编辑: 5天午托 2016-05-09
OMRON Corporation Industrial Automation Company No.

(SO)道场-1810277 产品新闻 产品停产通知 发行日期

2019 年3月1日电力、设备用保护装置 No. 2019035C 接地过电压继电器 K2GV系列 停产通知 停产产品 推荐替代产品 接地过电压继电器 分散型电源对应系统连接用接地过电压继电器 K2GV-C系列 K2GV-T系列 K2ZC-K2GV-NDC 110VAC/DC 无推荐替代产品 订货截止日期 2020年3月底 发货截止日期 2020年6月底 维修服务截止日期 2021年6月底 使用推荐替代产品时的注意事项 ?推荐替代产品无EVT方式型(相当于K2GV-T). ?推荐替代产品无R2外壳(圆体型). ?推荐替代产品请与零相电压检测装置(VOC-1MS2)组合使用. 与停产产品的不同点 推荐替代产品型号 本体颜色 外形尺寸 接线连接 安装尺寸 额定性能 动作特性 操作方法 K2ZC-K2GV-NDC 110VAC/DC * * : 兼容 : 基本没有变更/相似性很高的变更 * : 变更较大 - : 无对应规格

2 停产产品与推荐替代产品 停产产品 推荐替代产品 K2GV-C1-R2 K2ZC-K2GV-NDC 110VAC/DC K2GV-C11-R2 AC110 K2ZC-K2GV-NDC 110VAC/DC K2GV-T-F4 AC110V 无推荐替代产品. K2GV-T-F4 DC110V 无推荐替代产品. K2GV-T-F4 DC110V E 无推荐替代产品. K2GV-T-F4 E AC110V 无推荐替代产品. K2GV-T2-F4 AC110V 无推荐替代产品. K2GV-T2-F4 DC110V 无推荐替代产品. K2GV-T2-R2 AC110V 无推荐替代产品. K2GV-T2-R2 E AC110V 无推荐替代产品. 本体颜色 停产产品 K2GV 推荐替代产品 K2ZC-K2GV-NDC 黑色 黑色

3 端子配置/接线连接 停产产品 K2GV 推荐替代产品 K2ZC-K2GV-NDC 端子配置 方体嵌入型 F4外壳 圆体嵌入型 R2外壳 端子配置 端子记号 含义 控制电源用端子(继电器本体用) 电压端子(系统切断/通电恢复检测用) 系统切断/通电恢复检测输出端子 零相电压输入端子(VOC-1MS2) 接地检测输出端子

1 接地检测输出端子

2 自诊断检测输出端子

4 端子配置/接线连接(续) 停产产品 K2GV 推荐替代产品 K2ZC-K2GV-NDC 外部连接 外部连接 *1.控制电源请使用备份电源(S8TS)、UPS或电池. 用作太阳能发电用的接地保护时,系统连接准则规 定必须与备份电源并用. *2.使用系统切断/通电恢复检测功能时,请使用以下方 法输入AC110V或AC100V.不使用该功能时,无需 连接P1-P2.从测量仪器用VT输入时,请注意避免 超出VT的负载容量. ?请从监视系统高压侧的测量仪器用VT进行输入. ?监视系统高压侧无测量仪器用VT时, 请从该系统 的低压侧输入AC110V或AC100V.低压侧有测量 仪器用VT时, 请从该处输入AC110V. 从低压侧输 入时, 请确认低压侧电压与监视系统的切断情况联 动ON/OFF. *3. 系统切断/通电恢复检测的接点输出为闭锁继电器的 a接点.控制电源切断时,将保持此时的输出状态. 出厂的初始状态下为短路. *4.控制电源S

1、S2无极性. 高压母线断路器托盘开关 脱扣线圈 接地过电压继电器 脱扣用控制 电源 继电器用控制 电源 警报用接点 保险丝 接地 变压器 2R 电流 限制用 电阻器 电源侧 计量仪器用 变压器 脱扣线圈 断路器零相电压检测装置 脱扣用控制电源 接地过电压继电器 断路器 或 系统切断/通电恢复检测用电压输入的方法*2 高压侧有测量仪器用 VT (AC110V)时的连接 变压器 低压侧有 AC110V 时的连接 低压侧有测量仪器用 VT(AC110V)时的连接 系统切断/通电 恢复输出*3 接地过电压检 测输出

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载