编辑: 过于眷恋 | 2016-05-08 |
1 General Provisions
1 2 Terms.2
3 Basic Requirements
4 4 Operation and Maintenance of Main Structure.5 4.1 General Requirements.5 4.2 Operation and Maintenance of Main Body Structure
5 4.3 Operation and Maintenance of Ancillary Structures.6
5 Operation and Maintenance of Subsidiary Facilities
9 5.1 General Requirements.9 5.2 Fire Prevention System.9 5.3 Ventilation System.11 5.4 Drainage System
13 5.5 Power Supply System
14 5.6 Lighting System.17 5.7 Integrated Monitoring System
18 5.8 Sign System
21 5.9 Intelligent Management System.22
6 Medium Repair for Utility Tunnel
26 7 Safety and Emergency Management
27 7.1 General Requirements.27 7.2 Safety Management
27 7.3 Emergency Management
27 8 Date Management
29 Appendix A Record Table for Operation and Maintenance of Utility Tunnel
30 Explanation of Wording in This Code
31 List of Quoted Standards
32 Commentary.33
1 1 总则1.0.1 为规范城市地下综合管廊运行维护管理,提高城市地下综合管廊运行维护管理水平, 保障城市地下综合管廊正常运行,结合浙江省实际情况,编制本规范. 1.0.2 本规范适用于浙江省内用钢筋混凝土结构建造的城市地下综合管廊的运行维护. 入廊 管线的运行维护应符合相关现行国家标准的规定. 1.0.3 浙江省城市地下综合管廊的运行维护, 除应执行本规范的规定外, 尚应符合现行国家、 行业和地方相关标准的规定.
2 2 术语2.0.1 城市地下综合管廊 utility tunnel 建于城市地下用于容纳两种及以上城市工程管线的构筑物及附属设施 (以下简称综合管 廊). 2.0.2 运行维护 operation and maintenance 对运行状态的综合管廊主体和附属设施进行日常维护和大、中修的活动. 2.0.3 综合管廊主体 the main structure of utility tunnel 构成综合管廊的承重结构体以及与综合管廊结构相连成为整体的附属建(构)筑物. 2.0.4 附属设施 subsidiary facility 用于保障综合管廊主体正常运行的消防、通风、排水、供电、照明、综合监控、标识和 智慧管理等系统. 2.0.5 综合管廊运维单位 operation and maintenance unit of utility tunnel 负责综合管廊运行维护管理的单位. 2.0.6 吊装口 manhole 设于舱室顶部用于各种管线或设备进出的孔口. 2.0.7 通风口 air vent 供综合管廊内外部空气交换而开设的洞口. 2.0.8 逃生口 escape port 供人员安全疏散,且直通室内外安全区域的出口 2.0.9 管线分支口 junction for pipe or cable 综合管廊内部管线和外部管线相衔接的预留预埋部位. 2.0.10 集水坑 sump pit 用来收集综合管廊内部渗漏水或供水管道排空水等的构筑物. 2.0.11 监控系统 supervision and control system 使用采集、监视和处理设备,通过收集、处理综合管廊运行状态及附属设施设备的工作 状态等信息,对相应设施的工作状态进行控制,以保障综合管廊正常运行的系统. 2.0.12 通风系统 ventilation system 在综合管廊运行中为改善管廊内部空气环境、排除有害气体和余热所采用的净化空气
3 设备.
4 3 基本规定 3.0.1 综合管廊运行维护工作应由具备相应能力的单位承担,运行维护作业人员应进行培 训,有执业资格要求或上岗证书要求的应按规定执行. 3.0.2 综合管廊运维单位应建立综合管廊运行维护制度, 管线权属单位应建立入廊管线运行 维护制度. 3.0.3 综合管廊的运行维护包括日常维护和大、中修等内容. 3.0.4 日常维护包括巡检、保养、检测、小修工程、应急抢修等内容. 3.0.5 在综合管廊发生意外状况时, 应进行主体结构修复、 附属设施及入廊管线维修等应急 抢修工作. 3.0.6 综合管廊应建立运行维护管理信息系统, 综合管廊运维单位对设施运行状态、 运行维 护过程、系统安全等进行动态管理. 3.0.7 综合管廊应建立综合管廊长期变形监测系统,宜采用自动化监测. 3.0.8 综合管廊运维单位在运行维护过程中发现异常情况时应及时进行处理. 3.0.9 管线权属单位与综合管廊运维单位应建立有效的联络、 协调机制, 并服从综合管廊运 维单位的统一管理. 3.0.10 入廊管线应定期进行保洁. 3.0.11 应对综合管廊沿线道路进行巡检.在综合管廊周边作业时,应采取有效措施,确保 综合管廊主体结构安全和附属设施正常使用. 3.0.12 综合管廊运行维护应选用合格、适用的设备、工具与材料.