编辑: 5天午托 话题热度:659 2019-09-05
关键词: 锅炉给水泵,给水泵最小流量阀,锅炉,最小流量阀,最小流量,给水泵,流量,给水泵最小,最小,flow 添加资源
资源与摘要 编辑
5天午托
   锅炉给水泵最小流量阀

  给水泵最小流量阀的主要作用是:当给水泵流量小于一定值时,保证给水泵再循环及时打开,防止给水泵内部由于局部过热汽化产生汽蚀。投运以来,最小流量阀存在寿命短、漏流量大的问题。

  1最小流量阀寿命短、漏流量大的原因

  湛江电厂1号机组的这套最小流量控制装置由5部分组成,主要包括堵转力矩电机、齿轮减速箱、杠杆弹簧传动机构、节流控制阀和控制系统。该装置存在的主要问题是:最小流量阀及阀内件(图1)使用寿命太短,运行中漏流量太大。该阀在运行中,长期处于漏流状态,阀芯与阀座腐蚀很快,阀体经常外漏。把损坏的最小流量阀进行解体,发现阀体受到严重冲刷腐蚀,节流件在阀体内的密封面和定位面被冲坏,给水在节流件外短路,使节流件失去节流作用。

  给水泵最小流量再循环阀,安装在电厂锅炉给水泵出口处,和除氧器相连,锅炉给水泵将水从除氧器送往锅炉,为防止给水泵过热及防止产生汽蚀,给水泵的流量在任何情况下都必须大于一个最基本的流量,也就是最小流量,当锅炉给水需要流量很小时,需要及时打开最小流量阀,使一部分高压水回流到除氧器,以保证给水泵的安全运行。
元素吧里的召唤
管道的设计流量.36 GB 50041-2008 - 2 - 第三节 管道系统.36 第四节 管道布置和敷设.38 第五节 管道和附件.40 GB 50041-2008 - 3 - GB 50041-2008 锅炉房设计规范 第一章 总则 第... ---摘自《GB 50041-2008》
王子梦丶
6.4.10 单台消防给水泵流量不大于 20L/s、压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留流量计和压力计 接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。每台消防水泵出水管上应设置 ... ---摘自《DB33》
xiong447385
HD3-1500 GC型低压锅炉给水泵,DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵 热动力式疏水阀:S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-4... ---摘自《市场准入负面清单草案(试点版)》
liubingb
给水泵出口侧宜 采用单母管给水系统;多台余热锅炉运行压力等级不同时,应分别设置锅 炉给水系统; 2 给水系统应设置给水再循环管, 余热锅炉运行负荷变化较大时, 锅炉 给... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
xiaoshou
(1)A 级直流锅炉给水泵出口设置排水阀和给水取样点; (2)A 级锅炉的省煤器进口、锅筒、饱和蒸汽引出管、过热器、再热器等部位,配 置水汽取样器; (3)A 级锅炉的... ---摘自《TSG》
star薰衣草
最小流量0.06m3/s(1987年)。 静升河:古名小水河。源头为沁源县花坡崖上棋盘白安场马跑泉,由静升镇旌介入境,经集广到静升,南产过程中,输送泵等机械设备会产生不同程度... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
牛牛小龙人
量,因此要求:阀门的开度与蒸汽流量 必须符合一定的规律,阀门的驱动力要 比较小,阀门全开时压降最小,阀门全 关时泄漏也是最小,甚至为零,阀门的 使用寿命长,阀门的维... ---摘自《阀门培训交流》
麒麟兔爷
锅炉主蒸汽压力≥25MPa;流量≥1900吨/小时;SO2排放≤440mg/Nm3;NOX排放≤150mg/Nm3;发电效率≥42% 1.3.2 大型整体煤气、天然气-蒸汽联合循环机组(IGCC) 套 循环联... ---摘自《附件》
戴静菡
不建设燃煤锅炉 满足 3 污染严重, 破坏自然生态和损害人体健康 又无治理技术或难以治... (1)给水泵站,设计规模 3300m 3 /h; (2)一级除盐水制备系统,设计规模 2100m 3 /h; (3)... ---摘自《1.项目概况》
liubingb
