编辑: 麒麟兔爷 2016-04-09

HA405-90电极适合印染、造纸、皮革等高浊度、色度的废水处 理. ? 电极护套选择:PP-50A+8-SF01,护套防水性能要求高. ? 电极延长缆线选择:RG-58/二线式,缆线长度不宜超过30m;

四线式缆线结合ATC使用. ? pH变送器选择:同实例1 ? 优缺点:适合大型水池、河川等水体监控;

不利点,电缆线容易 缠绕及浸泡在水中,需现场采取措施. SUNTEX 7.1 问题讨论

1 零点: pH7 缓冲液

2 斜率: pH4, pH10 或其他缓冲液

3 使用具时效性之新鲜缓冲液

4 在校正和测量时注意冲洗电极并轻轻擦干,不能 用力摩擦电极. pH 校正的涵义SUNTEX 7.1.1零点校正 -mV

177 +mV pH

4 7

9 校正前 校正后

30 pH 校正的涵义SUNTEX 7.1.2斜率调整 -mV +mV pH

4 7

9 校正前 校正后

177 177 mV 为25oC时的理论斜率

150 pH 校正的涵义SUNTEX 7.2 问题讨论 ? 被测样品的性质(温度、浊度、压力、附着、 黏度、化学特性等等) ? 要求精度(废水处理、纯水制造、化学合成等等) ? 电极状况(新旧等) 校正频率大小的决定因素: 电极的校正周期2005-05-08 2005-05-15 2005-05-22 SUNTEX 7.3 问题讨论 ? 根据pH测量原理,pH值与温度有直接的关系 ?分析:下列两个在不同温度状况下的相同性质的水样,经测定其 pH的电极电位均为118mV,请判断两者的pH值是否相同? 温度对pH 值测量的影响118mV 25℃ 118mV 35℃ SUNTEX 7.4 问题讨论 ?保存时, 保持电极湿润 ? 经常保存在与参比液相当的溶液中(如3MKCl溶液) ? 不可保存在纯水中! ?随着时间的推移,感测玻璃膜的胶合层会逐渐变厚 ,电极的理论寿命主要取决于胶合层的状况. ?在实际使用中,参比电极的渗出界面受污染或参........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题