编辑: cyhzg 2016-05-07

5、

7、

10、

12、

15、

18、20 分钟 当还有两分钟的运行时间时, 电池不足报警将发出连续的哔 声. 如果操作系统需要较长的时间 间隔才能关机,请将报警间隔 时间缺省值更改为较高设置. 同步开机延迟

0 秒钟

0、

20、

60、

120、

240、

480、

720、960 秒钟 市电恢复后,UPS 将等待指定 的时间后才会开机(避免支路 过载). 高旁路点 输出电压设置的 +10% +5%, +10%, +15%, +20% 在内部旁路操作期间,UPS 将 传递到所连接设备的最大电 压. 低旁路点 输出电压设置的- 30% -15%, -20%, -25%, -30% 在内部旁路操作期间 UPS 将 传递到所连接设备的最低电 压. .

9 注:通过提供的 POWERCHUTE 软件、可选的智能插槽、附件卡或终端模式进行设置. 功能 工厂预设 用户选项 说明 输出电压 XLJ 型:

200 VAC XLT 型:

208 VAC XLI 型:

230 VAC XLTW 型:

220 V XLJ 型:

200 VAC XLT 型: 200, 208, 220, 230,

240 VAC XLI 型: 200, 208, 220, 230,

240 VAC XLT/XLTW 型: 200, 208, 220, 230,

240 VAC 允许用户在在线时选择 UPS 输出电压. 输出频率 自动

50 ±

3 Hz 或60 ±

3 Hz

50 ±

3 Hz

50 ± 0.1 Hz

60 ±

3 Hz

60 ± 0.1 Hz 设置允许的 UPS 输出频率. 如果有可能,输出频率与输入 频率相符. 电池组的数目

1 所连接的内部电池组的数 目,(每组两个模块) 定义实现适当的预计运行时间 所要连接的内部和外部电池数 量 连接 EPO (紧急电源关闭)选项 在出现紧急事件时,可通过关闭 EPO 上连接的开关来禁用输出电源. 在对 EPO 布线时,必须遵守国家和当地的电气规程. EPO 开关由 UPS 进行内部供电,以便与非电力开关断路器一起使用. EPO 电路属于

2 级电路(UL、CSA 标准)和SELV 电路(IEC 标准).

2 级电路和 SELV 电路均必须与所有主电路隔离.请勿将任何电路连接到 EPO 接线盒,除非 能够确定该电路属于

2 级电路或 SELV 电路. 如果不能确定电路标准,请使用触点关闭开关. EPO 开关

10 使用下列电缆类型之一将 UPS 连接至 EPO 开关: ? CL2:用于常规用途的

2 类电缆 ? CL2P:用于管道、高压通风系统和其它环境通风场所的高压电缆. ? CL2R:用于在层间轴中垂直运行的提升器电缆. ? CLEX:用于住宅区和电缆管道的有限用途的电缆. ? 对于在加拿大进行的安装: 仅使用经 CSA 认证的 ELC 型电缆(超低电压控制电缆). 配置 UPS 参数的终端模式

3000 VA 型: 终端模式是一个由菜单驱动的界面,用于启用 UPS 的加强型配置. 将串行电缆连接至 UPS 背面的串行通讯端口连接器. 1. 使用下列步骤退出 PowerChute Business Edition: ? 从桌面上转到开始 =>

设置 =>

控制面板 =>

管理工具 =>

服务. ? 选择 PCBE 服务器和 PCBE 代理 C 点击鼠标右键,并选择停止. 2. 打开终端程序.示例:超级终端 ? 从桌面上转到开始 =>

程序 =>

附件 =>

通讯 =>

超级终端. 3. 双击超级终端图标. ? 按照提示选择名称并选择图标.如果显示消息 ...必须安装调制解调器 ,忽略此消 息.单击 确定 . ? 选择连接到您的 UPS 的通讯端口.端口设置包括: ? 每秒位数 -

2400 ? 数据位 -

8 ? 奇偶校验 - 无?停止位 -

1 ? 数据流控制 - 无?按下 Enter 键4. 设置外部电池组(SURT192XLBP)数量的示例: 空白的终端窗口打开后,按照以下步骤输入电池组的数量: ? 按下 Enter 键启动终端模式.按照下列提示进行操作: ? 按下