编辑: 贾雷坪皮 | 2016-04-12 |
6 楼距离电梯最远的窗户旁, 测出的最 大值, 也就是电梯经过6楼时的噪音, 是79 分贝, 又换到
8 楼, 测出的结果 是81分贝, 超过人体耳朵舒适度上限 (75分贝) . 然后我又来到电梯里, 从8楼乘 下去又上来, 反复两次, 测出的噪音 最大值在72分贝左右, 比正常街道环 境的70分贝略高. 第三次测试在6楼电梯外的居民 家门口, 最大值是75分贝. 最后我们又来到12楼葛大姐家, 在正对电梯的次卧测试两次, 一次是
52 分贝, 一次是
57 分贝, 都比建筑环 境要求的白天
50 分贝要高.葛大姐 说, 晚上安静的时候, 这个声音听起 来更大, 一晚上只要响过两次, 这个 晚上就别想睡好了. 部件磨合期?装修打掉了隔音墙? 物业经理分析了三个原因 我拨通了电梯轿厢里厂家的客服 电话, 半个小时后过来一个
30 多岁的 维修师傅, 单肩背着工具包.电梯下 行, 等电梯停下来, 维修师傅先是 噢 了一声, 感觉像是找到病症的样子, 这是风声 . 维修师傅说, 东方福邸小区很多 是20 多层的高楼, 当时安装的都是高 速电梯, 每秒运行 2.5 米以上, 由于电 梯运行过快, 压缩井道空气, 产生风 声. 不光这一幢,
5 幢、
6 幢也这样, 也 有业主反映过. 我问他有没有什么解 决办法, 师傅说, 只有减速咯 . 高速电梯?风声?怎么可能! 我不是没坐过高档写字楼的高速电 梯, 比它快多了, 也没有这么大的声 音! 宁女士从事的也是房产行业, 对 电梯维修师傅的说法不认可.她猜 测, 这种情况, 应该是住宅的隔音层没 有做. 东方福邸物业张经理说, 电梯运 行有点响, 去年就有业主反映过, 上个 月, 他们到业主反映比较多的单元做 过测试, 一个是电梯轿厢里, 一个是业 主家里, 然后写了份报告交给了开发 商和电梯维保单位, 两家单位也实地 来看过, 正在讨论噪音可能产生的原 因和解决方案. 张经理说, 原因大概有三个: 一是 电梯本身处在磨合期, 各个部件都是 新的, 运行起来会产生声响;
其次是小 区交付不久, 很多业主在装修, 小区没 有货梯, 上下运送大家具、 水泥、 砖块 等物品都是用这两部客梯, 对电梯影 响很大;
还有一个, 是不少业主在装修 的时候, 把家里的隔音墙打掉了, 由于 房屋设计的原因, 电梯和业主房间紧 挨, 隔音墙被打掉后, 电梯运行起来, 当然要吵了.物业工程部一个师傅在 旁边说, 他提醒过很多业主不要打掉 隔音墙, 大家都没当回事. 听说物业的解释, 电话里宁女士 有点生气.她很肯定地说, 她家装修 的时候, 靠电梯的房间绝对没有动过 墙体.她还说, 她也搞房产的, 虽然不 是工程部的, 但是从来没有听说过隔音 墙是放在业主家里的.据她所知, 隔音 墙一般是在电梯井道周围的墙体里. 小区电梯噪音到底怎么产生的? 两位专家谈看法 那东方福邸的电梯噪音到底是怎 么产生的?昨天我们咨询了两位专家. 杭州市特种设备应急处置中心主 任李忠说, 电梯噪音运行声音过大的问 题, 以前有小区也出现过, 一个可能是 电梯自身的原因, 比如维保不到位, 导 轨润滑不够导致磨损;
另一个可能是建 筑设计方面的原因, 比如电梯井道靠近 住户卧室或客厅, 感觉上就会特别明显 一点. 李主任建议, 应该先确定同一电梯 品牌, 在不同幢的运行情况, 如果有的 幢听起来声音大, 有的幢听起来声音 小, 可能是电梯的问题, 如果每幢都很 响, 那就可能是建筑设计有问题. 一位知名品牌电梯相关人士说, 电 梯出现噪音, 最可能是电梯本身磨合期 或安装、 维保不到位, 或客梯货用导致 使用不当三个原因.他也提到建筑设 计的原因, 一般高层建筑在设计之初, 就要确定使用的电梯品牌和型号, 品牌 和型号不同, 运行的硬件条件和运行空 间就不同, 只有井道设计和电梯品牌型 号匹配, 电梯才能运行良好, 如果不匹 配, 运行起来就会出现各种问题. 他说了一组数据, 一般住宅建筑要 求, 电梯主机机房噪音不能高于