可溶液体 使用说明书 -625型 安装 需要专业电路/水路人员安装.

Caleffi S.p.A. S.R. 229, N.

25 28010 Fontaneto d'Agogna (NO) Italia www.caleffi.com Copyright

2016 Caleffi

625100 LPR5 CALEFFI ITALTECNICA ? 调节 运行调试 图2

60 101

104 图1 刻度 手动复位 调节旋钮 EN 60721-3-1 温度 +5~50°C - 最大温度 95% EN 60721-3-2 温度 -10~70°C - 最大温度 95%. EN 60721-3-3 温度 0~50°C - 最大温度 85% 型号

625100 耐压

5 bar 调节压力范围 0.5-1.7 bar 刻度 0.5-1.7 bar 工厂预调 0.9 bar 手动复位最低压差 0.5 bar 误差 ±0.10 bar 温感尺寸 (mm)

49 x

49 x 0.8 适用水温 20~110°C 最高环境温度 50°C 水质级别

2 接口 1/4" G 最大扭矩 水路接头

35 Nm 电线卡槽 2.5 Nm 保护级别 IP

44 额定电流

16 (10) A 最高电压

250 Vac 频率 50-60 Hz

2 可用电线截面 0.75-4.0 mm 最高转换率 环境要求 注意:与管道连接的金属套筒温度可能很高(最高至110°C)

14 次/每分钟 适用于乙二醇超过50%的系统水.如果系统添加抑制剂 等化学药剂,需确认其对膜片(EPDM材质)不会有 腐蚀. -压力开关在正常储存和安装的情况下,其有效寿命为 生产日期起10年,生产日期在外壳上有标准:Y后面是 系统,M后面是月份. -压力开关用于自动启停锅炉起压力保护作用.其工作 的前提是压力不能高于5 bar,温度不能高于110℃,因 此需要安全阀和温度开关等相关防护元件配套使用. -最低压力开关可水平或垂直安装,不能倒置.与管道 连接的接口为1/4''内螺,需实用密封材料进行水力 密封. -压力开关与系统相连的管道,如果长度小于1米,其内 径不能低于8mm,如果超过1米,内径则不能低于 15mm.如果连接了其它元件,内径则不能饿低于20mm. -压力开关套筒应使用n°17号扳手,建议扭矩35 Nm. -压力开关安装的位置应避免集气,同时应防止人为损 坏或失调. 电路连接 密封条 最低压力开关的电路为常开型.在系统带压的情况下, 电路闭合,当系统压力低于设定压力时,电路断开. 压力开关出厂预设定0.9 bar,如需调节,则按图1 所示调节旋钮,指针会显示相应刻度. 工作条件 严禁在以下状况工作: -环境温度高于50℃;

-系统水温高于110℃;

-系统水质过脏或不相容液体;

-空气腐蚀严重的环境;

在水路、电路安装完毕后,将防人为失调封条贴在 调节旋钮上(如图3所示). 再次确认: -电路连接正确,电路安全防护稳妥. -熟路连接无泄漏. 维修检查 -每年:观察是否有漏水或腐蚀;

-每3年:按图4所示核实电路开闭状态;

-每次系统有压力开关介入时,需打开防护罩检查内 部是是否漏水. 与锅炉电源连接 电路连接图示 锅炉 锅炉 安全防护 电源 与锅炉安全保护串联连接 SIC.

01 SIC.

02 SIC. ..... 其它保护元件 L' N' L N

250 V max.

16 (10) A 使用调节封条 在调节旋钮上粘贴防人为失 调的封条 测试开关 按箭头所示方向向下按压塑 料手柄,核实电路开闭状态 图3 图4 按右侧电路连接图示连接