开发 的新一代高效节能型... 不用频繁启停锅炉和 冷却塔系统, 这样大大节省了能源; 而在 过渡季节,空调系统中各... ---摘自《GESA》
liubingb
显示屏控制板,省掉 QQC31 控制板,具体接线 如图 2. 图2QQB+ 接线说明 3 配置说明: 在做 QQB+车道配置时,控制器类型要选择 QQK31A,识别 485 就会自动默认为 QQK... ---摘自《---V1.1》
yyy888555
控制器的端子接线说明…5 2.4 变频循环泵电气原理图(五台泵)6 三、 软件说明…7 3.1 功能参数表及说明…7 3.2 操作面板 12 3.3 按键功能及显示 13 3.3.1 手动状态 13 3.3.2 自动... ---摘自《使用手册》
向日葵8AS
安装及电气接线. 12 索引 敬告! 切勿让泥土、水、混凝土等杂质进入温控器内。 不要在温控器上覆盖东西,比如直接在它上面悬 挂毛巾。 安装必需由专业的电工操作。 FH-... ---摘自《FH-CWD 温控器使用说明》
JZS133
Flexi Classic 安全控制器 接线 2017-04-20 11:38:17 | 在线数据表 如有更改,恕不另行通知! SENS:CONTROL——安全控制解决方案 | SICK 5 ---摘自《在线数据表》
kieth
型(C-18=7)接线示例(见20 页)7 三、 软件说明.8 3.1 功能参数表及说明.8 3.2 操作面板.11 3.3 按键功能及显示.11 3.3.1 手动状态.12 3.3.2 自动状态.12 3.3.3 编程状态.13 3.3.... ---摘自《DB-2100 系列恒压供水模糊控制器》
旋风
接线  160*80 尺寸的仪表  96*96 尺寸的仪表  96*48 尺寸的仪表 输入接线 (1)仪表与热电阻或远传 压力表接线 (2)仪表与热电偶及电流、 电压输入的接线 (3)仪表... ---摘自《输入接线
枪械砖家
水泵出口压力传感器设置:参数设置――出口传感器页面设置“出口传感器”为“4-20... 二、接线端子说明 L-—AC220V 供电电源 N-—AC220V 供电电源 〨—电源接地 1M—输... ---摘自《KP554A 恒压供水控制器》
ACcyL
自动电加热蒸汽锅炉使用说明书 - 1 - 电话(Tel) :021-58571481 传真(Fax) :021-58579426 网址:http://www.sh-yano.com 电邮(E-mail) :[email protected] 欢迎您选用本公... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
我不是阿L
调节温控器或恒温阀.8 4.7 信息显示.9 5 故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉... 落地炉自动运行并将水温加热 到大约35℃。 防止供热系统和设备冷冻的另一个途径是泄... ---摘自《供用户使用》
赵志强
接线… 3.2 实物端子排布图… 3.3 控制器的端子接线说明… 操作面板的使用… 4.1 面板布局… 4.2 功能说明… 试运行… 5.1 手动运行… 5.2 自动运行… 功能参数一览表… 功能参数... ---摘自《使用说明书》
旋风
接线  160*80 尺寸的仪表  96*96 尺寸的仪表  96*48 尺寸的仪表  72*72 尺寸的仪表  48*48 尺寸的仪表 输入接线 (1)仪表与热电阻或远传压 力表接线 (2)仪表与... ---摘自《输入接线
kieth
锅炉、中央 空调补水等。 KP 系列变频恒压供水控制器选型表 型号 类型 人机界面 主泵 ... 全自动 6 段时间压力控制及定时启停水泵,并且具有依星期启停机组。远 程启动第二压... ---摘自《KP 系列恒压供水控制器》
You—灰機
0.4MPa,循环泵自动根据压力大 小变频运行及启停水泵,但至少保持 1 台变频泵运行; E. 一次回路的温度调节阀由二次回路出水温度控制,目标温度设置为 85℃; F. 一次回路进水... ---摘自《KT356A 智能换热机组控制器 方案说明书》
向日葵8AS
FT20供水接线 校对. 原始项目 GB_tpl001 EPLAN ADMINISTRATOR + 日期 日期 替换人 1 修改 0 7 6 审核 替换 8 9 3 3 2 4 2017-4-8 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG ... ---摘自《FT20控制原理图》
glay
HN-H1微电脑PH/ORP变送控制器接线 HN-H1微电脑PH/ORP变送控制器正面尺寸图 HN-H1微电脑PH/ORP变送控制器内部控制系统一缆图 上海蓝长自动化科技有限公司 021-... ---摘自《Hanic (哈尼克)》
匕趟臃39
深井泵/潜水泵/排污泵/管道增压泵/多级泵/离心泵等水泵的软启动保护与控制及地下排污、高 楼供水的液位、压力、浮球的控制。 手动、自动工作时具有缺相、堵转、过流、干转、... ---摘自《A18-R 型智能水泵控制器说明书》
雷昨昀
指示灯 电压表 电流表 2 2 1 5 1 1 备注Q1 , Q2 Q3 MG1 , MG2 MM TH1 , TH2 名称数量 备注深圳市亚特克电子有限公司 AL808恒压供水控制器接线 ( 1 变频泵 + 2 工频泵) ---摘自《AL808恒压供水控制器接线.cdr》
戴静菡
1 2 3 4 5 6 7 总电源输入 温控器 接地线 86接线盒 离地1.3m 30mA 漏电保护器 DZ47 2P断路器 地温传感器发热电缆 屏蔽接地12345671扩展模块 扩展模块n 限温传感器1234567LN... ---摘自《图示一:标准电地暖安装接线
枪械砖家
水泵具有 自动控制和手动控制两种工作方式。实时检测燃烧机运行状态、锅炉液位和压力。在液位、压力超常 和燃烧机故障时,进行声光报警,并在压力超高、液位低报警和燃烧... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
没心没肺DR
奶罐自动清洗温控器使用说明书 (V1.0)  主要功能及技术指标 主要功能:  温度控... 底板接线: 互感器接线说明: 右图中 A,B,C,公共线对应底板电路上相应的接线端接... ---摘自《NA35X4 奶罐自动清洗温控器使用说明书》
kr9梯
水泵自动液位控制器 温馨提示:请在使用前仔细阅读本说明书,并妥善保存以供今 后参考 X9 型一产品简介 .1. 应用范围: 适应于直接启动型,0.37-2.2KW单相水泵自动液位控... ---摘自水泵自动液位控制器》
发帖评论