编辑: 黎文定 | 2016-03-16 |
- 膜片平衡的阀:安装时使平衡膜片朝上 - 阀上游安装一个过滤器(如SAMSON 2N型或2 NI型) - 用于热介质时,不能隔离先导阀 详见安装与操作说明EB
2552 ZH. 表1 ? 技术数据 压力单位:巴(bar,表压) 2422型控制阀,波纹管平衡 压力等级 PN16至PN40 公称通径 DN
125 150
200 250 Kvs值200
360 520
620 Kvs I 值(带减噪器st I)
150 270
400 500 KvsIII值(带减噪器st III)
100 180
260 310 Z值0.35 0.3 0.3 气体和液体类型 差压pmin 巴0.8 0.9 0.6 蒸汽类型 差压pmin 巴1.2 1.0 0.8 最大允许差压pmax 巴16
12 10 - 泄漏率 ≤ Kvs值的0.1% 1) 先导阀的最大允许温度 50ES型:50℃ ? 44-2/44-7型:150℃ ? 44-0B/44-6B/M44-2型:最大200℃ 44-1B型:最大150℃ ? 41-23/41-73型:最大350℃ 设定点范围 巴 在先导阀上连续可调 50ES型:1至4;
2.5至6;
4至10 ? 44-2型:1至4;
2至4.2;
2.4至6.3;
6至10.5 44-7型:1至4;
2至4.4;
2.4至6.6;
6至11 ? M44-2/M44-7型:1至5;
4至12 44-0B/44-1B/44-6B型:1至4;
2至6;
4至10 41-23/41-73型:0.8至2.5;
2至5;
4.5至10;
8至16;
10至22;
20至28 1) 带软密封阀芯 ≤ Kvs值的0.05% 2422型控制阀,膜片平衡 压力等级 PN16至PN40 公称通径 DN
125 150
200 250
300 400 Kvs值250
380 650
800 1250
2000 Z值0.35 0.3 0.2 最小差压pmin 巴0.45 0.4 0.3 最大允许差压pmax 巴12
10 泄漏率 ≤ Kvs值的0.05% 先导阀的最大允许温度 50ES型:50℃ ? 44-2/44-7型,44-1B/44-6B/M44-2/M44-7型:用于水:150℃ 用于非可燃气体:80℃ ? 自力式蒸汽压力控制阀及特殊类型按需求提供 设定点范围 巴 在先导阀上连续可调 50ES型:1至4;
2.5至6;
4至10 ? 44-2型:1至4;
2至4.2;
2.4至6.3;
6至10.5 44-7型:1至4;
2至4.4;
2.4至6.6;
6至11 ? M44-2/M44-7型:1至5;
4至12 44-1B/44-6B型:1至4;
2至6;
4至10
3 T
2552 ZH 2006年11月版 用于2333型减压阀的先导阀 50ES型?适用于冷水、油和非可燃气体(50℃) 44-2型?适用于液体和油(150℃)、非可燃气体(80℃) 44-1B型?适用于液体(150℃)、非可燃气体(80℃) 44-0B型?适用于蒸气(200℃) M44-2型?适用于液体(150℃)、非可燃气体(80℃)和蒸气 (200℃) 41-23型?适用于液体和蒸气(350℃)、非可燃气体(80℃) 表2 ? 先导阀 ? 概况、技术数据 先导阀(PV) 压力等级 连接 1) 材料 Kvs 设定点 范围 介质 数据表 50ES型PN16 G1/2 黄铜 0.93 1至10巴水、液体和气体 最高50℃ T
2555 ZH 44-2型 1至10.5巴44-7型PN25 DN15 DN25 红黄铜
1 1至11巴 液体和油最高150℃ 气体最高80℃ T
2623 ZH/ T
2723 ZH 44-0B型 蒸汽最高200℃ 44-1B型 1至20巴 液体和油最高150℃ 气体最高80℃ 44-6B型PN25 G1/2 红黄铜 或 不锈钢
1 1至20巴 液体和油最高150℃ 气体最高80℃ 蒸汽最高200℃ T
2626 ZH M44-2型PN40 T
2530 ZH M44-7型PN25 G1/2 DN15 不锈钢 1.5 1至12巴 液体和气体最高150℃ 蒸汽最高200℃ T
2532 ZH 41-23型T2512 ZH 41-73型PN16至PN40 DN15 铸铁、铸钢、 球墨铸铁 不锈钢
1 1至28巴 液体和蒸汽最高350℃ 气体最高80℃ T
2517 ZH 1) DN400主阀:所有先导阀用G1连接 表3 ? 材料 ? 材料号根据DIN EN标准 2422型控制阀,波纹管平衡 压力等级 PN
16 16........