编辑: 喜太狼911 2016-05-09

200、

225、250

250、

315、

350、400 延时型 断路器的分断时间(见表4). 剩余电流动作 可调型三档剩余动作电流可选如下规格: 一般型(见表3) 延时型(见表4)

100 200

300 500

50 100

150 250 DZ20L-630

630 380

50

500、630 表3 一般型剩余电流动作断路器的分断时间(见表3). 剩余电流 最大分断时间(s) In 0.1 0.2 2In 0.1 0.1 5In 0.04 0.04 表4 In时的最大 分断时间(s) 0.3 0.4 5In时的最大 分断时间(s) 0.25 0.35 延时 时间(s) 0.1 0.2 3N

4 3N

4 3N

4 4.2 额定极限短路分断能力、额定运行短路分断能力和额定剩余接通分能力(见表5). 型号 DZ20L-160 DZ20L-250 DZ20L-400 DZ20L-630

12 15

20 20 额定极限短路 分断能力(Icu) KA 4.3 剩余电流动作特性: 4.3.1 在正常的工作条件下,剩余电流动作断路器的剩余动作电流小于或等于额定剩余动作电流,并大于额定剩余不动作电流. 4.3.2 剩余电流动作断路器用主电源作为辅助电源,其要求为剩余电流动作断路器在0.85~1.1Ue之间正常运行. 4.4 过电流脱扣器的断开特性: 4.4.1 过电流脱扣器在短路情况下的断开特性(见表6);

4.4.2 过电流脱扣器在过载反时限下的断开特性 当周围空气温度为+40℃时,配电用剩余电流动作断路器在过电流脱扣器各极同时通电时,反时限断开动作特性(见表7). 表5 ≤60 ≤60 ≤80 ≤80 额定剩余接通分 断能力(Im) KA

3 4

5 5 飞弧距离 (mm) 2In时 极限不驱动时间(s) 0.1 0.2 最大分断时间(s) 0.3 0.4 10In时的最大 分断时间(s) 0.25 0.35 10In 0.04 0.04

300 500

500 250

250 150

6 8

10 10 额定运行短路 分断能力(Ics) KA

315、

350、

400

200、250

100、

125、160 型号 DZ20L-

160、

250 DZ20L-400 DZ20L-630 可调型三档剩余动作电流规格(mA)

30、

50、100;

50、

100、200;

100、

200、300;

200、

300、500

50、

100、200;

100、200 ;

200、

300、500 、300

100、

200、300;

200、

300、500

30 30

30 50

150 15

15 15

25 75

75 150 37.5

75 37.5

75 注:1. 额定剩余动作电流≤30mA的没延时型 2. 额定剩余不动作电流 Ino=0.5In >> 让电尽其所能A-319 配电电器

160、250

400、630 Inm A

120 60 每小时操作循环次数 4.6 机械电气寿命(见表8). Inm A

160、

250、

400、630 试验电流名称 约定不脱扣电流 约定脱扣电流 整定 电流倍数 1.05 1.30 4.7 剩余电流动作断路器的内部附件 (剩余电流动作断路器内部附件根据用户需要安装) 4.7.1 分励脱扣器 分励脱扣器的额定控制电源电压为:AC50Hz,220V,380V;

在70%~110%的额定控制电源电压下剩余电流动作断路器能可靠断开. 4.7.2 欠电压脱扣器 当电压下降(甚至缓慢下降)到额定电压的70%和35%范围内,欠电压脱扣器应动作;

在低于脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器应 能防止剩余电流动作断路器闭合;

在电源电压等于或大于85%时,欠电压脱扣器应能保证剩余电流动作断路器可靠闭合. 欠电压脱扣器的额定值为:AC50Hz,220V、380V. 提醒:装有欠压脱扣器的剩余电流动作断路器,只有对欠压脱扣器通以其额定电压的情况下,剩余电流动作断路器才能进行合闸操作, 否则将有可能损坏剩余电流动作断路器! 4.7.3 辅助触头 剩余电流动作断路器的辅助触头额定值见表9 操作循环次数 通电

1000 1000 不通电

7000 4000 总次数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题