编辑: 棉鞋 | 2016-05-03 |
电话:18030175899
8 通道隔离数字量输入输出模块 产品用户手册 Quanzhou GuanHangDa Electronic Intelligent Technology Co.,Ltd
4 ITCP-4055 1.3 端子信息 1.3.1 端子排列 ITCP-4055 共有
22 个端子,壳体上端子排列如图 1.3 所示. 图1.3 ITCP-4055 端子排列 1.3.2 端子描述 ITCP-4055 的端子定义说明如下: ? GND,+VIN 为模块的电源输入端,GND 接电源负端,+VIN 接电源正端;
? DGND 为模块隔离数字量输出的地和模块干接点(开关触点信号)输入的公共端;
? DO0~DO7 为模块的
8 路隔离数字量输出通道;
? DIN0~DIN7 为模块的
8 路隔离数字量输入通道;
泉州市冠航达电子科技有限公司 联系人:钟小姐
电话:18030175899
8 通道隔离数字量输入输出模块 产品用户手册 Quanzhou GuanHangDa Electronic Intelligent Technology Co.,Ltd
5 ITCP-4055 1.4 电气参数 除非特别说明,表1.1 电气参数所列参数是指 Tamb=25℃时的值. 表1.1 电气参数 参数 Parameter 最小值 Min. 典型值 Typ. 最大值 Max. 单位 Unit 数字量输入 Digital Input 输入信号低电平 Logic level
0 +1 V 输入信号高电平 Logic level
1 +4.0
30 V 数字量输出 Digital Output 负载电压 Load Voltage
50 V 负载电流 Load Current
50 mA 负载功耗 Power Dissipation
2500 mW RJ-45 以太网接口隔 离电压 Isolation Voltage
2500 Vdc 供电电压 Power Supply
10 30 V 功耗 Power Consumption 0.7 W 1.5 通信参数设置 ITCP 系列模块支持标准的 TCP-Modbus 协议.模块的通信参数如:IP 地址,子网掩码, 网关,MAC 地址都可通过配置软件进行配置.通信参数都是保存在模块的 E2PROM 中,用 户可以通过 RJ-45 以太网接口进行远程软件配置. 要通过配置软件进行修改通信参数, 用户首先需要知道该模块的参数配置.由于模块没 有诸如拨码开关之类的硬件设置来指示此时的参数配置,可能会存在用户忘了某个 ITCP 模 块的通信参数的情况.为了解决此问题,每个 ITCP 模块都有一个硬件使能输入端子 CFG. 将此端子连接到 GND 后,给模块上电,模块的通信参数处于确定的状态: ? IP 地址:192.168.1.30 ? 子网掩码:255.255.255.0 ? 网关:192.168.1.1 ? MAC 地址:00:04:a3:11:22:33 将CFG 端子与GND 短接, 模块用以上确定的通信参数进行初始化, 并不会改变E2PROM 中保存的配置参数.但只有在这个条件下,通信配置参数才可以进行修改,否则对通信参数 的配置命令都将回应异常响应. 通信参数修改后,必须把 CFG 端与 GND 断开连接后,给模块重上电,配置的通信参 数才生效. 1.6 信号指示灯 ITCP 系列模块具有两个指示灯,PWR 为电源指示灯(红色)和工作状态指示灯 MNS. PWR 在模块内部,需要打开外壳才能看到,此灯亮,表示 ITCP 模块供电正常.MNS 为红 泉州市冠航达电子科技有限公司 联系人:钟小姐
电话:18030175899
8 通道隔离数字量输入输出模块 产品用户手册 Quanzhou GuanHangDa Electronic Intelligent Technology Co.,Ltd
6 ITCP-4055 绿双色指示灯,可以从外壳面板上看到,用于指示模块的工作状态. 模块上电进行初始化后,将进入正常功能状态,其MNS 指示灯状态如表 1.2 所示. 表1.2 MNS 指示灯状态 MNS 指示灯状态 模块的工作及通信状态 不亮 模块没有上电或没有运行 红灯亮 模块初始化出错 绿灯常亮 模块正常运行,未与主机进行过通信 绿灯闪烁,频率 3Hz 模块与主机已正常通信,建立连接 1.7 电源和通讯线的连接 1.7.1 电源连接 图1.4 电源连接 1.7.2 网络连接 泉州市冠航达电子科技有限公司 联系人:钟小姐