编辑: 枪械砖家 2019-09-03
KP554A 恒压供水控制器 方案说明书

电话:400-820-8112

网址:www.

ke-cheng.com E-mail:[email protected] 卓越产品・及时服务In-time Service with Excellent Products 3.主要电气元件一览表: (编号参见下页电气原理图) 序号代号 名称 品牌 规格型号 数量 备注

1 KP554A 变频恒压供水 控制器 KECHENG KP554A

1 2 KS716B 压力变送器 KECHENG KS716B

1 3 L 液位变送器 0-3 米14UF 变频器 ABB ACS510-01-09A4-4

1 5 NFB 2P 断路器 施耐德 EA9AN2C16

1 6 QF 3P 断路器 施耐德 EA9AN3D32

3 7 KM1~10 接触器 施耐德 LC1D12M7C

12 8 FR1~5 热继电器 施耐德 LRD14C

6 9 SA1

2 位选择开关 施耐德 XB2-BD21C

1 10 HL 电源指示灯 施耐德 XB2BVM1LC

1 11 AL 声光报警器 正泰 ND16-22FS

1 12 M1-M5 水泵电机 南方泵业 4kW

6 4.ABB ACS510 变频器详细设置参考: ABB ACS510 使用出厂默认值就能使用;

恪成 B2 系列变频器使用出厂默认值就能使用;

其它变频器主要设置端子控制启/停、0-10V 控制变频器频率、停车方式自由停车. 5.控制器参数设置: A. 供水模式及启用水泵数量设置: 参数设置DD组泵方式页面选择"水箱恒压模式" , "1 号泵、2 号泵、3 号泵、4 号泵、5 号泵、6 号泵都投入使用" ;

B. 水泵出口压力传感器设置:参数设置DD出口传感器页面设置"出口传感器"为"4-20mA 输入" , "传感器量程"设置为"1.60"MPa;

点黑选中超压时停机保护,设置为"0.8"MPa;

C. 水箱液位变送器设置:参数设置DD入口传感器页面设置"液位变送器"为"4-20mA 输入" , "传感器量程"设置为"3000"mm,最高液位设置为"2000"mm;

D. "切泵条件" 、 "休眠设置"等其它参数都选用控制器默认参数. 经过以上几步设置即完成了控制器参数设置,具体参数的详细说明参见: 《KP 系列变频恒压供水控制器使用手册》

第九章参数设置界面与操作说明. 感谢选用恪成牌 KP554A 恒压供水控制器, 此控制器可控制 1-6 台主泵. 适用于 1-6 主泵的 恒压供水系统、无负压供水系统或箱式无负压供水系统.使用范围为小区生活供水、工厂用水、 中央空调或锅炉恒压补水系统等. 此方案说明书需与《KP 系列变频恒压供水控制器使用手册》配套使用. 为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用之前,请详细阅读.

一、控制器接线端子图 更多案例资料或图纸请访问我们的官方网站下载:www.ke-cheng.com

二、接线端子说明 L-―AC220V 供电电源 N-―AC220V 供电电源 G―电源接地 1M―输入信号公共端 11--泵1故障信号 12--泵2故障信号 13--泵3故障信号 14--泵4故障信号 15―泵5故障信号 2M--输入信号公共端 21--缺水信号 22--安全保护信号 23--变频器故障信号 24--泵6故障信号 28--远程启停信号 29―禁止运行信号 30--变频器启动信号 31--变频器启动信号 32--故障报警继电器输出 33--故障报警继电器输出 34--电磁阀继电器输出 35--电磁阀继电器输出 1L--输出公共端

1 40--1#泵变频继电器输出 41--1#泵工频继电器输出 42--2#泵变频继电器输出 43--2#泵工频继电器输出 44--3#泵变频继电器输出 45--3#泵工频继电器输出 2L--输出公共端

2 46--4#泵变频继电器输出 47--4#泵工频继电器输出 48--5#泵变频继电器输出 49--5#泵工频继电器输出 61--6#泵变频继电器输出 62--6#泵工频继电器输出 70--变频信号 0-10V 71--变频信号公共端 72-75―未用 1V―DC 24V+传感器供电电压 81―出口压力变送器信号输入 82―入口压力变送器信号输入 83―水箱液位变送器信号输入 84-85―未用 1G―GND 外部仪表供电输入公共端 (外部电源负极)

三、应用案例 案例 1:水箱恒压供水系统应用: 1.工程概述: 某学校需要一套恒压供水系统,要求如下: A. 有6台4kW 水泵;

B. 学校最高建筑为

4 层楼, .压力超过 8kg/cm

2 后水泵全部停机;

C. 水泵出口压力信号采用压力变送器,量程为 0-1.6MPa;

D. 配置的水箱高度为

2 米,配置的变送器为三线制,量程为 0-3000mm;

2.电气原理图:参见背面第

4 页321扫描二维码下载说明书 4

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)