编辑: 过于眷恋 2016-05-09
下限不低于-5℃.

海拔:安装地点的海拔不超过2

000 m. 大气条件:安装地点的空气相对湿度在温度为+40℃时不超过50%, 在较低温度下可以有较 高的相对湿度,例如+20℃时达90%. 对由于温度变化偶尔产生在产品上的凝露应采取特殊 的措施;

污染等级:污染等级为3级. 安装类别:断路器的安装类别为Ⅲ类. 断路器安装位置应垂直安装面,各方向倾斜度不超过5度. 断路器安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过5倍地球磁场. 断路器安装电磁环境:环境B. 周围空气温度:周围空气温度的上限值不超过+40℃, 24h内的平均温度值不超过+35℃;

产品概述 RDL20系列漏电断路器,适用于交流50Hz,额定工作电压380V, 额定电流从16A至630A电路 中,用以有致命危险的人身触电和线路设备漏电进行保护;

也可用来防止因设备绝缘损坏产生 接地故障电流而引起的火灾危险.同时还可对线路的过载和短路进行保护,也可作线路的不频 繁转换之用. 产品符合:GB/T 14048.2 标准. 正常工作条件和安装条件 选型指南 附件名称 附件代号 脱扣方式 瞬时脱扣器 复式脱扣器 无200

300 分励脱扣器

210 310 辅助触头

220 320 分励脱扣器 辅助触头

240 340 表1 注意: 对于代号为 的产品, 因分励时采用漏电脱扣器,内部电源已经接好,用户只需接一按钮 即可工作.

340 RDL20系列漏电断路器 壳架等级 额定电流代号

160 160A 250A 400A 630A

4 极数 4:3P+N RDL20 产品型号 漏电断路器

310 附件代号 见表1

100 电流 50A ... 630A / - 全国统一客服热线:

400 898

1166 www.chinapeople.com

120 主要技术参数 基本参数见表2 表2 产品型号 RDL20-160 RDL20-250 RDL20-400 RDL20-630 额定电流 In A

50、63

80、100

125、160

100、125

160、180

200、250

200、250

315、350

400

400、500

630 额定极限短路 分断能力 Icu kA

12 15

30 30 额定剩余动作电流 I n mA

100、

200、

300 100\200\300 (可调型)

200、

300、

500 200\300\500 (可调型) 额定剩余短路 接通能力 Im kA

3 4

5 5 最大分断 时间 s 快速型≤0.1 延时型0.3 配电 10In 保护电机 12In 飞弧距离 mm

100 150

200 200

100、

200、

300 100\200\300 (可调型)

200、

300、

500 200\300\500 (可调型) 过电流脱扣器在过载情况下(反时限动作)断开 a)配电保护用断路器 配电保护用断路器在基准周围空气温度+30℃±2℃下,各极同时通电时无温度补偿的反时限断开特性见表3. b)电动机保护用断路器 电动机保护用断路器在周围空气温度为+40℃±2℃时,各极同时通电时,无温度补偿的反时限断开特性见表4. 表3 试验电流名称 约定不脱扣电流 约定脱扣电流 返回特性电流 整定电流倍数 I/In 1.05 1.30 3.00 约定时间 In≤250 In>250 ≥2h

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题