(1)锅炉:3 台260t/h 高压高温循环流化床锅炉 (2)汽机:CB**-8.83/2.7/0.4 主汽进汽温度 535℃,进汽流量220t/h (3)本次采购CB**—8.8/2.7/0.4 抽背压汽根据实际情况使用) ... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司 2X30MW 级抽背式汽轮机》
huangshuowei01
百万千瓦超超临界主给水泵锅炉给水泵机组 Ⅰ 设计流量≥1600立方米/小时 扬程范围≥3000米1、水力模型研制 2、平衡装置设计 3、轴端密封设计 4、重要零件材料研究 1.2.1.2 超... ---摘自《重大技术装备自主创新指导目录》
鱼饵虫
B5.2.12 单台给水泵故障(注B-2)。 注B-1:不适用于Ⅰ级锅炉操作人员。 注B-2:不适用于Ⅰ、Ⅱ级锅炉操作人员。 特种设备安全技术规范 TSG G6001-2009 74 特种设备安全技... ---摘自《山东省质量技术监督局》
865397499
最小含沙量为 6g/m3 ,平均含沙量为 8066g/m3 。长江寸滩段平 均径流量为 11400m3 /s。 经济技术开发区北面有长江支流晏家河,绕开发区西北面流入长江,河流长 21.8km,流... ---摘自《中国石化集团重庆川维化工有限公司》
QQ215851406
(可测瞬态流量),应用于锅炉给水泵的 快速启停,间歇性的给水测量 (9)数据记录: 可记录的参数:所有测量量及累积量 数据存储容量:>100000 条测量量 (10)通讯接口:... ---摘自《佛山市顺德区政府采购》
阿拉蕾
司进行#2机#2给水泵再循环调节门(最小流量)电动执行 机构接线 (220伏交流动力电源) 作业过程中, 发生触电事故, 造成1人死亡。 60、2016年10月2日15时40分,四川... ---摘自《典型电力安全事故(事件)汇编》
此身滑稽
锅炉设置 2 台100%容 量的电动给水泵,其中一台为变频给水泵。 设置 1 台高压加热器, 设置 1 台100t/h 高压除氧器, 除氧器水箱有效容积为 30m3 。锅炉给水温度 215℃。 (3)回... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
Cerise银子
84068110 锅炉给水泵工业汽轮机 与输出功率600MW级及以下的电站汽轮机配套的给水泵汽轮机 84068120 84068120 84068130 84068130 84068200 84068200 5 84138 ---摘自《中华人民共和国财政部公告2007年第2号》
元素吧里的召唤
单台消防给水泵流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置; 27.下列消防配电设计... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
AA003
范围,且项目仅有燃气锅炉和三聚氰胺包装过程排放少量烟尘和颗粒物,项目 符合《自治... 水经过生产给水泵升压送至各生产用水点。正常情况下新鲜水用水量为 583.25m 3 /h(... ---摘自《20 万吨新型保温防火材料项目》
LinDa_学友
密封水是给水泵的水密封方式, 泵的转轴高速旋转, 使轴承的温度升高, 为了降低轴承... 年径流量 121.8 亿立方米。 浙江家家发纸业有限公司年产 11 万吨生活用纸生产线技改项... ---摘自《浙江家家发纸业有限公司》
lonven
给水泵 型号 流量m/h 扬程m 功率KW JGGC1.2-6.5*19 3 123 7.5 三、法定计量单位: 根据国务院《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》本产品图样和技术文件提供的有关数... ---摘自《概述:》
阿拉蕾
呼图壁河年径流量为 4.57 亿m3 ,雀儿沟河年径流量为 3.31 万m3 。全县拥有地表水资源... 台885~95 间歇 N2 给水泵 台585~95 间歇 N3 鼓风机 台32 90~100 连续 N4 引风机 台890... ---摘自《国环评证甲字》
人间点评
304L 1 27 锅炉给水泵 Q=60m 3 /hr H=545m N=160kw 碳钢 2 28 锅炉给水循环泵 Q=780m 3 /hr H=54m N=185kw 碳钢 2 29 冷凝液泵 Q=40m 3 /hr H2.5.2 给排水 本工程给水水源为... ---摘自《第一章 总则》
