编辑: 865397499 2019-07-30
1 中国石化集团重庆川维化工有限公司 自备热电联产装置配套项目 环境影响报告书 (送审版) 重庆环科源博达环保科技有限公司 证书编号:国环评证甲字第

3103 号二一八年四月 I 目录概述.

1

1 总则.5 1.1 编制依据.5 1.2 评价总体构思、内容及重点.9 1.3 评价时段、环境影响识别及评价因子的确定.11 1.4 环境功能区划及评价标准.12 1.5 评价等级、范围和评价重点.15 1.6 环境政策及相关规划环评符合性分析.17 1.7 环境敏感点.20

2 现有工程概况.21 2.1 企业简介.21 2.2 厂区现有装置区及配套规模.21 2.2 现有热电装置基本情况.22 2.3 现有工程水平衡.29 2.4 热电装置生产工艺.29 2.5 现有热电装置治理措施及排污现状.33 2.6 热电装置存在的主要环境问题及 以新带老 措施.44

3 技改项目概况及工程分析.45 3.1 技改项目基本情况.45 3.2 技改项目组成、建设内容与依托关系.45 3.3 总平面布置.47 3.4 主要生产设备及燃料、辅料消耗.47 3.5 主要技术经济指标.48 3.6 公用工程.49 3.7 工程分析.50

4 环境质量现状调查与评价.60 4.1 自然环境概况.60 4.2 区域规划.64 4.3 环境质量现状监测与评价.66

5 营运期环境影响预测与评价.75 5.1 气象资料调查.75 5.2 大气环境影响分析.82 5.3 地表水环境影响分析.82 5.4 地下水环境影响.83 5.5 声环境影响分析.84 5.6 固体废物环境影响分析.84 5.7 总量控制.84

6 环境保护措施及其可行性论证.85 II 6.1 废气污染防治措施.85 6.2 噪声污染防治措施.86 6.3 环境保护措施与投资估算.86

7 环境经济损益分析.87 7.1 节能降耗效益.87 7.2 年均总效益.87

8 环境管理与环境监测.88 8.1 环境管理机构及其职责.88 8.2 环境监测计划.89 8.3 环境监测仪器.90 8.4 竣工环境保护验收内容及要求.90

9 结论及建议.92 9.1 结论.92 9.2 建议.95

1 概述

一、建设项目的特点 中国石化集团重庆川维化工有限公司(以下简称 川维公司 )是以天然 气为主要原料生产化工、 化纤产品的大型联合企业,于二十世纪七十年代初从国 外引进先进技术和成套设备,1973 年开工建设,1979 年建成投产,1983 年国家 竣工验收. 经过

30 多年的建设和发展,尤其进入中国石化集团后,川维公司实现了快 速发展, 目前已成为国内最大的以天然气为主要原料,生产基础化工及精细化工 产品的大型联合企业,也是中国石化集团唯一的天然气化工企业.2011 年7月13 日,国家重点工程―中国石化川气东送工程的主要配套项目之一,川维

30 万吨/年醋酸乙烯项目建成投产.目前,全厂主要装置生产能力为:年产乙炔 16.75 万吨、甲醇

87 万吨、醋酸乙烯

50 万吨、聚乙烯醇

16 万吨、醋酸乙烯―乙烯共 聚乳液

6 万吨、液氨

20 万吨、维纶 4.15 万吨、醋酸

40 万吨(与英国 BP 合资). 主要产品在国际国内市场享有良好声誉. 川维公司分为新区(乙炔扩建工程)和老区(老乙炔、合成氨装置等), 现有热电装置区由北向南分为老区热电装置和新区热电装置. 其中老区热电装置 现有

1 台240t/h 高温高压煤粉锅炉 (5#锅炉) ,

1 台240t/h 中温中压煤粉锅炉 (9# 锅炉),2 台12MW 抽凝汽轮发电机组(A

1、A2)、(2*12MW+1*25MW),

1 台12MW 背压汽轮发电机组(A3)、1 台25MW 抽凝汽轮发电机组(A4), 装机容量 61MW;

新区现有

3 台460t/h 高温高压煤粉锅炉(1#~3#锅炉),2 台50MW 抽背汽轮发电机组(B

2、B3),1 台25MW 背压汽轮发电机组(B1), 装机容量 125MW. 新区、老区热电装置蒸汽管网相互联通,主要有三套蒸汽管网,高压蒸汽 管网规格为 9.81MPa,中压蒸汽管网规格为 3.82MPa,低压蒸汽管网规格为 0.65MPa.蒸汽调度方案为 5#锅炉产出的高压蒸汽供 A3 机组部分发电部分抽出 中压蒸汽;

1#~3#锅炉产出的高压蒸汽供 B1~B3 机组部分发电部分抽出中压蒸汽 和低压蒸汽;

上述中压蒸汽与 9#锅炉产出的中压蒸汽一并经中压蒸汽管网送 A

1、 A

2、A4 机组发电及新老区生产装置用汽.低压蒸汽主要来自 B

2、B3 机组抽出,

2 以及中压蒸汽经生产装置使用后降压输出. 在日常工况下(全厂生产负荷约 85%),现有热电装置区高压蒸汽富余约 532t/h,故新区 1#~3#高温高压锅炉为二开一备(通常 2#或3#锅炉备用),致使

1 台460t/h 的高温高压锅炉未得到有效利用.另外,川维公司老区 A

1、A

2、A4 机组运行年限较长、泄露点多,物耗、能耗较高.对此,川维公司拟实施自备热 电联产装置配套项目,对现有机组进行技术改造,拆除现有 A1(12MW)、A2 (12MW) 和A4 (25MW) 抽凝式发电机组. 在新区热电装置区南部设

