3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 挥发性有机化合物(VOC)volatile organic compounds 在101.3kPa标准大气压下,任何初沸点低于或等于250℃的有机化合物. 3.2 挥发性有机化合物含量(VOC含量)volatile organic compounds content 按规定的测试方法测试产品所得到的挥发性有机化合物的含量. 注1:外墙涂料、内墙涂料、挥发固化型防水涂料、水性地坪涂料、水性建筑防腐涂料、水基型胶粘剂为产品扣 除水分后的挥发性有机化合物的含量,以克每升(g/L)表示. DB13/ 3005―2017
2 注2:反应固化型防水涂料、溶剂型地坪涂料、无溶剂型地坪涂料、溶剂型建筑防腐涂料、溶剂型胶粘剂为产品 不扣除水分的挥发性有机化合物的含量,以克每升(g/L)表示. 注3:外墙与内墙腻子为产品不扣除水分的挥发性有机化合物含量,以克每千克(g/kg)表示. 3.3 建筑类涂料 architectural coatings 用于建筑行业及相关领域,起保护、装饰作用的涂料.本标准包括外墙涂料、内墙涂料、防水涂 料、地坪涂料与建筑防腐涂料. 3.4 建筑类胶粘剂 architectural adhesives 用于建筑行业及相关领域,通过粘和作用,使被粘物结合在一起的胶粘剂.本标准包括溶剂型胶 粘剂、水基型胶粘剂与本体型胶粘剂. 3.5 重防腐涂料 heavy-duty coatings 能在严酷的腐蚀环境下应用,并具有长效使用寿命的涂料.
4 限值要求 产品中挥发性有机化合物含量应符合表
1 的要求. 表1挥发性有机化合物含量限值要求 产品类型 含量限值 外墙涂料 (g/L) 面漆 a 底漆 a 腻子 b ≤100 ≤80 ≤10 g/kg 内墙涂料 (g/L) 面漆 a 底漆 a 腻子 b 光泽(60°)≤10 光泽(60°)>
10 ≤50 ≤80 ≤50 ≤10 g/kg 防水涂料 (g/L) 挥发固化型防水涂料 a 反应固化型防水涂料 c 环氧树脂改性 防水涂料 聚脲防 水涂料 聚氨酯防水涂料 ≤10 ≤150 ≤50 ≤100 地坪涂料 (g/L) 水性 a 溶剂型 c,d 无溶剂型 ≤120 ≤420 ≤60 建筑防腐涂 料(g/L) 水性 a 溶剂型 c,e ≤150 ≤420 溶剂型胶粘 剂(g/L) c SBS 胶粘剂 丙烯酸酯类胶粘剂 其他胶粘剂 ≤600 ≤550 ≤650 DB13/ 3005―2017
3 表1挥发性有机化合物含量限值要求(续) 产品类型 含量限值 水基型胶粘 剂(g/L) a 聚乙酸乙烯 酯类胶粘剂 缩甲醛类胶 粘剂 橡胶类胶粘 剂 聚氨酯类胶 粘剂 VAE 乳液类 胶粘剂 丙烯酸酯类 胶粘剂 其他类胶粘 剂≤100 ≤150 ≤150 ≤100 ≤100 ≤100 ≤150 本体型胶粘 剂(g/kg) 有机硅类(含MS) 胶粘剂 聚氨酯类胶粘剂 聚硫类胶粘剂 环氧类胶粘剂 ≤100 ≤50 ≤50 ≤50 a. 外墙涂料、内墙涂料、挥发固化型防水涂料、水性地坪涂料、水性建筑防腐涂料、水基型胶粘剂不考虑稀释配比. b. 外墙与内墙腻子中膏状腻子不考虑稀释配比.粉状腻子按照产品规定的施工配比将粉体与水或胶粘剂等其他液体混 合后测试.如施工配比在某一范围时,应按照水用量最小、胶粘剂等其他液体用量最大的施工配比混合后测试. c. 反应固化型防水涂料、溶剂型地坪涂料、溶剂型建筑防腐涂料、溶剂型胶粘剂按照产品规定的施工配比混合后测试. 如稀释剂的使用量为某一范围时,应按照产品施工配比规定的最大稀释比例混合后进行测试. d. 仅适用于在天津市和河北省生产的溶剂型地坪涂料;
北京市生产的溶剂型地坪涂料应按照北京市清洁空气行动计划 及相关政策执行;