编辑: cyhzg 2016-05-07

6 运行 负载 SMART-UPS RT 正面显示 电池充电 指示灯 说明 在线 当UPS 接通市电电源并执行双向转换以便为连接的设备供电时,在线 LED 灯亮起. 电池模式 UPS 正在将电池能量提供给所连接的设备. 旁路 旁路 LED 灯亮起表示 UPS 处于旁路模式.市电电源在以旁路模式运行期间 被直接送达连接的设备.旁路模式运行是内部 UPS 故障、过载或者用户通 过附件或手动旁路开关启动的命令所产生的结果.在UPS 处于旁路模式时 不能使用电池运行.请参考本手册中的 故障检测 . 故障 UPS 检测到内部故障. 请参考本手册中的 故障检测 . 过载 发生过载问题.请参见 故障检测 . 更换电池 电池断开连接或必须更换.请参见 故障检测 . 特性 功能 接通电源 按下此按钮打开 UPS.(请参见下面的内容以了解其它功能.) 断开电源 按下此按钮关闭 UPS. .

7 特性 功能 冷启动 在无市电电源且 UPS 关闭时,按住 按钮以使 UPS 及所连接的设备通 电. UPS 将发出两次哔声.在第二次哔声期间松开此按钮. 自检 自动:UPS 在开机时自动执行自检,并且在以后每两周自检一次(缺省设 置).在自检期间,UPS 暂时使用电池对连接的设备供电. 手动:按住 按钮几秒钟以启动自检. 测定的市电电压 UPS 具有测定功能,可显示市电电压.将UPS 插入标准市电电 源. UPS 将启动自检,这是此过程的一部分.该自检不影响电压显 示. 按住 按钮查看市电电压条形图.几秒钟后,前面板右侧的五 个LED 电池充电灯 显示市电输入电压. 参考左侧数字获取电压值信息(这些数值没有在 UPS 上列出). 显示的电压值介于列表上指示数值和相邻较高数值之间. 由电池供电 当市电发生故障时,UPS 将自动切换到电池供电.电池供电时,UPS 每隔

30 秒钟发出

4 次哔 声警报. 按下 按钮关闭此警报.如果市电没有恢复,UPS 将继续向连接的设备供电,直至电能耗尽 为止. 当还有

2 分钟的运行时间时,UPS 将发出连续的哔声.如果没有使用 PowerChute 软件,您必 须在 UPS 完全耗尽电力前,手动保存文件并关机. UPS 电池的寿命取决于使用方法和环境.关于电池运行时间,请访问 www.apc.com.

8 用户可设置的参数 注:通过提供的 POWERCHUTE 软件、可选的智能插槽、附件卡或终端模式进行设置. 功能 工厂预设 用户选项 说明 自动自检 每14 天(336 小时) 每7天(168 小时),每14 天(336 小时) 仅在启动时, 不自检 设置 UPS 执行自检的时间间 隔. UPS 标识号 UPS_IDEN 最多可使用八个字符定义 UPS 唯一标识 UPS(如服务器名或 位置),以便进行网络管理. 上次更换电池的日期 生产日期 更换电池的日期 mm/dd/yy 更换电池模块时请重新设定此 日期. 由关机状态返回到正 常运行状态前的最小 电池容量 0% 0%、15%、25%、35%、 50%、60%、75%、90% 在因电池不足关机后,电池模 块将充电至指定的电量才会为 所连接的设备供电. 线路故障后的报警延 迟5秒钟延迟

5 或30 秒钟延迟 电池不足时 从不 将正在发出的报警静音或永久 禁用所有报警. 关闭延迟

20 秒钟

0、

20、

60、

120、

240、

480、

720、960 秒钟 此功能设定从 UPS 接到关机 命令到真正关机之间的时间间 隔. 电池不足报警延迟.

2 分钟 当电池还有将近

2 分钟的运行时 间时, PowerChute 软件 提供自动关机功 能.

2、

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题