编辑: 戴静菡 | 2016-05-07 |
1? 安全规范.1? 安装.1? 装箱清单.1? 机架式安装.2? 硬线连接.5? 建议配线尺寸.5? 概述与规格.6? 概述.6? 前面板.6? 显示操作界面.9? 后面板.11? 规格.12? 环境规格.12? 物理规格.12? 电气规格.13? 系统操作.15? 两种工作模式.15? 安装断路器挂锁辅件步骤.16? 操作顺序.18? 通讯.22? 快速配置.22? Modbus 接线图.23? 更多详细指南.23? 常见故障排除.24? 维修.25? 运输设备.25? 射频警告.25? 质保与服务.26? 免责条款.26? Smart PDU 安装和运行手册
1 产品说明 APCTM by Schneider Electric 智能电力分配单元(以下若无特殊说明,简称智能电力分配单元为 Smart PDU) ,是一款集配电、过流保护、本地监控、远程通信与手动旁路于一体的高性能机架式专 业配电设备. 它专为中小型数据中心或网络配线间的电子设备提供配电和保护, 使用户能更加方便地 实时管理机房电子设备. 安全规范 请参考文档套件内的安全指南. 安装 装箱清单 安装前请仔细阅读 安全指南 . 到货后,请对智能电力分配单元进行检查.如有损坏,请及时通知运货商和经销商. 包装壳回收利用:请妥善保管包材,以便回收使用或妥善处理. 主机一台 附件清单 1. 文档套件: 1)安装和运行手册,2)安全指南,3)保修注册,4)合格证,5)RoHS 声明,6)Modbus 端子, 7)串行通信线,8)挂锁辅件(挂锁辅件的安装详见系统操作章节)
2 Smart PDU 安装和运行手册 2. 装配套件: 导轨套件 安装套件 安装套件内容 (8) (8) (8) (2) (1 对) (1 对) (1 套) 机架式安装 安装导轨 在安装导轨前,请先安装夹条,具体操作请参考下述 安装夹条 说明.有关导轨安装的详细 信息,请参见导轨套件中的说明. Smart PDU 安装和运行手册
3 安装支架 用八个平头螺钉(随附)将支架固定到设备上. 安装夹条 用八个盘头螺钉(随附)将夹条固定到设备上
4 Smart PDU 安装和运行手册 安装理线支架 将理线支架用螺丝固定在后面板相应位置 在机架中安装 Smart PDU 一般将 Smart PDU 安装在 UPS 或外部电池组的上方. 在机架中固定设备时, 必须在每个支架顶孔中使用一个锁紧螺帽(随附)和一个装饰螺丝(随附). 必须使用装饰螺丝(随附)固定每个机架安装式支架的底孔至导轨的螺纹孔中(详见下图) . 2x Smart PDU 安装和运行手册
5 硬线连接 1. 必须由合格的电气人员进行硬连线. 2. 遵守国家和当地的所有电气规程. 3. 连接前,确保将市电断路器切换到OFF(关闭)位置. 4. 连接前,确保 UPS 处于关机状态. 建议配线尺寸 允许最大输入电流 输入配线 输出配线/硬线端子排 SPD5K/SPD5KCB/SPD5KCBL 30A 10mm2 4mm2 (20A/16A) / 2.5mm2 (10A) SPD10K/SPD10KCB/SPD10KCBL 60A 10mm2 4mm2 (20A/16A) / 2.5mm2 (10A) SPD20K/SPD20KCB/SPD20KCBL 125A 35mm2 10mm2 (50A) / 4mm2 (20A/16A) / 2.5mm2 (10A) 注1:上表所列的是 Smart PDU 的额定电气规格而不是 UPS 的额定电气规格. 注2:UPS 电线规格可能会有不同,请参考 UPS 用户手册. 注3:建议输入配线剥线长度: SPD20K/SPD20KCB/SPD20KCBL: 24mm. SPD5K/SPD5KCB/SPD5KCBL 和SPD10K/SPD10KCB/SPD10KCBL: 9mm 注4:建议输出配线剥线长度 8mm.
6 Smart PDU 安装和运行手册 概述与规格 概述 Smart PDU 不仅可以为机架中的设备供电,也可以通过配电盘为远程设备供电.Smart PDU 可测 量所连接设备的用电情况.用户可通过 LCD 显示屏即时查看所连接设备的电流及功率.用户亦可通 过Web、Telnet、SNMP、SSH 或InfraStruXure Central 界面对机架式智能电力分配单元进行监控.与 在线式 UPS(不含在线互动式)一起使用时,Smart PDU 在UPS 的维护期间能以旁路模式向所连接 的设备供应市电,即保证设备在切换的过程中不会断电. 额定输入电 压 额定输出电 压 最大输入电 流 最大总输出功 率 输出过载保护 SPD5K 220V/50Hz 1P+N+PE 220V/50Hz 1P+N+PE 30A (@160V) 5kVA 无SPD5KCB 有SPD5KCBL 有,漏电保护 30mA SPD10K 220V/50Hz 1P+N+PE 220V/50Hz 1P+N+PE 60A (@160V) 10kVA 无SPD10KCB 有SPD10KCBL 有,漏电保护 30mA SPD20K 220V/50Hz 1P+N+PE 220V/50Hz 1P+N+PE 125A (@160V) 20kVA 无SPD20KCB 有SPD20KCBL 有,漏电保护 30mA 前面板 SPD5K / SPD10K Smart PDU 安装和运行手册