静看花开花落
锅炉本体最为真实, 但是真实的燃煤锅炉最小规格 的产品, 其本体部分的质量和体积都远远超过普通培 训教室的承载和空间限制, 并给运输和移动带来不 便; 此外, 真实燃煤... ---摘自《数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置》
阿拉蕾
锅炉房、直燃式机组机房、分布式供能站 10.2 柴油发电机房、变压器室、开关室及配电... 消防给水管网中最不利点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系 统中不设消防泵和消... ---摘自《民用建筑水灭火系统设计规程》
qksr
干熄焦本体、运焦系统及除尘改造及新建、干熄焦锅炉、除氧给水泵房改造及扩建、综合电气室改造及扩建等生产设施及生产辅助设施。工程建设内容具体见表3.3-2。 表3.3-2 本项... ---摘自《前言》
没心没肺DR
单吸多级分段锅炉给水泵 单级多级分段式清水泵 二:结构说明 D、DG 型泵从联轴器端看为顺时针方向转动。 D、DG 型泵为多级分段式,吸入口位于吸入段(D 型泵为水平方向,... ---摘自《D (DG) 25 - 30 * 10 级数》
于世美
单台消防给水泵流量不大于 20L/s、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和 压 力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置; 答案:【D】 30、下... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
鱼饵虫
50、GC型低压锅炉给水泵,DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵。 51、热动力式疏水阀:S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S4效挖... ---摘自《通用设备制造业》
AA003
锅炉购买协议 附件 7 检测报告(林德环检字第 18033101 号) 附件 8 检测报告(林德环... 给水泵 D85-45*8 3 除氧泵 IH100-65-200 4 分汽包 DN70-2.5 1 软水箱 30m 3 3 除氧水箱 ... ---摘自《保定市安能热力有限公司》
颜大大i2
临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水流量、 流速和压力要 求进行计算确定,且最小管径不应小于 DN100。 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
梦里红妆
⑺《关于宁夏瑞科新源化工有限公司锅炉建设项目环境影响报告表的审查意 见》(吴环审... 低温冷凝液 泵、脱氧槽给水泵等,用于各装置生产工艺循环水……供内完成,然后油气与... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
牛牛小龙人
行业 „ „ 电力 应用 „ „ 锅炉给水泵出口 „ „ 凝结水泵出口 „ „ 加热器排放 „ „ 主蒸汽 „ „ 高压给水 Free Flow™ 逆流阀 特性 „ „自由旋启的阀瓣确保在流量减小或倒流 ... ---摘自《伟尔电力和工业 卓越的电力和工业》
哎呦为公主坟
7220m3 /s, 最小流量 40m3 /s。 年平均水位高程 383.29m,最大高程 385.79m,最小高程 382.29m。含沙量年平均值 26.8kg/m3 ,最大值 596kg/m3 ,最小值 0.045kg ---摘自《1 项目背景.》
ok2015
1台 余热利用系统 余热锅炉 1台 锅炉给水泵 2台 分汽包 1台 软化水箱 1个 半干式反应装置 半干式反应塔 1座 碱液喷枪 3只 碱液流量调节阀 1个 干式反应器 干式反应器 1个 布袋除尘... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
xiong447385
材质:304 1 25 给水泵 流量:12.5m3/h 扬程: 150m 功率:11KW 电机:变频 常温 1200KPa 2(一用 一备) 26 锅炉 额定蒸发量:8t/h 设计压力:0.7MPa 设计温度:170℃ 给水... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
