编辑: 南门路口 | 2016-03-18 |
(四)背景资料 某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程,建筑物为现浇钢筋混凝土结构, 并 已施工完成.预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏. 地下建筑物的平面及剖面简图如下所示. 设备布置和设计要求是: www.123jzs.com ①-2.600 层I区安装冷却塔及其水池.②-6.800 层I区安装燃油供热锅炉、Ⅱ区北 侧安装换热器,南侧安装各类水泵.③-11.800 层I区为变配电所、Ⅱ区北侧安装离心冷 水机组,南侧安装柴油发电机组.④动力中心设有通风排气和照明系统,在-11.800 层地面 下有集水坑.各层吊装孔在设备吊装结束后加盖,达到楼面强度,并做防渗漏措施.⑤每种 设备均有多台,设备布置紧凑,周界通道有限.安装开工时,工程设备均已到达现场仓库. 所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊(40t),吊运至设备所在平面层,经 水平拖运才能就位. 问题 1.根据建筑物设备布置和要求应怎样合理安排设备就位的顺序?理由是什么?用任意一 层(-2.600 层除外)为例作设备就位流程图. 2.为充分利用资源、降低成本、改善作业环境,动力中心开工时,可先安排哪些工程 施工?说明理由. 3.动力中心安装前要做起重吊装作业的专项安全技术交底,交底内容哪些与土建工程 有关?说明理由. 4.动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示?其有什么优点? 5.简要说明动力中心设备单机试运转需具备的基本条件.
(五)背景资料 其施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程.合同工期为 l0 个月, 于2004 年ll 月10 日开工,2005 年9月10 日竣工. 该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布 置在有通风设施和排水设施的地下室. 由于南方沿海空气湿度高、昼夜温差大,夏天地下室结露严重,给焊接、电气调试、 油漆、保温等作业的施工质量控制带来困难. 通风与空调系统的风管设计工作压力为 l000Pa.项目部决定风管及部件在场外加工. 项目部制定的施工进度计划中,施工高峰期在
6 月一
8 月,正值高温季节.根据地下 室的气候条件和比赛大厅高空作业多的特点, 需制订针对性施工技术措施, 编制质检计划和 重点部位的质量预控方案等,使工程施工顺利进行,确保工程质量.在施工过程中,由于个 别班组抢工期,在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生施工质量问题,如通风与 www.123jzs.com 空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现震动大、噪声大,电动机端部发热等异常 现象.经调查发现:风机的钢垫铁有移位和松动;
电动机与风机的联轴器同轴度超差. 问题 1.针对环境条件,制订主要的施工技术措施. 2.为保证地下室管道焊接质量,针对环境条件编制质量预控方案. 3.按风机安装质量问题调查结果,分别指出发生质量问题可能的主要原因. 4.风管及部件进场做什么检验?风管系统安装完毕后做什么检验? 5.变配电装置进入调试阶段,因环境湿度大,会造成调试时测试不准或不能做试验, 在管理上应采取哪些措施?
2006 年标准答案(机电安装)(满分 l60 分)
一、单项选择题(共20 题.每题 l 分.每题的备选项中........