编辑: ddzhikoi | 2016-03-16 |
6 5) 内泄 内置单向阀
1 外泄 内控
2 外泄 外控
3 5) 外泄 内置单向阀 代号 先导泄油 先导进油
5 内泄 外控
4 6) 内泄 内控 3A 先导回路带回油节流调速 3E 6) A 口侧带阀芯行程调节 附件选项 代号 省略 标准型阀,不带附件 3B 先导回路带进油节流调速 3D 6) B 口侧带阀芯行程调节 3C 先导回路带减压阀 1T 先导进油节流并带减压阀 3F 6) A, B 口侧带阀芯行程调节 3R 先导回油节流并带减压阀 粗体字选项 = 短交货周期 T 230V 50Hz / 240V 60Hz K
12 V = J
24 V = U 5)
98 V = G 5)
205 V = 代号 电磁铁电压 Y 110V 50Hz / 120V 60Hz
2 -
64 样本号 HY11-3500/CP 第2章方向控制阀 订货代号 D31DW, D*1VW 系列电液方向阀 (带阀芯位置监控)
2 派克汉尼汾 流体传动产品 (上海) 有限公司 阀芯位置 阀芯型式 系列代号 代号 特征 孔径 规格 D41VW ?20 mm NG16 D31DW ?11 mm NG10 D91VW 大流量型 ?32 mm NG25 D111VW ?50 mm NG32 D81VW ?26 mm NG25 带阀芯位置监控 1) 注意:其阀芯位置特殊.
004 ? ? ?
003 ? ? ?
011 ? ? ?
014 ? ?
007 ? ?
009 1) ? ? ? ?
015 ? ? ?
021 ? ? ?
022 ? ? ? a
0 b
001 ? ? ? ? 代号 阀芯型式
3 位阀芯 D111 D41 D81/91 D31D
002 ? ? ? ?
030 ? ? ? ?
2 位阀芯 a b
020 ? ? ? ?
026 ? ? ? ?
2 位阀芯 B 弹簧偏置在 b 位;
工作切换至 a 位. P T A B a b H 弹簧偏置在 a 位;
工作切换至 b 位. P T A B a b 阀芯位置 代号
3 位阀芯 标准阀芯 阀芯型式
009 工作切换至 a 位 工作切换至 b 位E2位, 弹簧偏置在
0 位. P T A B
0 b P T A B a
0 弹簧偏置在 b 位 弹簧偏置在 a 位F2位, 工作切换至
0 位. P T A B a
0 P T A B
0 b C
3 位,弹簧对中在
0 位;
工作切换至 a 或 b 位. b a o P T A B P T A B
0 b P T A B a
0 工作切换至 b 位 工作切换至 a 位K2位, 弹簧偏置在
0 位. P T A B a
0 P T A B
0 b 弹簧偏置在 a 位 弹簧偏置在 b 位M2位, 工作切换至
0 位.
2 -
65 样本号 HY11-3500/CP 第2章方向控制阀 订货代号 D31DW, D*1VW 系列电液方向阀 (带阀芯位置监控)
2 派克汉尼汾 流体传动产品 (上海) 有限公司 注意: 位置监测开关在出厂时已调整好, 并予以密封. 其更换和维修只能由生产厂商进行. V FPM (氟橡胶) N NBR (丁腈橡胶) 代号 密封件 2) 对D31DW, D91VW 及D111VW 不适 用3) 对002, 007, 009, 014,
030 等阀芯型 式不适用
6 2) 内泄 内置单向阀
1 外泄 内控
2 外泄 外控
3 2) 外泄 内置单向阀 代号 先导泄油 先导进油
5 内泄 外控
4 3) 内泄 内控 6) 阀芯位置监控器用 M12x1 电插头包含在供货范围内,监控开关 必须安装在阀芯偏置弹簧一端.对于三位阀,则需使用两个监控 开关. 阀芯位置监控器 代号 阀芯位置代号 C I3N 终端位监控, A、 B 两侧 I6N 6) 起始位监控, A、 B 两侧 C, B, E, F (所有阀芯型式) C, K, M (9 型阀芯) I2N 终端位监控, B 侧I5N 6) 起始位监控, B 侧C, H, K, M (所有阀芯型式) C, E, F (9 型阀芯) I1N 终端位监控, A 侧I4N 6) 起始位监控, A 侧4) 直流电磁铁,由交流电源供电时,必 须使用带整流器的电插头. K
12 V = J
24 V = U 4)
98 V = 代号 电磁铁电压 G 4)
205 V = 省略 标准电磁铁, 带手动越权操控机构 电磁铁选项 代号 T 5) 不带手动越权操控机构 5) 对液压压机,按照安全规范 EN
693 的规定, 要求采用电磁铁选项代号 T (不带手动越权操控机构) 及阀芯位 置监控器代号 I4N , I5N 或 I6N (起 始位监控). 密封件 电磁铁 连接接口 符合 EN175301-803 不带插头 (请单独订购 电插头) W 电磁铁 电压 先导油路 连接选项 电磁铁 选项 设计系列 (订货时 无需规定) 阀芯位置 监控器