编辑: 过于眷恋 | 2016-05-08 |
5 4 综合管廊主体日常维护 4.1 一般规定 4.1.1 综合管廊主体日常维护的对象应包括承重结构体和附属建(构)筑物. 4.1.2 综合管廊主体日常维护应统筹制定方案,确定日常维护内容和方法等. 4.2 承重结构体 4.2.1 承重结构体的巡检项目应符合表 4.2.1 的规定. 表4.2.1 承重结构体巡检项目、内容、方法和周期 项目 内容 方法 巡检周期 混凝 土管 段 结构 无变形、缺损、渗漏、腐蚀、露筋等 尺量、观察 月 无裂缝 观察 半年 变形缝 无变形、渗漏水;
止水带无破损 尺量、观察 周 通道 通道通畅,无堆物占道,无垃圾和杂 物碎片,墙面整洁 观察 月 管线引入处 无变形、缺损、腐蚀、渗漏等 尺量、观察 周 预留孔 封堵完好,无渗漏 观察 周4.2.2 承重结构体的保养项目应符合表 4.2.2 的规定. 表4.2.2 承重结构体保养项目和方法 项目 内容 方法 混凝土管段 通道地面 堆放杂物,墙面有污渍 清扫杂物,保持干净 墙面及装饰层 清除污点、局部粉刷 4.2.3 综合管廊主体的检测包括常规定期检测、结构定期检测和特殊检测,并应符合 下列规定:
1 常规定期检测应按规定周期, 由从事综合管廊运行维护工作的专业工程师组织, 承重结构体常规定期检测项目应符合表 4.2.3 的规定;
表4.2.3 承重结构体常规定期检测项目、内容、方法和周期 项目 内容 方法 周期 混凝土管段 无位移、变形、缺损、裂缝、腐蚀、渗漏、露筋 仪器检测 半年 沉降检测 符合现行国家标准《国家
一、二等水准 检测规范》GB12897 的规定 仪器检测 年 渗漏检测 符合设计要求或现行国家标准《地下工 程防水技术规范》GB
50108 的规定 仪器检查、计量 季6混凝土碳化检测 碳化检测 PH 值不小于
9 试剂法检测
2 年2结构定期检测宜按 6~10 年的时间间隔进行,并应具有相应资质的专业单位承 担;
3 结构定期检测应根据综合管廊建成年限、运行情况、已有技术评定、周边自然 环境等,结合常规定期检测结构,制定详细检测计划,并应严格按照计划执行;
4 常规定期检测难以判断综合管廊的安全性,需要进行修复加固、改建,超过设 计年限需要延长使用,或常规定期检测发现异常需要补测时,应进行特殊检测.特殊 检测应由有资质的专业单位承担. 4.2.4 承重结构体小修项目应符合表 4.2.4 的规定. 表4.2.4 承重结构体小修项目、内容和方法 项目 内容 方法 混凝 土管 段 结构 变形、缺损、渗漏、腐蚀等 发现缺损、渗漏用环氧树脂砂浆、 聚合物砂浆或高标号水泥砂浆及时 修补,出现露筋时应进行除锈处理 后再修复 裂缝 ≤0.2mm 的微细裂缝 可用环氧树脂封闭处理 >
0.2mm 的裂缝,但未贯穿 灌浆处理,也可扩缝后再封缝 贯通性裂缝并渗漏水 注浆处理,涂混凝土渗透结晶剂或 内部喷射防水材料 变形缝 止水带损坏、渗漏 即时采用注浆止水后,再安装外加 止水带 管线引入 处 破损、渗漏 柔性材料堵塞、注浆等措施 预留孔 破损、渗漏 柔性材料堵塞、注浆等措施 装饰层 涂料层风化脱落、污垢 表面处理后修复 装饰层缺损 修补、更换 装饰层处伸缩缝、沉降缝嵌缝脱落、 渗漏 堵漏处理,采用柔性材料,发生脱 落、翘起和损坏时及时修复 4.3 附属建(构)筑物 4.3.1 附属建(构)筑物包综合管廊内部设施、地面设施、监控中心和供配电室等. 4.3.2 附属建(构)........