f19970615123fa
给水泵出口设有再循环管道等, 以确保在机组启动或低负荷工况流经泵的流 量大于其允许的最小流量,保证泵的运行安全。每台泵再循环管道合并为母管后 接至除氧器。省煤器进... ---摘自《兖矿鲁南化工有限公司》
霜天盈月祭
锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,... 该外廊的最小净宽度应为( ) A.1.3m B.1.1m C.1.2m D.1.4m 【参考答案】A 20.某建筑... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
笨蛋爱傻瓜悦
阀用于锅炉给水泵出口尧能自动防止 给水倒流袁同时袁再循环旁路设有水 泵低负荷运行时以保障给水泵最小 流量的调节袁使水泵在低负荷运行时 得到保护遥 1尧 自动再循环止回阀... ---摘自《2011 年5月28 日 星期六》
LinDa_学友
锅炉大气消防水池,消防水池容积400m3,设置二台消防泵(一用一备)XBD30/40-HY... H=0.4MPa,一台增压给水泵。 事故情况下一旦物料及其消防水外泄,将很容易渗入地下... ---摘自《新疆天宝混装炸药制造有限公司托克逊县分公司》
静看花开花落
锅炉给水泵工业汽轮机 与输出功率600MW级及以下的电站汽轮机配套的给水泵汽轮机 84068120 84068130 84068200 5 84138100 锅炉给水泵 流量≤2400m3/h,扬程≤42 ---摘自《附件:》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 进水管 的流量不大确定,有时候稳定,有时候有波动。我们要调节排水阀的开度来调整水... ---摘自《www.gongkong365.com》
lqwzrs
答:给水泵锅炉省煤器。 5.蒸汽在汽轮机______中的焓降与级的______之比称为级的反动度。 答:动叶片;理想焓降。 6.汽轮机的损失包括______损失和______损失。 答:外... ---摘自《第二节 中级工》
麒麟兔爷
其余的给水泵能供给 所连的系统全部锅炉在额定蒸发量时所需要的给水量,加上系统内其它用户所需要的给水量的 110%。 7.0.7 系统中不应 ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
学冬欧巴么么哒
给水泵小机系统 汽泵最小流量定位器 V18345-1010251001 个ABB 2 4 气动调门定位器 定位器 V18345-1020251001 台ABB 2 5 定位器 V18345-1020421001 台ABB 2 6 定位器 ... ---摘自《热控第一批备件申报》
xiaoshou
锅炉给水出口带有最小流量控制阀的止回阀,最小流量控制阀后的再循环管道上的阀门情况。 后面的阀门,个人认为没有必要用电动的,~为了减小操作强度,可以考虑电动, 要设... ---摘自《止回阀的定义:》
bingyan8
110%(一用一备),运行中投入联锁状态互为备用,再循环管 上装有最小流量。凝结水经凝结水泵加压后,经汽封加热器、低压加热器进入除氧 器。 2.9.5.5 汽封系统 汽轮机前... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
hyszqmzc
给水泵最小流量等程控装 置;汽机 、 锅炉就地 还配有近 3 0套基 地调节仪 ; 仪 表主 要有 U R一1 8 0 记录仪 2 0台、 数 字显示仪 6台、电接 点水 位计 6台、智能温度巡 回检测... ---摘自《珠江电厂 一 号机 组DCS的改 造》
于世美
锅炉给水泵暖管道疏水 • 再热/过热喷水隔离 • 汽包排污/关断排气 • 汽包隔离设备 • 自动减压阀 • 观察孔/疏水 • 串联排污 • 锅炉排污 • 主过热疏水/排气/仪... ---摘自《电站阀门》
QQ215851406
一是对锅炉给水泵进行维修,修复级间密封,提高设备运行效率,同时对给水泵最小流量进行技术改 造,降低漏流量,从而节约电能;二是逐步更换电厂高耗能电机,降低电耗;... ---摘自《Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.*》
发帖评论
发布一个新话题