编辑: 喜太狼911 | 2016-05-09 |
8000 5000 表8 表6 动作电流整定值 10In 整定值的准确度 ±20% 表7 试验时间(h) 起始状态 冷态开始 热态开始 In≤63A ≥1 63A ≥2 > A-320 配电电器
5 其它 5.1 分类 5.1.1 按极数分:a.四极剩余电流动作断路器;
b.三极四线剩余电流动作断路器. 5.1.2 按剩余电流分断时间分: a.一般型;
b.延时型(剩余动作电流只能做一档). 5.1.3 按剩余动作电流分: a.剩余动作电流不可调型;
b.剩余动作电流可调型(三档). 5.2 结构及工作原理 5.2.1 结构: 本系列剩余电流动作断路器系电流动作型电子式剩余电流保护断路器.主要部件有:主开关、零序电流互感器、电子放大部件、剩余 电流脱扣器、试验装置.全部零部件均装在一个塑料外壳中. 5.2.2 工作原理: 当被保护线路或电源设备出现过载或短路时,主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作,从而切断电源起到过载或短路保护作 用.当被保护电路中有泄漏电流时,只要剩余电流达到整定动作电流值,零序电流互感器的二次绕组就输出一个信号,并通过剩余电流脱 扣器动作,从而切断电源,起动漏电和触电保护作用.
6 外形及安装尺寸 产品型号 极数 DZ20L-160 DZ20L-250 DZ20L-400 DZ20L-630 3N、 3N、4 3N、4 3N、4
4 外形尺寸(mm) A 143±2.0 144±2.0 206±2.3 280±2.6 B 225±2.3 276±2.6 360±2.85 360±2.85 C 104.5±1.75 143±2.0 152±2.0 152±2.0 D 88.5±1.75 105±1.75 115±1.75 112±1.75 H1 2.5
6 5 5.5 H2
2 2
2 3 H3
38 21
24 25 H4
22 21
24 25 A a W1 W1 L4 ON OFF L2 L L1 B b W2
22 φ17 漏电报警模块 L3 W3 4Xφd W4 L5 C D H3 H1 H2 H4 >> 让电尽其所能A-321 配电电器 产品型号 极数 DZ20L-160 DZ20L-250 DZ20L-400 DZ20L-630 3N、 3N、4 3N、4 3N、4
4 W1
35 35
51 70 W2
32 34
53 59 安装尺寸(mm) φd φ4.3 φ4.3 φ7 φ7 +0.48
0 +0.48
0 +0.58
0 +0.58
0 L - -
475 450 L1 - -
449 422 L4
52 110
106 106 L2 70.5 89.5
90 88 a 70±0.37 70±0.37 102±0.43 140±0.43 b 204±0.75 240±0.75 324±0.70 300±0.70 W3 14.5 17.5
30 35 L3 48.5
55 75
77 L5
143 174
218 226 W4 - -
30 40 7.1 定货时要写时下列各点: a. 剩余 电流动作断路器名称、型号.如:DZ20L-400/3N3 10T 400A 200mA 0.4S AC 220V剩余电流动作断路器;
b. 额定电流.如:400A;
c. 额定剩余动作电流.如:200mA;
d. 定货数量.如:100台;
e. 延时型0.4S;
f.带分励脱扣器 AC220V型;
g. 透明盖产品. 7.2 定货举例:如DZ20L-400/3N300剩余电流动作断路器,额定电流400A,额定剩余动作电流200mA,共100台. 7.3 如需延时型剩余电流动作断路器,则应写明延时时间或分断时间.如:延时时间0.2s或分断时间0.4s. 7.4 如需要调型剩余电流动作断路器,则应写时三档剩余动作电流.如"100mA、200mA、300mA"三档. 对剩余电流动作断路器有特殊要求可与制造厂协商.
7 订货须知
8 选型、安装、使用应符合产品使用说明书或相关国家标准要求 安装螺钉 M4X30 M4X40 M6X40 M6X45 让电尽其所能>> A-322 配电电器