编辑: 喜太狼911 2016-05-09
2 型号及含义 表1 DZ20L系列剩余电流动作断路器(以下简称剩余电流动作断路器),主要适用于交流 50Hz,额定电压为380V,额定电流至630A的配电网络中,作为漏电保护之用;

也可用来 防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险;

同时还可以用来分配电能和 保护线路及电源设备的过载和短路,亦可以用来作为线路的不频繁转换之用.

本产品派生 产品有漏电报警不跳闸功能,可应用于不间断电源工作场所. 本系列派生的透明外壳剩余电流动作断路器,盖子采用新型、耐高温、高强度聚碳酸 脂材料制造而成.可直观判断触头的通断. 符合标准:GB 14048.

2、IEC 60947-2. DZ

20 L-/ 剩余电流脱扣器型式代号(见注2) 用途代号:配电保护用无代号,电动机保护用以"2"表示 脱扣器方式及附件代号(见表1) 极数(4:四极;

3N:三极四线) 壳架等级额定电流 电子式剩余电流动作保护 设计代号 塑料外壳式断路器 过电流 脱扣器方式 电磁式 热磁式 附件名称 不带附件 分励脱扣器 辅助触头 欠电压脱扣器

200 300

210 310

220 320

230 330

1 适用范围 辅助触头 分励脱扣器 辅助触头 欠电压脱扣器

240 340

270 370 注:

240、

340、

270、370只适用四极产品. DZ20L 系列剩余电流动作断路器

3 正常工作条件和安装条件 3.1 正常工作条件 3.1.1 周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃;

b.周围空气温度24h内的平均值不超过+35℃;

c.周围空气温度下限不低于-5℃;

注:如用户对剩余电流动作断路器使用温度有特殊要求,可与制造厂协商. 3.1.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m. 3.1.3 大气条件: 大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%;

在较低温度下可以有较高的相 对湿度,最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度不超过+25℃, 并考虑到温度变化发生在产品表面上的凝露. 3.1.4 污染等级:3. 3.2 安装条件: 3.2.1 剩余电流动作断路器应按照制造厂提供的使用说明书安装要求进行安装.上接线端 子接电源侧,下接线端子接负载侧,与垂直面倾斜度不超过5°,且不得安装在冲击振 动及受雨雪侵袭的地方. 3.2.2 安装类别:Ⅲ. 3.2.3 外磁场:剩余电流动作断路器安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过地磁场 的5倍. 剩余电流脱扣器型式代号(见注1) 派生代号:常用产品无代号,透明盖产品用"T"表示 注:

1、不带剩余电流报警模块无代号 带剩余电流报警模块用J表示

2、非延时型无代号,延时型用Y表示 注:

240、

340、

270、370只适用于四极剩余电流动作断路器.DZ20L-630无透明盖产品. 让电尽其所能>> A-318 配电电器

4 主要参数及技术性能 4.1 剩余电流动作断路器的基本参数(见表2). 型号 壳架等级 额定电流 (Inm)A 额定工 作电压 (Ue)V 额定 频率 (Hz) 极数 额定 电流 (In)A 额定剩余 动作电流 (In)mA 额定剩余 不动作电流 (Ino)mA 剩余电流 动作时间(s) 表2 一般型(见表3) 延时型(见表4) 一般型(见表3) 延时型(见表4) 一般型(见表3) 延时型(见表4)

50 100

200 50

100 200

300 100

200 300

500 25

50 100

25 50

100 150

50 100

150 250 DZ20L-160 DZ20L-250 DZ20L-400

160 250

400 380

50 380

50 380

50 3N

4

50、

63、

80、

100、

125、160

160、

180、

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)