1 台49MW 的双抽凝发电机组(B4). 技改后,蒸汽调度方案为:最大工况下,5#锅炉产出的高压蒸汽大部分供 A3 机组部分发电部分抽出中压蒸汽;

1#~3#锅炉产出的高压蒸汽和 5#锅炉产出 的小部分高压蒸汽一并供 B1~B4 机组部分发电部分抽出中压蒸汽和低压蒸汽;

上述中压蒸汽与 9#锅炉产出的中压蒸汽一并经中压蒸汽管网供发电及新老区生 产装置用汽;

低压蒸汽主要来自 B

2、B3 机组抽出,以及中压蒸汽经生产装置使 用后降压输出.由于替代 A

1、A

2、A4 的B4 机组使用高压蒸汽,故可使新区

3 台460t/h 高温高压锅炉得到充分利用,同时降低热电装置区对中压蒸汽的消耗. 日常工况下,现有 1#~3#高温高压锅炉全开,5#、9#锅炉备用,蒸汽产出均 由3台460t/h 的高温高压大锅炉接带,具有一定的节能优势. 除此之外,通过蒸汽机组的等容量替换和原有漏点较多的 A

1、A

2、A4 机 组的淘汰,也可进一步提高现有热电装置区节能降耗的水平. 本次技改,锅炉车间和其他公用、辅助、环保工程均依托热电装置区现有 工程,具有等量替代、节能降耗、不新增污染物排放的特点.另外,川维公司热 电装置区锅炉烟气超低排放工程拟单独立项、单独环评、单独实施.故本次技改 项目不涉及超低排放工程.

二、环境影响评价的工作过程、分析判定情况 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定,本次技改项目应开 展环境影响评价.根据《建设项目分类管理名录》(2018 年版),技改项目属 于 火力发电(含热电)-除燃气发电工程外的 建设项目,应编制环境影响报 告书.

3 对此,中国石化集团重庆川维化工有限公司于

2017 年7月通过公开招投标 方式遴选重庆环科源博达环保科技有限公司承担了 自备热电联产装置配套项 目 环境影响评价工作.双方最终于

2017 年9月签订了环境影响评价合同. 合同签订后, 我公司组织技术人员进行了多次现场踏勘和资料调研.通过现 场踏勘和资料调研发现,本次技改项目属于旧汽轮机组报废后的等量替代项目. 技改后,锅炉规模、装机容量均不发生变化.符合项目所在的长寿经济技术开发 区晏家组团的规划环评关于 尽量利用现有热电项目进行改造、扩建 和 用大 型热电机组取代效率较低的抽凝式机组 的指导要求,同时主要大气污染物、生 产废水和生活污水等技改前后均不发生变化,对外环境影响较小. 基于此, 我公司确定了以川维公司热电装置区为重点,工程概况及工程分析 立足于理清技改前后的变化情况、依托关系的主要评价构思.经过与中国石化集 团重庆川维化工有限公司的密切配合,在认真调查和广泛收集资料的基础上,根 据有关法律法规和技术规范, 编制了《中国石化集团重庆川维化工有限公司自备 热电联产装置配套项目环境影响报告书》.

三、关注的主要环境问题及环境影响 关注的主要环境问题为:①废气、废水、噪声、固废技改前后的变化情况 及环境影响;

②现存的环境问题及 以新带老 措施;

③报废设备的处置方式及 去向. 环境影响简要分析: ①技改前后废气排放水平一致,不新增污染物排放,对外环境影响较小;

技改后生产废水、生活污水均不新增排放量,对外环境影响较小;

技改后新增

1 座凉水塔,1 套汽轮机组,噪声对外环境有一定影响.但由于热电装置位于川维 公司相对中部区域,热电装置区边界距川维公司厂界最近距离约 400m,热电装 置区周边 200m 内无声环境敏感点,通过预测表明,技改后川维公司厂界噪声能 满足

3 类标准限值要求, 故对外环境的影响较小;

技改后营运期不新增固废产生, 对外环境影响较小. ②川维公司环境管理机构健全、制度完善,环保措施落实情况较好,环评、 环保验收、环境风险评估、环境风险应急预案备案等手续齐全.热电装置区现存 问题主要在于煤灰渣全部外售综合利用过程中会在装置区内进行短暂堆存, 该暂

4 存点地面及四周采取了混凝土硬化措施和防渗处理,但未采取防雨淋措施,需要 在本次技改过程中 以新带老 对该暂存点设置雨棚.实施 以新带老 改造后, 有利于防雨淋、防流失,对环境有进一步改善作用. ③报废设备不得外卖作为生产设备重复使用.本次技改后,报废的机组拆 解后废金属外卖物资公司综合利用, 不直接对外环境排放, 对外环境的影响较小.

四、环境影响评价主要结论 项目位于晏家组团川维公司现有厂区热电装置区内,符合晏家组团规划环 评有关热电装置的原则要求, 技改项目不新增污染物排放,不会对外环境造成明 显影响.依托现有污染防治措施严格落实后,满足污染物达标排放、总量控制要 求,不会改变区域环境功能.从环境保护角度,项目选址合理,建设方案可行.

五、致谢 该报告在编制的过程中得到了长寿区环境保护局、长寿经济技术开发区环 境保护局的大力支持, 以及中国石化集团重庆川维化工有限公司的密切配合,在 此一并表示衷心........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题